水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近,但不得与排水管直接连接

检查数量:全部检查。 检验方法:观察检查。

消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,消防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7m;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m。

检查数量:全部检查。 检验方法:观察检查。

管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道尚应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应做防锈处理。

检查数量:全部检查。 检验方法:观察检查。

6.4 消火栓水泵接合器安装

6.4.1 消火栓水泵接合器与消火栓系统之间不应设置除检修阀门以外其它的阀门;检修阀门应在水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。

检查数量:全部检查。 检查方法:观察检查。

6.4.2 消火栓水泵接合器的安装应符合下列规定:

1 消火栓水泵接合器应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序安装。止回阀的安装方向应与水流方向相同。

2 消火栓水泵接合器接口的位置应方便操作。水泵接合器应设置明显的指示标志,标志上必须标明“消火栓水泵接合器”字样,当系统采用分区供水时,必须标明水泵接合器的供水区域。消火栓水泵接合器当采用墙壁式时,接口的中心安装高度距地面应为1.10m, 其上方应设有防坠落物打击的措施。

检查数量:全部检查。 检验方法:观察和尺量检查。

3 消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。 检验方法:观察检查。

6.4.3 消火栓水泵接合器的各项安装尺寸,应符合设计要求。接口安装高度允许偏差为20mm。

检查数量:全部检查。 检验方法:尺量检查。

6.4.4 地下式消火栓水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm, 井内应有足够的操作空间并应做好防水,防止地下水渗入。寒冷地区井内应做防冻保护。

检查数量:全部检查。 检验方法:观察和尺量检查。

6.4.5 消火栓水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。

检查数量:全部检查。

检验方法:现场观察和手扳检查。

6.5 管道及配件安装

6.5.1 管道不应穿越易燃易爆危险性场所。因在此类场所设置消火栓系统而需布置的管道除外。 6.5.2

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:放水试验、观察或局部解剖检查。

表6.5.2 管道防腐层种类

防腐层层次 (从金属表面起)1 2 3 正常防腐层 加强防腐层 特加强防腐层 冷底子油 沥青涂层 冷底子油 沥青涂层 冷底子油 沥青涂层 加强保护层 (封闭层) 沥青涂层 加强包扎层 (封闭层) 沥青涂层 外包保护层 6 9 外包保护层 加强包扎层 4 5 6 7 (封闭层) 沥青涂层 外保护层 3 防腐层厚度不小于(mm) 6.5.3 寒冷地区的室外、室内消火栓系统给水管道均应设置在最低环境温度4℃以上的区域。否则应对管道做防冻保护。

检查数量:全部检查。

检验方法:依据长年气象温度数据,观察检查。

6.5.4 管道安装完毕后,必须进行水压试验。当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为工作压力的1.5 倍,但不得小于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力为该工作压力加0.4MPa。

检查数量:全部检查。

检验方法:试验压力下30min后,压力降不大于0.05Mpa;然后,降至工作压力进行检查,压力保持不变,系统不出现渗漏现象,目测管网应无变形。

6.5.5 管道在竣工前必须对管道进行冲洗,并保证管道内清洁,无杂物。

检查数量:全部检查。

检验方法:观察冲洗出水的浊度。

6.5.6 每段管道设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:观察检查。

6.5.7 管道不应穿越建筑物的承重墙体,如必须穿越时,应将管道设在具有承重能力的管沟内;穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用阻燃密实材料填塞,管道的接口不得位于套管内。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:观察和尺量检查。

6.5.8 管道各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据要系统要求进行调试,并作出标志;检修阀门应就近设置。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。

检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。

6.5.9 消火栓系统与其它灭火系统合用供水系统应独立设置阀门,且应保证各系统独立使用。

检查数量:全部检查。 检查方法:观察检查。

表 管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离 公称直径(mm) 50 70 80 100 125 150 200 距离(mm) 检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:尺量检查。

表 管道支架或吊架之间的距离

60 70 80 100 125 150 200 公称直径(mm) 距离(m) 50 5.0 70 6.0 80 8.0 100 8.5 125 7.0 150 8.0 200 9.5 250 11.0 300 12.0 检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:尺量检查。

配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:观察检查。

6.3 系统调试

6.3.1 一般规定

1 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

2 系统调试,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位、与建设单位参与和配合。系统调试的实施由施工企业。

3 系统调试前,承包单位应编制调试方案,报送专业监理工程师审核批准;调试结束 后,必须提供完整的调试资料和报告 。

4消火栓系统的试运转及调试,应包括下列项目: 1) 水源测试; 2) 消防水泵调试; 3) 稳压泵调试; 4) 阀门调试; 5) 消火栓调试; 6) 联动试验。

6.3.2 水源测试应符合下列要求:

常高压系统采用1.5级的流量计、压力表测试系统应能满足设计要求。

临时高压系统当系统加压达到设计压力时采用1.5级的流量计、压力表测试系统应能满足设计要求。

1 按设计要求核实消防水池、屋顶消防水箱、中转消防水池等有关消防水源的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;

1) 核实消防水泵在消防水源最低水位200mm时能否自灌式吸水的可靠性。 2) 核实消防水泵的性能是否满足设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对,尺量、观察检查。

2 按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 检查数量:全数检查。 检查方法:动作检查。

6.3.3 消防水泵的调试

1 以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行; 2 以备用电源切换时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行。

3 采用1.5级的流量计、压力表测试水泵的流量和扬程是否满足设计要求。并符合水泵流量扬程性能曲线。 检查数量:全数检查。 检查方法:动作检查。

6.3.4 稳压泵调试

系统使用稳压泵稳压时,可选择任意消火栓泄压达到电接点压力控制的下限可自动启动稳压泵;当压力继续下降到一定值时,应启动消防主泵;关闭消火栓当系统达到电接点压力表控制的上限时可自动停止稳压泵。

检查数量:全数检查。 检验方法:动作检查。 6.3.5 阀门的调试

1 减压阀的调试

1) 减压阀的调试的型号、规格、压力、流量应符合设计要求; 检查数量:全数检查。

检验方法:核实依据设计图核对产品的性能检测报告。

2) 检测减压阀的前阀后的静压值和动压是否符合设计要求,检测减压阀在满足阀后动压的情况下,减压阀的出流量是否满足设计要求。

检查数量:全数检查。 检验方法:实地测试。 2 泄压阀的调试

1) 减压阀泄压阀的调试的型号、规格、压力、流量应符合设计要求; 检查数量:全数检查。

检验方法:核实依据设计图核对产品的性能检测报告。

2) 检测泄压阀在设计压力时能否打开泄压,并测试系统用水量达到设计值时,泄压阀能否自动关闭。