1、自动喷水灭火系统的联动控制要求
1)联动控制方式,应将湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷 淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
2)手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、 停止;
3)水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防 联动控制器。
2、雨淋系统的联动控制要求
1)联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
2)手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
3)水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
3、水幕系统的联动控制要求
1)联动控制方式,当水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火
-*
卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启 动;仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
2)手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手 动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启;
3)压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动、停止的动作信号,应反馈至消防 联动控制器。
4、消火栓系统联动控制要求
1)联动控制方式,应将消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
2)手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
-*
3)消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。 5、气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制要求
1)应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,
2)联动控制信号应包括下列内容:
a关闭防护区域的送、排风机及送排风阀门;
b停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
c联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
d启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间;
3)系统的联动反馈信号应包括下列内容:
a气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号;
b选择阀的动作信号; c压力开关的动作信号。
4)在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,该状态信号应反馈至消防联动控制器。
6、防烟排烟系统的联动控制要求