目 录
第一章 设计题目及资
料................................................... 2 第二章 短路计
算......................................................... 5 2.1 标么值的选取及其电抗的计算: ..................................... 5
2.2最大方式下的短路阻抗标么值计算:.................................. 7
2.3最小方式下的短路阻抗标么值计算:................................. 10
2.4短路计算的详细过程:............................................. 15
2.4.1 三相短路电流计算: ........................................ 15
2.4.2 两相短路电流计算: ........................................ 16
第三章 继电保护整定计算及配
置.......................................... 17
3.1 保护1的整定计算 ................................................ 17
3.1.1保护1的Ⅰ段: ............................................. 17 3.1.2保护1的Ⅱ段: ............................................. 18 3.1.3保护1的Ⅲ段: ............................................. 18 3.2 保护4的整定计算 ................................................ 19
3.2.1保护4的Ⅰ段: ............................................. 19 3.2.2保护4的Ⅱ段: ............................................. 20 3.2.3保护4的Ⅲ段: ............................................. 20 3.3方向元件的安装:................................................. 22
3.4自动重合闸....................................................... 22 3
2................................................................... 论 结. .
第一章 设计题目及资料
一、 课程设计目的和要求
(一) 课程设计的目的
1、 在巩固《水电站继电保护》课程所学理论知识的基础上,锻炼学生运用所学知识分析和解决生产实际问题的能力。
2、 通过对国家计委、水电部等机关颁布的有关技术规程、规范和标准学习和执行,建立正确的设计思想,理解我国现行的技术经济政策。
'. .
3、 初步掌握继电保护设计的内容、步骤和方法。 提高计算、制图和编写技术文件的技能。 4、 (二) 对课程设计的要求
1、 理论联系实际 对书本理论知识的运用和对规程、规范的执行必须考虑到任务书所规定的实际情况,切忌机械地搬套。
2、 独立思考 在课程设计过程中,既要尽可能参考有关资料和主动争取教师的指导,也可以在同学之间展开讨论,但必须坚持独立思考,独自完成设计成果。
3、 认真细致 在课程设计中应养成认真细致的工作作风,克服马虎潦草不负责的弊病,为今后的工作岗位上担当建设任务打好基础。 4、 按照任务规定的内容和进度完成。
二、 课程设计内容
本课程设计的内容包括:短路电流计算、电网继电保护配置设计和输电线路继电保护设计三部分。 短路电流计算为保护配置设计提供必要的基础数据。电网继电保护配置部分要对三条35KV输电线路所配置的继电保护装置推荐出最合理的方案。输电线路继电保护回路设计部分在已有控制和测量回路的条件下设计出装设在金河电站的35KV金中线的继电保护回路展开式原理图(包括设备表)
'. .
三、 设计题目:35KV电网继电保护设计 四、 原始资料:
某县有金河和青岭两座电站,装机容量分别为12MW和8MW,各以单回35KV输电线路向城关变电所供电。金河电站还以一回35KV联络线经110KV中心变电所与省电网连接。35KV电网的结线示意如下:
'. .
'. .
主要参数见下表:
发电机:额定容量S额定电压U
功率因暂态电抗X"标么电抗KKW33 ...3 3000 02 .08 564
*
8 3
.6 4000 0.0.2 主变压器额定电压U额定容量S
接线组别 短路电压Ud%标么电抗X KVKVA1 7500 7.5 , Ydll
*B
0.75 10000 dll Y,7.5 0.75 dll 7.5
,Y00004 =0.55
X*1=0 Yn, yno, dll X 20000*2=0.35 X*3
输电线路: 电抗 长度(KM) 名称导线型号 有名值(Ω) 标么值 LGJ-120 金中线 40 1.168 16'.
.
金城线 青城线 LGJ-120 LGJ-120 10 30 0.292 0.876 4 12
中心变电所在地110KV母线上的两电站的六台机组全部投入运行,最大运行方式:,由金河电系统等值标么电抗为0.225。城关变电所总负荷为240A(35KV侧) 站供给110KA、青岭电站供给130KA。剩余的110A经中心变电所送入系统。中心变电所110KV母线上的系统最小运行方式:两电站都只有一台机组投入运行,,由金河电站供给4等值标么电抗为0.35城关变电所总负荷为105A(35KV侧) 0A、青岭电站供给65A。
剩余的15A经中心变电所送入系统。35KV电网继电保护配置设计;
计内容:五、 设 短路电流计算; 1、 2、
3、35KV输电线路断电保护回路设计。
'.
.
第二短路就
标么值的选取及其电抗的计算2.1
选取各段的平均电压作为电压基准Sj=100MVA
X1=0.225 X2=0.55 X3=0 X4=0.35
X5=0.55 各个参数标幺值的计算(详见下一页)X6=0 X7=0.35 X8=1.168 X9=0.292 X10=1 X11=1 X12=5.33
X13=X14=X15=5.3 X16=0.876
'.
X17=X18=0.75 X19=0.75
.
毕业设计:35kV电网继电保护设计终稿-精品