好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

路灯工程竣工验收资料 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

程和规范进行。

1.2.4. 焊接镀锌钢管连接时,要保证牢固,密封良好;套接时的 短套管或带螺纹的管接头长度不<外径的

2.2 倍,不能用直接对

焊。

1.2.5. 电缆管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水 和泥浆渗入。

1.2.6. 按图纸要求制作工作井, 工作井应符合下列规定: 井盖应

有防;井深不得小于 0.9m,并应有渗水孔; 井尺寸为 1080*880mm。

1.3. 交接验收 1.3.1.

质量标准

电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、

正确、清晰;

电缆固定、间距、弯曲半径符合规定;电缆接头良好,绝缘符合

规定;

保护管的连接、防腐符合规定;

1.3.2. 在施工过程中做好中间验收,并做好记录;

2. 配电装臵与控制

2.1. 注意事项 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

配电装臵室的耐火等级不低于三级; 配电室门应外向开启,门锁牢固可靠;

低压配电室内不应通过与配电装臵无关的管道, 室内电器

设备避免强烈日照;

2.1.4. 配电室的接线要编号,各类标识齐全,遮拦应符合规定。 2.2. 配电柜 ( 箱、盘 ) 安装 2.2.1.

配电箱及其设备与各构件间连接应牢固, 其单独安装的允

许偏差应符合有关规定。

2.2.2. 配电箱的接地应牢固良好, 其可开启的门以裸铜软线与接 地的金属构架可靠连接。

2.2.3. 配电箱的镀层应完整无损伤,固定电器支架应刷漆。

2.3. 配电柜 ( 箱、盘 ) 电器安装

2.3.1. 电器元件型号、规格符合设计要求,外观保持完好,且附 件齐全,排列整齐,固定牢固,密封良好。

2.3.2. 接地。

盘上装臵性设备或其它有接地要求的电器其外壳有可靠

2.3.3. 2.3.4.

二次回路的连接件均用铜质制品,绝缘件用阻燃材料。

配电箱的正面及背面各电器、 端子排等标标明编号、名称、

用途及操作注意,其标字迹清晰、工整、不宜脱色。

2.3.5. 配电箱内两导体间、 导电体与裸露的不带电的导体间允许最小电气间隙及爬电距离应符合表 5.2 的规定。屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间、裸露载流部分与未经绝缘的金属体间电气间隙不得< 12 ㎜,爬电距离不得< 20 ㎜。

2.4.1. 二次回路线按图施工, 接线正确;导线与电气元件间连接牢固可靠。

2.4.2. 箱内导线不留接头, 导线芯线无损伤; 电线芯线和所配导

线的端部均标明回路编号。

2.4.3. 2.4.4.

箱内配线整齐、 清晰、美观,导线绝缘保护良好, 无损伤。

箱内配线电流回路用铜芯绝缘导线,其电压不低于

500V,

截面不< 2.5mm2,其它回路截面不< 1.5mm2。

2.4.5. 箱内电缆芯线应按垂直或水平有规律地配臵, 不得任意歪

斜交叉连接,备用芯线长度留有余量。

3. 电气安全保护

3.1. 注意事项 3.1.1.

电气设备的带电部分应有直接触摸保护装臵, 当设屏护时

可用绝缘措施。

3.1.2. 电气装臵下列金属部份应接零或接地:

配电箱的金属底座或壳应接地;

室外配电装臵金属构架及靠近带电部位的金属遮拦和金属门;

电力电缆的金属护套、接线盒和保护管;

配电和路灯的金属灯塔

其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

3.1.3. 不得利用蛇皮管、裸铝导线以及电缆金属护套层做接地

线,接地线不得兼做他用。

3.2. 接零和接地保护 3.2.1.

在中性点直接接地的路灯低压网中, 金属灯杆、配电箱等

电气设备的外壳采用低压接零保护。

3.2.2. 采用接零保护时, 单相开关装在相线上, 保护零线上严禁

设开关或熔断器。

3.2.3. 保护接零时, 在线路分支、首端及末端应安装重复接地装 臵,接地装臵的接地电阻不应> 4Ω。

3.2.4. 灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时, 其接地电阻不应> 4Ω。

4. 路灯安装

4.1. 注意事项

4.1.1. 灯杆基础坑开挖尺寸应符合设计, 基础混凝土强度等级不低于 C25,基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面

10-30 ㎜。浇筑混凝土前必须排除坑内积水。

4.1.2. 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致, 灯具横向

水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。

4.1.3. 照明灯具的效率不低于 60%,灯具配件齐全,无机械损 伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

4.1.4. 灯具的灯头引线应采用耐热绝管保护, 灯罩与尾座的连接

配合无间隙。

4.1.5. 透明罩的透光光率达到 90%以上,并无气泡、明显的划 痕和裂纹。

4.1.6. 灯具抽样进行温升和光学性能等测试, 测试结果必须符合现行国家标准《灯具安全要求与试验》 (GB7000.1-7000.6 )的规定。

4.2. 路灯安装

4.2.4.

4.2.1. 本工程路灯的安装, 其主要施工流程为: 基础开挖→地脚

螺栓预埋及基础混凝土浇筑→灯具检查→灯具安装→灯具接线和

接地→灯具调试→验收检查。

4.2.2. 路灯基础采用人工开挖, 混凝土人工浇筑进行, 混凝土浇

筑前做好坑内积水和地脚螺栓的预埋,以保证灯杆基础质量。

4.2.3. 灯杆的基础坑开挖深度和大小按设计要求执行, 基础坑深

度允许偏差为 +100mm、-50mm。遇土质原因造成基坑深超允许偏差

时,应按规范要求用铺石灌浆处理。

地脚螺栓埋入混凝土的长度应>

20 倍直径,并与主筋焊

接牢,且去除铁锈,螺纹部分加以保护。

4.2.5. 基础混凝土模板采用钢模板,表面平整、接缝严密,支模 时必须符合基础设计尺寸规定,并在混凝土浇筑前,模板表面涂

刷脱模剂。

4.2.6. 灯杆基础按 300mm分层回填和压实。

4.2.7. 路灯安装就位时采用机械和人工相结合施工,并安排专门

信号员,且测量人员跟进作业,以保证灯杆安装质量。

4.2.8. 灯杆根部做混凝土保护,不积水,混凝土厚度不小于

100mm。