编号: 工程名称 安装单位 使用单位 安装日期 机械编号 规格型号 架体高度 检验项目 检 验 内 容 与 要 求 安装方案,安装前的书面安全技术交底,安全措施全面,验 收 结 果 技术资料 双方签字,安装过程记录 基础土层压实后的承载力,应不小于80Kpa 基础 浇筑C20砼,厚度不小于300mm,埋设地脚螺栓 基础表面水平偏差不大于10mm,有排水措施 底座 安装水平高差<10mm,与地脚螺栓连接牢固 架体整体稳定,立柱垂直差不大于高度的1.5-3‰,并不得超过20mm 导轨接点截面错位不大于1.5mm,并连接牢固可靠 架体 吊篮导靴与导轨的间隙应控制在5mm-10mm之间 外侧用立网防护,架体开口处有加固措施 附墙架与架体及建筑物之间,均应采用刚性连接,不得连接在脚手架上,严禁使用铅丝绑扎。附墙架间距为连接杆 3m-6m,一般不大于9m,且在建筑物的顶层必须设置一组。架体顶部自由高度不得大于6m 吊篮 必须有灵敏可靠的定型化制动停靠装置 (吊笼) 必须设置前后两道定型化防护门;吊盘两侧须有防护网 断绳保险装置灵活有效,地板牢固、完好
续表C14-2-2 检验项目 检 验 内 容 与 要 求 基座平稳、牢固,周围排水畅通,有操作棚,视线开阔,地锚安全可靠 安全防护装置齐全,刹车灵敏可靠,联轴器不松动,与架体第一支导向轮间距不小于绳桶宽的15倍,钢丝绳卷扬机 排列整齐 吊篮落地时留在卷筒上的铜线绳≥3圈,绳头扎紧 验 收 结 果 有可靠的保护接零;专人操作,持证上岗 进料口应按规定设防护棚,宽度>提升架外部尺寸,长进料口 度低架>3m,高架>5m厚脚手板铺满铺严 每层卸料平台宽度>80cm,要有防护门及防护栏 楼层卸 料平台 平台两侧设高1-1.2m的双道栏杆,并加立网 平台板要横铺满铺,严密稳固 不得使用锈蚀、缺油及达到报废标准的钢丝绳,不得拖钢丝绳 地,过路要有保护,绳卡必须按规定使用 要安装灵敏可靠的超高限位装置 限位保 险装置 卷扬机卷筒上应有防止钢丝绳滑落的保险装置 高架提升机有下限位器、缓冲器和超载限制器 联络信号 联络信号准确、合理 验收意见: 项目负责人 安装负责人 安 全 员 设 备 员 年 月 日 操 作 人
物料提升机安装验收表(自检报告)