检验方法:根据产品铭牌稳压和使用说明书与设计进行对照。
2 消防水泵、消防气压给水设备、水泵接合器应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格并有产品出厂检测报告或中文产品合格证及完整的安装使用说明;
检查数量:全部检查。
检验方法:检验产品的检测合格证、检测报告或合格证及安装使用说明等。
3 消防水池、消防水箱的容积应符合设计要求和国家现行标准《给水排水构筑物施工及验收规范》的规定;
检查数量:全部检查。
检验方法:根据《给水排水构筑物施工及验收规范》附录一、二规定试验检验。
4 水泵接合器规格、型号符合设计要求并应对其强度和严密性按国家现行标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.2节规定进行检验;
检查数量:全部检查。
检验方法:试验检验。
5 气压增压设备的容积、压力、规格应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;
检查数量:全部检查。
检验方法: 检查出厂检测报告或合格证。
6.1.3 管材及管件
1 管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;
螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;
非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;
法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤;
检查数量: 抽测总数量的10%
检验方法:观察检查
2 消防给水管道必须采用与管材相适应的管件,消火栓系统的管材、规格、型号、壁厚以及工作压力应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;
检查数量:抽测总数量的10%
检验方法:观察检查
3 管件的涂漆、防腐和水压试验应分别符合国家现行标准《工业金属管道工程施工及验收规范》、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《给水排水管道工程施工验收规范》的有关规定要求;
检查数量: 抽测总数量的10%
检验方法:观察检查、试验检查。
4 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹或卡套式专用管件连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。连接后,管道的通水横断面面积不得减小。
检查数量: 抽测总数量的10%
检验方法:观察检查、试验检查。
5 消火栓竖管应安装可折卸的连接件。
检查数量: 抽测总数量的10%
检验方法:观察检查、试验检查。
6.1.4 阀门
1 应对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场逐个进行强度试验和严密性试验,并应符现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》中有关规定;
检查数量:全部检验。
检验方法:试验检验。
2 阀门的型号、规格、压力、流量应符合设计要求;
检查数量:每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。
检验方法:试验检验。
3 阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械性损伤;
检查数量:每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。
检验方法:观察
6.2 室内、外消火栓及消防水喉的安装
6.2.1 室内、室外消火栓及消防水喉的安装应符合下列规定:
1 设置室内、室外消火栓及消防水喉的数量,保护距离(半径),选型应符合设计要求;
2 在寒冷地区的设置的室内、室外消防栓、消防水喉应采取防冻措施;
3 同一建筑物内设置的消火栓、消防水喉应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件。
6.2.2 试验用消火栓应布置在室内消火栓系统的最不利点,栓口处应设置压力表。
检验方法:实地试射检查,目测消火栓出水的充实水柱长度,充实水柱长度应满足设计要求。
6.2.3 临时高压给水系统的每个室内消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。
检验方法:观察检查。,并抽测启泵按钮的直接启泵功能。
6.2.4 室内消火栓系统应设置保证任何一处栓口静水压力不超过0.8Mpa,出水压力不超过0.5Mpa。在超压的消火栓系统中,应设置必要的减压设施。
检查数量:全部检查。
检验方法:在首层取一处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
6.2.5 室内、室外消火栓的位置标志应明显。室外消火栓上方应设有防坠落物打击的措施。
检查数量:全部检查。
检验方法:观察检查。
6.2.6 消火栓箱的安装应符合下列规定:
1 栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。
2 如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m, 允许偏差20mm。
3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。
4 室内消火栓箱的安装应平正、牢固。
5 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。
检验方法::观察和尺量检查。
6.2.7 室内、室外消火栓宜就近设置排水设施。地下式室外消火栓应在井内设置排水设施。
6.2.8 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。
检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。
检验方法::观察检查。
6.2.9 地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间。
检查数量:全部检查。
检验方法::观察和尺量检查。
6.3 消火栓给水设备安装
6.3.1 消防水泵安装前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。
检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:对照图纸用仪器帮尺量检查。
6.3.2 消防水泵和稳压设备的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。
检查数量:全部检查。
检验方法:对照图纸、合格证及安装使用说明书,逐一检查消防泵和稳压泵的规格、型号。
6.3.3 消防水泵的出水管上应安装止回阀并就近安装试水用的放水阀门;消防水泵泵组的总出水管上应安装压力表和泄压阀;压力表量程应为工作压力的2~2.5倍。
检查数量:全部检查。
检查方法:对照设计说明检查压力量程,并启动消防水泵,开启放水阀门进行观察检查。 6.3.4 消防水泵应具备主、备泵的故障互投功能和双电源切换功能。
检查数量:全部检查。
检验方法:启动消防水泵,人为设置其中一台泵出现机械故障,观察备用泵是否自动投入运行以测试故障互投功能是否合格;启动消防水泵后,人为切断一路消防供电,观察另一路消防供电是否自动投入以测试双电源切换功能是否合格。
6.3.5 消防水泵应具备三种启动方式即:消防中控室启泵、消火栓按纽启泵、消防水泵房手动启泵。
检查数量:全部检查。
检验方法:使用不同的启泵方式分别进行启泵试验。
6.3.6 消防水池和消防水箱的满水试验或水压试验必须符合设计规定,同时保证无渗漏。
检查数量:全部检查。
检验方法:满水试验静置24h观察,不出现渗漏现象;水压试验在试验压力下10min压力不下降,不出现渗漏现象。 6.3.7 当消防水池或消防水箱与其它系统合用时,应能保障消防用水不被占用。 检查数量:全部检查。
检验方法:观察检查。,同时进行不同用水系统的放水试验,观察消防用水不会因其他系统用水而流失。 6.3.8 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器
检查数量:全部检查。 检验方法:观察检查。
6.3.9 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:
1 吸水管上的控制阀应直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀;
2 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管; 3 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 检查数量:全部检查。
检查方法:对照图纸观察检查。
消防水池和消防水箱支架或底座安装其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。
检查数量:全部检查。
检验方法:对照图纸尺量检查。