架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录
表5.26.1 编号:
单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL/T5210.1-2005 分包项目经理 施工班组长 施工质量验收规范的规定 变压器中性点应与接地装置引出干 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 1 变压器中性点线直接连接,接地装置的接地电阻 的接地及接地电阻值测试☆ 值必须符合设计要求 2 杆上变压器和高压绝缘子、高 交接试验必须符合压隔离开关、跌落式熔断器、 现行标准的规定,交接试验合格 避雷器交接试验 主 控 项 目 (1)每路配电开关及保护装置的规格、杆上低压型号,应符合设计要求;(2)相间和相配电装置对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;和馈电线 3 (3)电气 路的交接装置的交流工频耐压试验电压为lKV,试验 当绝缘电阻值大于1OMΩ时,可采用2500v兆欧表摇测替代,试验持续时问 无击穿闪络现象 +lOOmm~-50mm 4 电杆坑、拉线坑深度允许偏差 设计值的±5% 5 架空导线的弧垂直允许偏差 6 水平排列的同档导线间的弧垂直允许偏差 ±50mm 一 般 项 目 1 拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线拉线的绝应与线路分角线方向一致。拉线应收紧,收缘子及金紧程度 具安装 与杆上导线数量规格及弧垂值相适配 2 电杆组 电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于 50mm。杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于l个梢径 立 3 及横担的直线杆单横担应装于受电侧,终端杆、转角镀锌处理 杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜 横担安装 和左右扭斜,从横担端部测量不应大于20mm.横担等镀锌制品应热浸镀锌 4 导线无断股、扭绞和死弯,与绝缘子固定可导线架设 靠,金具规格应与导线规格适配 线路安 电压等级6KV-10KV 〉300mm 5 全距离 电压等级 >150mm 1KV及以下 6 1、固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制2、变压器油位正杆上 品,紧固件及防松零件齐全;常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整;3、跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm;电气 熔管试操动能自然打开旋下;4、杆上隔离开关分、合操动灵活,操动机构机械锁定可靠,分合设备 时三相同期性好,分闸后,刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆的接地安装 (PE)可靠,且有标识;5、杆上避雷器排列整齐,相同距离不小于350mm,电源侧引线铜线截160mm2、铝线截面积不小于25mm2, 面积不小于接地侧线铜线截面不小于25mm2,铝线截面积不小于35mm2。与接地装置引出线连接可靠 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 验收结论 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录
表5.26.2 编号:
单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL/T5210.1-2005 施工质量验收规范的规定 分包项目经理 施工班组长 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 主 控 项 目 l 变电器安装 应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象 所有连接应可靠,紧固件及 变压器中性点、箱式2 变电所N和PE母线的防松零件齐全 接地连接及支架或框 架接地 3 变压器的交接试 验 必须符合现行标准的规定,交接试验合格 箱式变电所箱式变电所及落地式配电箱的基础高于室及落地式配外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定箱的固4 电定、箱体的的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫接地或接零 平放正。金属箱式变电所及落地式配电 箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠, 且有标识 5 1、由高压成套开关柜、低压成套开关柜箱式变电所 和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,按现行标准的规定交接试验合格;2、高压开关,熔断器等的交接试验 与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件 要求执行:3、低压成套配电柜交接试验符合现行标准的规定 1 有载调压开 有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求 关 2 绝缘件和测温仪表 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表表示准确 3 一 般 项 目 4 装有滚轮的变装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用嫩压器固定 拆卸的制动部件固定 变压器的器身变压器应按产品技术文件要求进行检查器检查 身 5 箱式变电所内箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通外涂层利通风 口 6 箱式变电所柜 风口的风口防护网完好 箱式变电所的高低柜内部接线完整、低压内接线和线路每个输出回路标记清晰,名称准确 标记 7 装有气体继电装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继 器的变压器顶电器的气流方向有1.0%~1.5%专业工长盖坡度 (施工员)的升高坡度 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装
(I)高压开关柜检验批质量验收记录
表5.26.3 编号:
单位(子单位) 工程名称 分部(子分部) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL/T5210.1-2005 施工质量验收规范的规定 分包项目经理 施工班组长 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 金属框架及基础型钢必须接地 金属框架的 1 (PE)或接零(PEN)可靠;装有接地或接零 电器的可开门,门和框架的接 地端子间应用裸编织铜线连 接,且有标识 手车、抽出 手车、抽出式成套配电柜推拉 2 式柜的推拉 应灵活,无卡阻碰撞现象。 和动、静触 动触头与静触头的中心线应一 头的检查 致,且触头接触紧密 必须按现行标准的规定交接试 验合格,且应符合下列规定: (1)继电保护元器件、逻辑 主 控 项 目 元件、变送器和控制用计算机 成套配电柜 3 等单体校验合格,整组试验动 的交接试验 作正确,整定参数符合设计要 求; (2)凡经法定程序批准 ,进入市场投入使用的新高压 电气设备货物继电保护装置, 按产品技术文件要求交接试验 柜间线路绝 柜间线路的线间和线对地间绝 4 缘电阻测试 缘电阻值,馈电线路必须大于 0.5MΩ二次回路必须大于1 当绝缘电阻值大于10MΩ时, 用 2500V兆欧表摇测lmin,应无 柜间二次明 5 闪络击穿现象;当绝缘电阻值 路耐压试验 在1~10MΩ时,做l000V交流 工频耐压试验,时间lmin,应 无闪络击穿现象 一 般 1 柜间或与基 应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全 础型钢连接 项 目 柜间安装接 接缝不应大于2mm,成列盘面偏2 缝、成列安 差不应大于5mm 装盘面 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装
(Ⅱ)低压成套柜(屏、台)检验批质量验收记录
表5.26.4 编号:
单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL/T5210.1-2005 施工质量验收规范的规定 分包项目经理 施工班组长 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 1 金属框架 金属框架及基础型钢必须接地或接 接地或接 零可靠;装有电器的可开门,门和 零 框架的接地端子间应用裸编织铜线 连接,且有标识 2 电击保护 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动 力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保和保护导 护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计体的截面 无要求时,柜屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S p不应小于现行标准的规定 积 主 控 项 目 3 手车、抽出手车、抽出式成套配电柜推拉应 式柜推拉、动、静触头灵活,无卡阻碰撞现象。动触头 检查 与静触头的中心线应一致,且触 头接触紧密 4 成套配电 1、每路配电开关及保护装置的规格、型 号,应符合设计要求;2、相间和相对地柜的交接 绝缘电阻值应大于0.5MΩ;3、电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV,当绝缘电阻值大于1OMΩ时,可采用2500V欧表摇试验 测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。交接试验合格