凝池 4 5 6 7 液动闸阀 旋转刮泥机 液动闸阀 手动闸阀 潜水泵 排气阀 电容式液位变送器 闸阀 计量泵 LZZWD鼓风机 ZJ-1转子加氯机 磅秤 氯瓶 计量罐 DN400 DN800 DN800 DN1100 DN800 650?1072 D=2500 H=2000 个 套 个 个 套 个 个 个 台 台 台 台 瓶 瓶 2 2 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 14 1 I741-10铸铁 A3 J41-10 TSABS-97型 VYB-BB型 H=25m T26HCM(0) 10-500型 Q=12.4 m/min 3清水池 1 2 3 4 加药间及氯库 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 截止阀 截止阀 LX-1电动起动机 截止阀 截止阀 截止阀 手动翻斗车 24SA-10型泵 JSQ1510-6型电动机 截止阀 闸阀 JS51-4电动机 SZ-1排水泵 DN50 DN50 DN125 DN80 DN15 DN500 DN400 个 个 台 个 个 个 辆 台 台 个 个 台 台 6 13 1 2 2 3 1 4 4 6 6 2 2 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 载重300Kg 二级泵房 1 2 3 4 5 6
精选文档
.
设计计算书
取水工程
采用固定式河床取水构筑物,由取水头部、取水管、集水间和取水泵房组成。
一.取水头部
采用箱式取水头部 二. 取水管
1. 采用钢制取水管,其参数确定:
①流量确定
设采用两根取水管并联从长江中取水,当一根停止工作时,其余管仍能保证75%的设计流量。(取自用水系数a=1.05)
Q=1.05×
×0.75=1.82m3/s
②流速确定
取冲洗流速V=1.92m/s ③管径的确定
DN=1100mm 1000i=3.467
2. 管道布置
自流管铺设在河床上,用支墩确定,坡向集水间布置,坡度i=0.0035 3. 冲洗方法
采用关闭一部分取水管,使全部水量通过待冲的一根进水管,以加大流速的方法来实现冲洗。
三.集水间
与取水泵房合建,集水间附于取水泵房的外壁。
若自流管水头损失取0.0035×125=0.44m,则集水间水位标高 最高水位标高为:26.42-0.44=25.98m 最低水位标高为:8.68-0.44=8.24m
四.取水泵房
1. 设计流量和扬程的估算
①.设计流量
考虑到输水干管漏损和水厂本身自用水,取自用水系数a=1.05,则设计流量
Q=1.05×
②.设计扬程
精选文档
=8750 m3/h=2.43m3/s
.
1) 泵所需净扬程
通过取水头部的计算可知,在最不利情况下(即一条自流管检修,另一条自流
管通过75%的设计流量时)自流管的水头损失为0.44m。此时集水间中最高水位标高为26.42-0.44=25.98m。最低水位标高为8.68-0.44=8.24m。若反应池前配水井水面标高为32.00m。
洪水为时:32.00-25.98=6.02m 枯水位时:32.00-8.24=23.76m
2) 设采用两条DN1000×12 钢管并联作为原输水干管,管线长取950m,第一条输水
管检修的另一条输水管通过75%的设计流量,即
Q=0.75×2.43=1.82 m3/s。 查水力计算表得,管内流速v=2.32m/s,i=0.00575 .所以 ∑h=1.1×0.00575×950=6.01m (式中系数1.1表示压水管路中局部损失按管中扬程损失10%计)
3) 泵站内管路中的水头损失
粗估为2.00m,另取2.00m安全水头损失 水泵设计扬程为:
洪水为时:6.02 +6.01+2.00+2.00=16.03m 枯水位时:23.76+6.01+2.00+2.00=33.77m 2. 初选泵机组
拟采用800S32(Q=6552 m3/h,H=33.77m)离心泵三台,两台工作,一台备用。 根据水泵型号及机组布置要求,3台水泵呈单列横向布置。 3. 吸水管路和压水管计算
每台水泵设有单独的管路,每台泵出水量2.43/2=1.215 m3/s,采用DN1000吸水管,v=1.54m/s,1000i=2.56.压水管采用DN900,v=1.91m/s,1000i=4.48 4. 管道布置
在吸水管上设置蝶阀一个,在切换中相接起来的每条压水管均设有止回阀,液控蝶
阀各一个,手动蝶阀作为检修用.两条DN1000输水干管用DN1000碟阀连接起来,每条输水管上各设切换用DN1000碟阀一个。 5. 泵房高度计算
为了便于用沉井发施工,将泵房机器间底板放在与集水间底板同标高,因而水泵自
灌式工作,所以水泵安装高度小于其永许吸上真空高度,无需计算.
已知集水间最低水位标高为8.24m,为保证吸水管的中心标高为7.50m(吸水管上缘的淹
没深度8.24-7.50-0.50=1.24m),取吸水管下缘距集水间底0.70m,则集水间底板标高为:
7.50-(D/2+0.70)=7.50-(0.50+0.70)=6.30m。
洪水为标高26.42m,考虑1m的浪高,则操作平台标高为26.42+1.00+0.50=27.92m 故泵房筒体高度为27.92-6.30=21.62m。 6. 附属设备 ①.引水设备
水泵为自灌式工作,不需引水设备。
②.引重设备
选用环形吊车(电动葫芦,CDI,起重0.5~10(t),起吊高度6~30m) ③.排水设备
精选文档
.
由于泵房较深,故采用电动水泵排水,沿泵房内壁设排水沟,将水汇集到基水坑
内,然后用泵抽回到集水间去。
取水泵房的排水量一般按20~40m3/h考虑,排水泵的总扬程30m左右,选用
XA501/32A型水泵两台,一台工作,一台备用,配套电动机为Y132M-4。
④.通风设备
采用自然通风。
⑤.计量设备
由于在送水泵站安装流量计,统一计量,故取水泵房不再设计流量。 7. 泵房平面尺寸及建筑高度 ①.平面尺寸的确定
根据水泵机组,吸水与压水管道的布置条件及排水泵机组等附属设备的布置情况,从《给水排水设计手册》及《机电产品样品》中查出有关设备和管道配件的尺寸,通过计算求得泵房内径为20m ②.泵房建筑高度的确定
泵房高度已知为22.00m操作平台上的建筑高度根据起重设备及起吊高度,采 光与通风的要求,吊车梁底板到平台楼板的距离为5.00m,从平台楼板到房顶底板净高为8.00m泵房建筑总高度为30.00m。
净水厂工程
一. 沉砂池设计(采用平流式沉砂池)
1.设计参数
设计流量:Q=2430L/s 设计流速:v=0.25m/s 停留时间:t=45s 2.设计计算
①.砂池长度: L=v·t=0.25×45=11.25m
②.水流段面积: A=Q/V=2.43/0.25=9.72m2
③.池总宽度设计为:n=8格,每格宽b=1.20m,总宽度B=b×n=1.20×8=9.60m ④.有效水深h2 : h2=A/B=9.72/9.60=1.01m(取1.0m)
⑤.贮泥区所需要容积设计为T=2d,既考虑排泥间隔天数为2天.K总=1.31
V=
=
=9.62m3
⑥.每个沉砂斗容积设为每一分格有两个沉砂斗,则每个沉砂斗容积为:
V=
m3
⑦.沉砂斗各部分尺寸及容积为:设计斗底宽a1=0.6m, 斗壁与水平面的倾角为6Oo 斗
高h3=0.50m。 h3=0.50
,
=0.866m。则,沉砂斗上底宽:
精选文档
.
a =+a1=1.20m
沉砂斗的容积: V,=(f1+f2+)
=(++
= 0.57m3
⑧.沉砂池高度采用排沙,设计池底坡度为0.06,
坡向砂斗为: L2===4.42m
沉泥区高: h3,=h3+0.06L2=0.50+0.06×4.42=0.77m 池总高度H:设超高h1=0.30m
H= h3, +h1+h2=0.30+0.77+1.00=2.07m
二. 絮凝池设计
选用4组折板反应池平行布置
第一第二段折板采用90o夹角,折板宽b=0.5m,折板长L=1.5m Q=
=0.61m3/s
设波峰间距b1=1.20m,则波峰流速V1==
设波谷间距b2=1.20+1.50×2×=3.32m
则,波谷流速为V2===0.12m/s
对于中间折板,两条折板间距为B=1.20m 水流经平行折板间的流速V=
=0.34m/s
精选文档