10万级净化车间标准(2015版)

10万级净化车间我们在很多地方都有见到过,而且很多洁净室等级的要求也基本上在这个范围,那么很多人就想了解到底10万级净化车间标准是什么呢?通俗意义上来讲10万级净化车间是指工作车间里面每立方米的微粒控制在10W以内,食品行业如果有10万级的生产车间就是相当不错的!

欧阳史创编 2021..02.10

欧阳史创编 2021..02.10

10万级净化车间标准就是从行业标准上来说可以理解为洁净度方面的标准,一般的洁净度等级划分通常有10级,100级,1000级,10000级,100000级,300000级!

从换气次数角度上来说:

100000(10万)级要求每小时换气18-25次,完全换气后空气净化时间不超过40分钟。

10000(1万)级别要求每小时换气25-30次,完全换气后空气净化时间不超过30分钟。

1000(1千)级别要求每小时换气40-60次,完全换气后空气净化时间不超过20分钟。

各种等级包括10万级净化车间洁净度标准参考如下: ISO 14644 根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群。

根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。

空气洁净度分级标准: ISO14644-1 (国际标准)

欧阳史创编 2021..02.10

欧阳史创编 2021..02.10

空气洁净度等级(N) ISO Class 1 ISO Class 2 ISO Class 3 ISO Class 4 ISO Class 5 ISO Class 6 ISO Class 7 ISO Class 8 ISO Class 9 0 大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米空气粒子) 0.1 um 10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000 0.2 um 2 24 237 2 370 23 700 237 000 0.3 um 0.5um 1um 5 um 10 102 1 020 10 200 102 000 4 35 352 3 520 35 200 352 000 3 520 000 35 200 000 8 83 832 8 320 83 200 832 000 8 320 0029 293 2 930 29 300 293 000 注:由于涉及测量过程的不确定性,故要求用不超过三个有效的浓度数字来确定等级水平。 空气洁净度分级标准: GB/T16292-1996 (中国标准)

粒径、数值洁净度级别 100 级 10,000 级 100,000 级 300,000 级 尘埃最大允许数/立方米 ≥0.5um 3,500 350,000 3,500,000 10,500,000 ≥5um 0 2,000 20,000 60,000 微生物最大允许数 浮游菌/立方米 5 100 500 — 沉降菌/皿 1 3 10 15 英国 5295 标准洁净室和空气净化装置分级:

空气洁净度等级(N) C D E 大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米空气粒子) 0.3um 100 1000 10000 0.5um 35 350 3500 5um 0 0 0 10um 25 um 欧阳史创编 2021..02.10