3) 防火卷帘控制器的金属件必须有接地点,且接地点应有明显的接地标志,连接地线的螺钉不允许作其他紧固用。
检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
8 火灾探测器组安装应符合下列规定:
1) 用于疏散通道上的防火卷帘,其两侧应安装火灾探测器组。火灾探测器组一般由感烟、感温火灾探测器组成。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查,对照设计图纸检查。
2) 火灾探测器组探测器的数量及其间距应根据防火卷帘宽度和感烟、感温探测器保护半径确定,且符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查设计、施工文件,尺量检查。 9 自动喷水系统安装应符合下列规定:
1) 用于保护防火卷帘的闭式喷水系统的管道、喷头、报警阀等组件的安装应符合设计要求。喷头之间距离应为2.00m~2.50m,喷头距卷帘距离宜为0.50m。
检查数量:全数检查。
检验方法:对照设计图纸检查,尺量检查。
2) 用于保护防火卷帘的水幕系统的管道、喷头、报警阀等组件的安装应符合设计要求,水幕喷头距卷帘距离宜为0.50m。
检查数量:全数检查。
检验方法:对照设计图纸检查,尺量检查。
3) 气雾式防火卷帘的安装应符合设计要求和生产厂方提供的施工安装说明书。 检查数量:全数检查。
检验方法:对照有关设计、施工文件检查。 10 传动装置安装应符合下列规定:
1) 垂直卷卷帘的卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴的1/400。 检查数量:按同类卷轴的20%抽查,且不少于5件。 检验方法:观察检查,用挠度计检查。
2) 侧向卷卷帘的卷轴安装时应与基础面垂直,垂直度误差应小于1.5 mm/m,全长应小于5 mm。
检查数量:按同类卷轴的20%抽查,且不少于5件。 检验方法:观察检查,吊线、直尺或钢卷尺测量。 11 卷门机安装应符合下列规定:
1) 卷门机的安装应牢固可靠,并留有检修空间。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
2) 卷门机应有手动操作装置,其安装位置应便于操作。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
3) 卷门机应有接地装置,所有电气出线应装套蜡克管。电机出线端应加装金属接线盒。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
5.2.3 防火门
1 钢质防火门的安装应符合下列规定: 1) 防火门的开启方向必须为疏散方向。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
2) 安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
3) 常开的防火门,应具有自动关闭功能。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
4) 双扇门间必须有盖缝板,并装设闭门器和顺序器(常闭的防火门除外)。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
5) 门框宜留密封槽,槽内应嵌装由不燃材料制成的密封条。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
6) 门框与墙体应紧密贴合,其预埋钢件间距不宜大于600mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:对照设计图纸、施工文件检查,尺量检查。
7)在闭门状态下,钢质防火门门扇应与门框贴合,其搭接量不得小于10mm。门扇与门框之间两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm。 检查数量:按同类防火门实际安装数量的20%抽查,且不少于5樘。 检验方法:观察检查,尺量检查。 2 木质防火门的安装应符合下列规定:
1) 木质防火门必须启闭灵活,单扇门应设闭门器。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
2) 用于疏散通道的木质防火门应向疏散方向开启,并具有在发生火灾时能迅速关闭的功能,不应装锁和插栓。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
3) 带有子口的双扇或多扇木质防火门必须能按顺序关闭。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
4) 防火门门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽,槽内应嵌装不燃材料制成的密封条。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
5) 防火门门框与墙体连接用的门砖应做防腐处理,其膨胀螺栓间距宜不宜大于600mm。 检查数量:全数检查。
检验方法:对照设计图纸检查,尺量检查。
6) 在闭门状态下,木质防火门门扇对口缝,扇与框间立缝应为1.5mm~2.5mm;工业厂房双扇大门对口缝应为2.0mm~5.0mm;框与扇间上缝应为1.0mm~1.5mm;门扇与地面间缝应为:外门4.0mm~5.0mm,内门6.0mm~8.0mm,卫生间门10.0mm~12.0mm,厂房大门10.0mm~20.0mm。
检查数量:按同类防火门实际安装数量的20%抽查,且不少于5樘。 检验方法:观察检查,尺量检查。
5.2.4 钢质防火窗
1 钢质防火窗安装应符合下列规定:
1) 活动式钢质防火窗窗扇应启动灵活,不应有阻滞、倒翘、回弹等缺陷。
检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
2) 活动式钢质防火窗上应设有自动关闭装置。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
3) 钢质防火窗窗框内应设有密封槽,槽内应镶嵌防火密封条。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
4) 钢质防火窗窗框与墙体应紧密贴合,其预埋钢件间距不应大于600mm。 检查数量:全数检查。
检验方法:对照设计图纸、施工文件检查,尺量检查。 2 钢质防火窗的框、扇搭接量应为:一级品≥5mm,二级品≥4mm。 检查数量:按同类防火窗实际安装数量的20%抽查,且不少于5樘。 检验方法:观察检查,尺量检查。
3 钢质防火窗在闭合状态下,窗框与窗扇之间的缝隙量应为:一级品≤2.5mm,二级品≤3.0mm。 检查数量:按同类防火窗实际安装数量的20%抽查,且不少于5樘。 检验方法:观察检查,尺量检查。
5.3 功能调试
5.3.1 一般规定
1 防火卷帘、防火门、防火窗系统的调试,应在建筑内部装修和与其配套的消防工程施工结束后进行。
2 防火卷帘、防火门、防火窗系统的调试,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位和建设单位参与配合。系统调试的具体工作可以由施工单位本身或委托具有调试能力的其他单位实施。
3 防火卷帘、防火门、防火窗系统的调试,应具备调试必需的有关文件、资料。
4 调试单位在调试前应编制调试程序,在调试过程中应作好各项调试记录,调试结束后应提供完整的调试资料和报告。
5 调试负责人必须由专业技术人员担任。所有参加调试的人员应职责明确,并按调试程序工作。 6 调试所用的测试仪器、仪表应满足测定项目的要求,并经计量检定/校准合格,在有效期内。 5.3.2 防火卷帘
1 防火卷帘控制器的调试
1) 通电检查
将防火卷帘控制器分别与消防控制室的消防联动控制设备、相关的火灾探测器组、卷门机等连接并通电,防火卷帘控制器应处于正常工作状态。
检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 2) 火灾报警功能调试
防火卷帘控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器组或消防控制室消防联动控制设备发出的火灾报警信号,并发出声、光报警信号。
检查数量:全数检查。
检验方法:用专用测试工具使火灾探测器组发出火灾报警信号,观察防火卷帘控制器声、光报警情况和防火卷帘动作、运行情况。 3) 自动控制功能调试
当防火卷帘控制器接收到火灾报警信号后,应输出控制防火卷帘完成相应动作的信号。即控制防火卷帘自动关闭至中位处停止,延时5s~60s后继续关闭;或防火卷帘控制器接到第一次报警信号后,控制防火卷帘自动关闭至中位处停止,接到第二次报警信号后,继续关闭至全闭。
检查数量:全数检查。
检验方法:用专用测试工具使火灾探测器组发出火灾报警信号,观察防火卷帘控制器声、光报警情况和防火卷帘动作、运行情况,用秒表测试防火卷帘延时时间。 4) 手动控制功能调试
防火卷帘控制器应设有操作按钮或独立的按钮盒,并在其上或附近位置标注其使用功能(上升、下降、停止)。手动操纵操作按钮或按钮盒,可控制防火卷帘的电动启、闭和停止。
检查数量:全数检查。
检验方法:手动试验,观察防火卷帘动作、运行情况。 5) 信号反馈功能调试
防火卷帘控制器应能将防火卷帘所处位置的状态信号,反馈至消防控制室的消防联动控制设备。 检查数量:全数检查。
检验方法:做防火卷帘控制器自动控制功能和手动控制功能试验时,观察消防控制室的消防联动控制设备上防火卷帘动作状态信号显示情况。 6) 手动优先功能调试
建筑工程消防设施施工及验收规范



