检查数量:全数检查。 检验方法:动作检查。
3 自动排气阀的调试应能满足系统自动排气的要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:动作检查。
4 信号阀的调试显示阀门开闭状态 检查数量:全数检查。 检验方法:动作检查。
6.3.6 室内消火栓的调试
1 取屋顶(或水箱间内)试验消火栓和某层消火栓做试射试验,当消火栓给水系统或消火栓给水系统每个分区的最低处消火栓和最高处消火栓的出水流量和充实水柱及系统最低处消火栓的静压值应符合设计要求。
检验数量:按5%~10%进行抽测。 检验方法:实地试射检查。
6.3.7 联动试验的调试
1 室内消火栓系统当无消防控制室室可以采用硬拉线启动方式,应能将消火栓启泵按钮发出的启泵信号直接送至泵控柜启动消火栓泵;
检验数量:按5%~10%进行抽测。 检验方法:模拟试验检查。 2 采用集中报警控制系统的调试
1) 允许消火栓按钮使用总线编码模块发出启泵信号,启动消火栓泵,消火栓按钮应采取防潮湿和误动作的保护。当有启泵信号传输给集中报警控制系统时消火栓泵应能接受集中报警控制系统动作指令启动。
2) 消防控制室内应能手动直接启泵。 检验数量:全部检查。 检验方法:模拟试验检查。
3 室内消火栓当采用压力开关监测管网压力,控制启停消火栓泵的调试
压力开关动作应可以起、停消火栓泵。当压力开关与水流合用时应可起消火栓泵,可以不控制停泵。 检验数量:全部检查。 检验方法:模拟试验检查。
4 室内消火栓当主泵采用电接点压力表监测管网压力,控制启停消火栓泵时,电接点压力表当到达启泵下限时应能起泵,到达停泵上限可以不停泵,但中控室应能停泵。
检验数量:全部检查。 检验方法:模拟试验检查。
5 采用对室内消火栓系统的消火栓报警按钮输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动消防泵;
检验数量:全部检查。 检验方法:模拟试验检查。
6.7 工程验收
6.7.1 消火栓系统验收文件和记录中应包括下列主要内容:
1 消防设计审核意见;
2 图纸会审记录设计变更及洽商记录; 3 施工组织设计或施工方案;
4 主要材料成品半成品配件器具和设备出厂合格证及进场验收单; 5 隐蔽工程验收及中间试验记录; 6 系统试压、冲洗记录; 7 系统调试记录; 8 系统联动试验记录; 9 施工过程检查记录; 10 竣工图。
6.7.2 消火栓系统检验方式应分为主项项目和一般项目,其中主控项目应进行全数检验,对于一般项目的检验可采用多次抽样检验。检验结论应为合格,否则应进行返工。 6.7.3 系统供水水源的验收
1 应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查消防水箱和水池容量,均应符合设计要求;
2 当采用天然水源作系统的供水水源时,其水量、水质应符合设计要求,并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察、尺量。
6.7.4 系统的流量、压力的验收应符合下列要求:
1 高压给水系统,通过系统最不利点处实验消火栓进行放水试验,流量、压力应符合要求; 2 临时高压给水系统,通过启动消防水泵,测量系统最不利点实验消火栓流量、压力应符合要求;
3 当采用市政管网给水系统时,应按高压给水系统的要求进行试验,流量、压力应符合要求。 检查数量:全数检查。
检查方法:观察、压力表实测、流量计实测、尺量。
6.7.5 消防泵房的验收应符合下列要求:
1 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求;
2 工作泵、备用泵、吸水泵、出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求;当出水管上安装闸阀时应锁定在常开位置;
3 消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施; 4 消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管; 5 备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求;
6 设有消防气压给水设备的泵房,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力开关
信号应能启动消防稳压水泵。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察、尺量、动作检查。
6.7.6 消防水泵接合器数量及进水管位置应符合要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、流量应符合要求。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察、动作检查。
6.7.7 消防水泵验收应符合下列要求:
1 分别开启系统的每一个分区的实验消火栓,信号阀、水流指示器、压力开关等信号装置功能均应能正常动作并发出反馈信号;
2 启动消防栓箱内的消火栓按钮报警,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察、动作检查。
6.7.8 管网验收应符合下列要求:
1 管道的材质、管径、接头及采取的防腐、防冻措施应符合设计规范及设计要求; 2 管网排水坡度及辅助排水设施,应符合本规范有关规定;
3 管网不同部位安装的报警阀、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、压力开关、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等均应符合设计要求;
4 管道上及消火栓箱内不应安装有其它用途的支管或水龙头;
5 配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架应符合本规范有关规定。 6.7.9 阀门的验收;
1 阀门的强度和严密性试验结果应符合规范规定。 检验方法:查看打压试验记录。
检查数量:应抽查10%,且不得少于3份。 2 阀门的传动装置应符合下列规定:
合格:启闭灵活可靠,开度指示器指示正确。 优良:在合格的基础上,用手扳动无卡涩现象。 检验方法:观察检查,启闭检查。
检查数量:低压阀门应抽查5%,且不得少于1个;中、高压、阀门应抽查10%,且不得少于3个。 3 公称压力小于或等于2.5MPa的水用铸铁、铸铜闸阀密封面的允许渗漏量应符合下列规定: 优良:实际渗漏量小于允许渗漏量的95%。 检验方法:检查闸阀严密性试验记录。 检查数量:应各抽查10%,且不得少于3份。
消火栓箱验收应符合下列要求:
1 消火栓箱、箱内的水枪、水带的规格、型号,栓口安装方向,栓箱明装、暗装应符合设计要求和不能破坏隔墙的耐火等级;
2 栓箱门的材质、外观与周边环境的应有明显区别、栓箱门上应有明显的永久固定标识。水带的缠绕方法应符合施工安装要求。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察。
系统进行模拟灭火功能试验时,应符合下列要求:
1 消火栓按钮动作,控制中心或控制柜收到报警信号,启动消火栓泵; 2 系统安装有水流指示器的,消防控制中心有信号显示; 3 系统安装有压力开关、信号阀的,消防控制中心有信号显示; 4 消火栓泵的启动、停止,消防控制中心有信号显示; 5 消防水泵主备泵的运行状态,消防控制中心有信号显示; 检查数量:全数检查。 检查方法:动作检查。
公安消防机构的消防验收应对消火栓系统进行功能性测试,并可对建设单位等四方出具的质量验收结论进行现场抽查。功能性测试应包括:
1 供水设备的供电、启动、故障互投、主备泵切换及信号反馈试验。
2 消火栓出水能力测试,包括:观测首层出水和最不利点出水的充实水柱长度,测试点处消火栓静压、出水压力
情况。
3 消火栓水泵接合器的通过试验,观测最不利点处消火栓的出水情况。 4 消火栓设施是否齐备,并不被占压。
7.1 设备及配件进场 7.1.1 一般规定
1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应
具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。
2 设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代
表。
3 设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。
4 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成
设备损伤。
7.1.2 风管
1 普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。金属风管的钢板或镀
锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。 表7.1.2 钢板风管板材厚度 (mm)
送风系统 风管直径或长边尺寸b 排烟系统
b≤320 320<b≤450 450<b≤630 630<b≤1000 1000<b≤1250 1250<b≤2000 2000<b≤4000 0.5 0.6 0.6 0.8 1.0 1.0 1.2 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 按设计
检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。