好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥梁施工图说明S-QL

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

可在安装现场焊接组装,并根据当时的气温调好间隙,按施工安装图说明固定于桥面,锚固好锚筋,浇入混凝土。安装伸缩装置前,应检查各种准备工作,检查起吊设备、焊接设备及辅助工人是否到位。建议由生产产商安排专业技术人员进行安装,以保证安装质量。

4、 40型伸缩缝安装顺序一般如下:

(1)放样切割混凝土,形成槽口。应按图纸槽口尺寸或略大于槽口尺寸放样。之后清理槽口内杂物。注意切槽时应保留桥面现浇层钢筋网。必要时对预埋槽口钢筋进行修正。

(2)型钢定位。先定准伸缩装置中心线,根据施工当时气温定出安装缝宽,再按实际桥面纵横坡定出型钢顶面标高,然后预埋筋与它先点焊,待型钢全部定位无误后再满焊。就位时必须采用专用设备、工具,使定位时不发生变形和损坏。焊接方法、焊接长度等均应满足现行设计、施工规范要求。

(3)浇筑槽口纤维混凝土。型钢定位锚固后即可浇筑槽口C40纤维混凝土。混凝土必须振捣密实,平整无蜂窝、麻面,并一次浇筑以保持整体性。应重视槽口混凝土的养护。

(4)安装止水橡胶条,可以选在日最低气温时进行。 (5)维护与保养

1)应结合公路桥梁的日常养护工作,经常清扫橡胶密封带中积存的泥沙、石屑等杂物,防止影响伸缩装置受力时的自由伸缩及损坏密封带,造成漏水。如有损坏应及时更换。

2)应经常检查边梁与桥面铺装连接处是否有损坏、裂缝、渗漏现象,一经发现应及时修补,以免影响伸缩装置与梁、板间锚固强度。

3)应经常检查伸缩装置顶面是否平整,如出现异常不平现象可能是滑动支座或压紧支座有损坏。若有部件损坏应及时更换。

4)应经常检查各缝是否均匀,以进一步检查位移系统是否有损坏,若有损坏应及时更换零部件。

5)应定期进行防锈处理以确保伸缩装置的正常使用和较好的耐久性和可靠性。

4、支架施工

为保证支架弹性、非弹性变形及地基的允许下沉降量后满足施工后梁体设计标高的要求,支架应预压。加载采用分级连续递增的方法进行100%加载。连续观测支架的沉降及变形值,支架的沉降及变形观测采用百分表与水准测量相结合的观测方法,待加载达到等载重量72小时后,绘制沉降—时间曲线。卸载也采用逐级递减的方法,连续观测支架的回弹及变形情况,收集数据。支架和地基的最终沉降等于支架的弹性变形值加地基的沉降值加残余变形值。通过预压观测数据设置预拱度,预拱度按二次抛物线设置,按预拱度值重新计算支架顶面标高,标高通过可调托来调整。

5、桥面排水

1、桥面现浇层采用C40防水混凝土防止渗水,防水混凝土的抗渗等级为S4。 2、在防撞护栏底部均设置横排式泄水孔。 3、泄水孔沿纵桥向设置间距一般为4米。

6、桥梁下部结构施工方法

有关施工工艺及其质量检验标准,均按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)中的有关规定执行,另外,根据本段内桥梁结构特点,提出以下要求。

1、梁桥台帽顶面应考虑纵、横坡的设置,桥面横坡由台帽上加筑横坡、梁底端部预埋钢板(支座上垫钢板)的高度,桥面纵坡也由板端斜块形成,支座安装必须保持水平。支座垫块顶面必须保持水平、平整、清洁。为方便伸缩缝安装,浇筑台帽时,注意按设计图纸预留伸缩缝安装厚度,并且注意钢筋的连接。

2、梁桥桥台施工时,应注意防震挡块、支座垫块、伸缩缝、桥头搭板锚固筋等各种预埋件的预置,注意锚栓钢筋预埋必须精确。

3、 根据沿线材料条件,桥台台后填料填筑砾石,按每层厚15cm分层压实,压实度须达到95%。

4、桥台地基承载力要求不小于300Kpa,桥台基坑开挖后必须验槽,承载力满足设计要求后方可施工基础,如承载力不足,必须通知设计单位,根据现场情况选择增大埋深或换填处理。

5、桥台后填土应两台对称实施,不得采用重型机械靠近桥台施工,以免造成桥台失稳或产生水平位移。台后填土禁止使用重型及震动碾压设备。

6、桥台锥坡填土必须分层夯实,锥坡高度在施工时可根据实地情况予以调整。

7、桥台基坑开挖和验槽(静力触探)合格后,基底应夯实并尽快封闭或立即浇筑基础,以防基坑积水浸泡后,地基承载力降低;同时,应加强基坑排水。

注意施工上部结构的支架必须在水流和其他因素的作用下牢固安全,且无沉降。

7、片石砼的施工要求

1、可埋放厚度不小于15cm的石块,埋放石块的数量不宜超过砼结构体积的25%。 2、应选用无裂纹、无夹层且未被烧过的、具有抗冻性能的石块。 3、石块的抗压强度不应低于30Mpa及砼的强度。

4、浇筑时采用分层浇筑,每层厚度不超过500mm,大致水平,分层振捣,边振捣边往里加石块,石块应在捣实的砼中埋入一半左右。加片石时应注意,片石与模板之间的距离不得小于100mm。

5、石块应分布均匀,净距不小于150mm,距离结构侧面与顶面的净距不小于150mm,石块不得接触钢筋和预埋件。

6、在浇筑前每一石块用干净水洗净使其彻底饱和,底层亦应干净并湿润。混凝土浇筑工作宜连续进行,一次浇完,并应在前层所浇的混凝土尚未初凝以前,即将此层混凝土浇筑捣实完毕。

七、 在桥涵施工过程中,应严格执行《桥涵施工技术规范》的相关规定,

对施工中遇到地质情况与图纸不符等情况时,应及时与业主、设计单位联系。

桥梁施工图说明S-QL

可在安装现场焊接组装,并根据当时的气温调好间隙,按施工安装图说明固定于桥面,锚固好锚筋,浇入混凝土。安装伸缩装置前,应检查各种准备工作,检查起吊设备、焊接设备及辅助工人是否到位。建议由生产产商安排专业技术人员进行安装,以保证安装质量。4、40型伸缩缝安装顺序一般如下:(1)放样切割混凝土,形成槽口。应按图纸槽口尺寸或略大于槽口尺寸放样。之后清理槽口内杂物。注
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2gzae6kn2e3sk4u09qt56trx0171wu00etf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享