第三十章 见证取样送检相关要求
一、见证取样送检的范围
对建设工程中结构用钢筋及焊接试件、混凝土试块、砌筑砂浆试块、水泥 墙体材料、骨料及防水材料等项目,实行见证取样送样。建设主管部门、建设单位、监理单位也可根据具体情况确定须见证取样的试验项目。 二、见证取样送检的程序
1、建设单位应向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人姓名,以便质监机构和检测单位检查核对。
2、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。
3、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。
4、检测单位在接受检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证人员应在检验委托单上签字。
5、检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名。 三、见证人员的职责
1、单位工程施工前,见证人员应会同施工项目负责人共同制定送检计划。 2、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 3、见证人员必须对试样进行监护。
.
4、见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。 5、有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样。 5、见证人员必须在检验委托单上签字。
7、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 四、检验取样的规定
.
建筑工程原材料、构配件及试件检验取样规定
序 号 材料名称 1、硅酸盐水泥 相关标准 规范代号 试验项目 组批原则及取样规定 1 2 1、 散装水泥: ⑴对同一水泥厂生产同期出厂的同 2、普通硅酸盐水泥 必试:安定性、凝结时间、品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量3、矿渣硅酸盐水泥 GB175-2007/ 强度 不得超过500T 4、粉煤灰硅酸盐水泥 XG1-2009 ⑵随机从不少于3个车罐中各取等其他:细度、烧失量、SO3、量水泥,经搅拌均匀后,从中称取不5、火山灰硅酸盐水泥 碱含量、氯化物、放射性 少于12KG的水泥作为试样。 2、 袋装水泥: 5、复合硅酸盐水泥 ⑴对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的必试:安定性、凝结时间、水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200T 强度、保水率 7、砌筑水泥 GB3183-2003 其他:细度、SO3、放射性 ⑵随机从不少于20袋中各取等量水水 泥,经搅拌均匀后,从中称取不少于12KG的水泥作为试样。 袋装水泥与散装水泥应分别进行编号必试:安定性、凝结时间、 8、 中热硅酸盐水泥 和取样。每一编号为一取样单位。水泥强度 出厂不超过500T为一编号。取样方法 9、 低热硅酸盐水泥 GB200-2003 按GB12573进行。取样应有代表性,其他:水化热、MgO、SO3、泥 10、低热矿渣硅酸盐水泥 可连续取,也可从20个以上不同部位碱含量、烧失量、比表面积 取等量样品,总量至少14KG ⑴同一水泥厂、同一类型、同一编号的 水泥,每120T为一取样单位,不足必试:强度、凝结时间、细120T也按一取样单位计。 ⑵取样应有代表性,可从20袋中各取度 11、高铝水泥 GB201-2000 等量样品,总量至少15KG。 注:水泥取样后,超过45天使用时必其他:化学成分 须重新取样试验。 每一编号为一取样单位。取样方法按12、快硬硫铝酸盐水泥 GB 20472-2006 必试:比表面积、凝结时间、GB12573进行。取样应有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取强度 13、快硬铁铝酸盐水泥 JC/T 437-2010 等量样品,总量至少12KG ⑴以连续供应相同等级的不超过200T为一验收批,每批取试样一组(不小于 1KG) 必试:细度、烧失量、需水⑵散装灰取样,从不同部位取15份试样,每份1~3KG,混合拌匀按四份法量比 1、粉煤灰 GB/T 1596-2005 缩取出1KG送试(平均样) 其他:含水量、SO3、 ⑶袋装灰取样从每批任抽10袋,每袋不少于1KG,按上述方法取平均样1KG送试。 掺 ⑴以相同等级的沸石粉每120T为一验 收批,不足120T也按一取样单位计。 每批取试样一组(不小于1KG) 合 必试:细度、需水量比、⑵袋装灰取样从每批任抽10袋,每袋吸铵值 2、天然沸石粉 不少于1KG,按四份法缩取出1KG送JG/T 3048-1998 试(平均样) 料 其他:水泥胶、砂28天抗⑶散装灰取样,从不同部位取10份试压强度比 样,每份不少于1KG,然后缩取平均试样 取样方法按GB12573进行。取样应有必试:密度、有害物质含代表性,可连续取,也可从20个以上3、用于水泥和混凝土中量、碱活性检验、含水率、GB/T 18046-2008 不同部位取等量样品,总量至少20KG。烧失量、比表面积 的粒化高炉矿渣粉 试验应混合均匀,按四份法缩取出比试 验所需要量大一倍的试样(称平均样)
.
建筑工程原材料、构配件及试件检验取样规定 续上表
序 号 材料名称 相关标准 规范代号 试验项目 组批原则及取样规定 3 砂 JGJ 52-2006 4 混凝土拌和用水 JGJ 63-2006 5 碎石或 卵石 JGJ 52-2006 GB/T 轻集料 轻5 集料 轻细集料 GB/T 17431.1-2010; GB/T 17431.2-2010 17431.1-2010; GB/T 17431.2-2010 (1)建筑生石灰 石 7 灰 (2) 建筑生石灰粉 JC/T 479-2013 JC/T 479-2013 (3) 建筑消石灰 JC/T 481-2013 (1)以同一产地、同一规格每400m3或必试:筛分析、含泥量、泥500t为一验收批,不足400 m3或500t块含量 也按一批计。每一验收批取样一级 (22kg)。 其他:密度、有害物质含量、(2)当质量比较稳定、进料量较大时,可坚固性、碱活性检验、含水定期检验。 率 (3)取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。 然后用四分法缩至22 kg。 取样前先将取样部位表面铲除。 必试:PH值、氯离子含量 采集的水样应具有代表性。取样方法 按.JGJ63-2006的规定。 其他:不容物、硫化物含量 (1)以同一产地、同一规格每400m3或必试:筛分析、含泥量、泥500t为一验收批,不足400 m3或500t块含量、针片状颗粒含量、也按一批计。每一验收批取样一组。 压碎指标 (2)当质量比较稳定\\进料量较大时,可 是定期检验。 其他:密度、有害物质含(3)一组试验样40kg(最大粒径10、20mm)或80kg(最大粒径31.5、量、坚固性、碱活性检验、15、40mm),取样部位应均匀分布,在料含水率 堆上从五个不同的部位手抽取大致相等的试样15份(料堆的顶部、中部、底部),每份5~40kg,然后缩分到40kg或80kg送试。 必试:筛分析、堆积密度、(1)以同一品种,同一密度等级,每吸水率、筒压强度、粒型系200m3为一验收批,不足200m3b也数 按一批计。 (2)试样可以从料堆自上到下不同部其他:软化系数、有害物质位,不同方向任选0点(袋装料应从含量、烧失量 10袋中抽取)应避免取离析的及面层必试:筛分析、堆积密度 的材料。 (1) 初次抽取的试样应不少于10份, 其他:软化系数、有害物质其总料应多于试验用料量的1倍。拌合均匀后,按四分法缩分到试验所需的用含量、烧失量 料量;轻集料为50L(以必试项目计),轻细集料为10L(以必试项目计) (1)同一类别,同一等级不超过200t为必试:―― 一验收批。日产量200t以上,每批量其他:CaO+MgO含量、不大于200t,日产量不足200tt,每批未消化残渣含量、CaO含量不大于100t。日产量不足100t,每批量不大于100t.。 量、产浆量 (2)从不同部位选取,取样点 少于25个,每个点不少于2kg,缩分至4kg. (1)以同一厂家,同一类别,同一等级必试:―― 其他:CaO+MgO含量、不超过100t为一验收批。 (2)从样本中随机抽取10袋样品,总量细度、CaO含量 不少于3kg,缩分至300g. (1)以同一厂家,同一类别,同一等级必试:―― 其他:CaO+MgO含量、不超过100t为一验收批。 总量细度、游离水、体积安定性 (2)从样本中随机抽取10袋样品,不少于1kg,缩分至250g。 .
序号 8 建筑工程原材料、构配件及试件检验取样规定 续上表
材料名称 建筑石膏 (1)烧结普通砖 (2)烧结多孔砖 相关标准 规范代号 GB9775-2008 试验项目 必试:细度、凝结时间 组批原则及取样标准 (1)以同一生产厂家,同等级的石膏200t为一验收批,不足200t也按一批计。 其他:抗折强度、标准稠度(2)样品经四扫法缩分至0.2kg送试。 用水量 必试:强度 (1)每15万块为一验收批,不足15万块也按一批计。 其他:抗风化性能、泛霜、石(2)每一验收批随机抽取强度试验试样一组(10块)。 灰爆裂、放射性物质 必试:强度等级 (1)每3.5万块为一验收批,不足3.5万块也按一批计。 其他:抗风化性能、泛霜、石(2)每一验收批随机抽取强度试验试样一组(10块)。 灰爆裂、吸水率、孔洞排列及其结构 必试:强度等级 (1)每3.5万块为一验收批,不足3.5万块也按一批计。 其他:密度、抗风化性能、泛(2)每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中,随机霜、石灰爆裂、吸水率、孔洞。 排列及其结构、放射性物质 抽取抗压强度试验试样一组(5块)必试:抗压强度、抗折强度 (1)每5万块为一验收批,不足5万块也按一批计。 其他:抗冻性、吸水率、耐水(2) 每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中,随机抽取抗压强度试验试样一组(10块)。 性 必试:抗压强度、抗折强度 (1) 每10万块为一验收批,不足10万块也按一批其他:干燥收缩抗冻性、 计。 (2) 每一验收批随机抽取试样一组(20块)。 33(1)每200m为一验收批,不足200m也按一批计。 必试:抗压强度 (2)每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中,随其他:密度、炭化、抗冻性、机抽取试样一组(3块),将其切割成边长200mm干燥收缩 的立方体试件进行抗压强度试验。 必试:抗压强度、抗折强度 (1)每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。(2)每一验收批随机抽取试样一组(10块)。 其他:密度、抗冻 必试:抗压强度 其他:抗冻性 GB/T5101-2003 GB 13544-2011 GB 50203-2011 (3)烧结空心砖、空心GB13545-2003 砌块 砌 墙 9 (4)非烧结普通砖 (5)粉煤灰砖 JC/T 422-2007 JC239-2001 JC 238-1991(1996) GB11945-1999 砖 (5)粉煤灰砌块 和 (7)蒸压灰砂砖 砌 块 (8)蒸压灰砂空心砖 (9)普通混凝土小型空心砌块 JC/T 637-2009 (1)每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。 (2)从外观合格的砖样中,用随机抽取法抽取2组10块(NF砖为2组20块)进行抗压强度试验和抗冻性试验。注:NF为规格代号,尺寸为240X115X53(mm) GB8239-1997 GB/T (10)轻集料混凝土小型15229-2011 空心砌块 GB/T4111-1997 (11)蒸压加气混凝土砌GB 11968-2006 块 (1)碳素10 钢材 结构钢 (2)低碳钢热轧园盘条 GB/T 700-2006 GB/T701-2008 GB/T2975-1998 GB/T2101-2008 必试:强度等级 其他:空心率、含水率、抗冻(1)每1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。 性、抗渗性、相对吸水率 (2)每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中,随必试:强度等级 。 其他:密度等级、干缩率、炭面抽取抗强度等级试样一组(5块)化系数、软化系数、抗冻性、注:掺工业废渣需检验抗冻性、放射性。 放射性、相对含水率 必试:强度等级、干体积密度 (1)同品种、同规格、同等级的砌块,以1000块为一其他:抗冻性、干燥收缩、导验收批,不足1000块也按一批计。 (2)每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中,随热性 机抽取砌块,制作3组试件进行立方体抗压强度试验,制作3组试体做干体积密度检验。 必试:拉伸试验(屈服点、抗(1) 每批由同一牌号、同一炉罐号,同一等级、同一 拉强度、伸长率)弯曲试验 尺寸、同一规格,同一交货状态每50t为一验收批,其他:断面收缩率、硬度、不足50t也按一批计。 冲击,化学成分 (2) 每一验收批取一组试件(拉伸、弯曲各一个)。 必试:拉伸试验(屈服点、(1) 同一厂别,同一炉罐号,同一规格,同一交货状 抗拉强度、伸长率)弯曲试态每50t为一验收批,不足50t也按一批计。 验 (2) 每一验收批取一组试件(拉伸1个,弯曲2个)。 其他:化学成分 取自不同盘。
施工现场常见工程材料见证取样要求