好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某20万吨给水厂毕业设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

凝池 4 5 6 7 液动闸阀 旋转刮泥机 液动闸阀 手动闸阀 潜水泵 排气阀 电容式液位变送器 闸阀 计量泵 LZZWD鼓风机 ZJ-1转子加氯机 磅秤 氯瓶 计量罐 DN400 DN800 DN800 DN1100 DN800 650?1072 D=2500 H=2000 个 套 个 个 套 个 个 个 台 台 台 台 瓶 瓶 2 2 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 14 1 I741-10铸铁 A3 J41-10 TSABS-97型 VYB-BB型 H=25m T26HCM(0) 10-500型 Q=12.4 m/min 3清水池 1 2 3 4 加药间及氯库 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 截止阀 截止阀 LX-1电动起动机 截止阀 截止阀 截止阀 手动翻斗车 24SA-10型泵 JSQ1510-6型电动机 截止阀 闸阀 JS51-4电动机 SZ-1排水泵 DN50 DN50 DN125 DN80 DN15 DN500 DN400 个 个 台 个 个 个 辆 台 台 个 个 台 台 6 13 1 2 2 3 1 4 4 6 6 2 2 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 载重300Kg 二级泵房 1 2 3 4 5 6

精选文档

.

设计计算书

取水工程

采用固定式河床取水构筑物,由取水头部、取水管、集水间和取水泵房组成。

一.取水头部

采用箱式取水头部 二. 取水管

1. 采用钢制取水管,其参数确定:

①流量确定

设采用两根取水管并联从长江中取水,当一根停止工作时,其余管仍能保证75%的设计流量。(取自用水系数a=1.05)

Q=1.05×

×0.75=1.82m3/s

②流速确定

取冲洗流速V=1.92m/s ③管径的确定

DN=1100mm 1000i=3.467

2. 管道布置

自流管铺设在河床上,用支墩确定,坡向集水间布置,坡度i=0.0035 3. 冲洗方法

采用关闭一部分取水管,使全部水量通过待冲的一根进水管,以加大流速的方法来实现冲洗。

三.集水间

与取水泵房合建,集水间附于取水泵房的外壁。

若自流管水头损失取0.0035×125=0.44m,则集水间水位标高 最高水位标高为:26.42-0.44=25.98m 最低水位标高为:8.68-0.44=8.24m

四.取水泵房

1. 设计流量和扬程的估算

①.设计流量

考虑到输水干管漏损和水厂本身自用水,取自用水系数a=1.05,则设计流量

Q=1.05×

②.设计扬程

精选文档

=8750 m3/h=2.43m3/s

.

1) 泵所需净扬程

通过取水头部的计算可知,在最不利情况下(即一条自流管检修,另一条自流

管通过75%的设计流量时)自流管的水头损失为0.44m。此时集水间中最高水位标高为26.42-0.44=25.98m。最低水位标高为8.68-0.44=8.24m。若反应池前配水井水面标高为32.00m。

洪水为时:32.00-25.98=6.02m 枯水位时:32.00-8.24=23.76m

2) 设采用两条DN1000×12 钢管并联作为原输水干管,管线长取950m,第一条输水

管检修的另一条输水管通过75%的设计流量,即

Q=0.75×2.43=1.82 m3/s。 查水力计算表得,管内流速v=2.32m/s,i=0.00575 .所以 ∑h=1.1×0.00575×950=6.01m (式中系数1.1表示压水管路中局部损失按管中扬程损失10%计)

3) 泵站内管路中的水头损失

粗估为2.00m,另取2.00m安全水头损失 水泵设计扬程为:

洪水为时:6.02 +6.01+2.00+2.00=16.03m 枯水位时:23.76+6.01+2.00+2.00=33.77m 2. 初选泵机组

拟采用800S32(Q=6552 m3/h,H=33.77m)离心泵三台,两台工作,一台备用。 根据水泵型号及机组布置要求,3台水泵呈单列横向布置。 3. 吸水管路和压水管计算

每台水泵设有单独的管路,每台泵出水量2.43/2=1.215 m3/s,采用DN1000吸水管,v=1.54m/s,1000i=2.56.压水管采用DN900,v=1.91m/s,1000i=4.48 4. 管道布置

在吸水管上设置蝶阀一个,在切换中相接起来的每条压水管均设有止回阀,液控蝶

阀各一个,手动蝶阀作为检修用.两条DN1000输水干管用DN1000碟阀连接起来,每条输水管上各设切换用DN1000碟阀一个。 5. 泵房高度计算

为了便于用沉井发施工,将泵房机器间底板放在与集水间底板同标高,因而水泵自

灌式工作,所以水泵安装高度小于其永许吸上真空高度,无需计算.

已知集水间最低水位标高为8.24m,为保证吸水管的中心标高为7.50m(吸水管上缘的淹

没深度8.24-7.50-0.50=1.24m),取吸水管下缘距集水间底0.70m,则集水间底板标高为:

7.50-(D/2+0.70)=7.50-(0.50+0.70)=6.30m。

洪水为标高26.42m,考虑1m的浪高,则操作平台标高为26.42+1.00+0.50=27.92m 故泵房筒体高度为27.92-6.30=21.62m。 6. 附属设备 ①.引水设备

水泵为自灌式工作,不需引水设备。

②.引重设备

选用环形吊车(电动葫芦,CDI,起重0.5~10(t),起吊高度6~30m) ③.排水设备

精选文档

.

由于泵房较深,故采用电动水泵排水,沿泵房内壁设排水沟,将水汇集到基水坑

内,然后用泵抽回到集水间去。

取水泵房的排水量一般按20~40m3/h考虑,排水泵的总扬程30m左右,选用

XA501/32A型水泵两台,一台工作,一台备用,配套电动机为Y132M-4。

④.通风设备

采用自然通风。

⑤.计量设备

由于在送水泵站安装流量计,统一计量,故取水泵房不再设计流量。 7. 泵房平面尺寸及建筑高度 ①.平面尺寸的确定

根据水泵机组,吸水与压水管道的布置条件及排水泵机组等附属设备的布置情况,从《给水排水设计手册》及《机电产品样品》中查出有关设备和管道配件的尺寸,通过计算求得泵房内径为20m ②.泵房建筑高度的确定

泵房高度已知为22.00m操作平台上的建筑高度根据起重设备及起吊高度,采 光与通风的要求,吊车梁底板到平台楼板的距离为5.00m,从平台楼板到房顶底板净高为8.00m泵房建筑总高度为30.00m。

净水厂工程

一. 沉砂池设计(采用平流式沉砂池)

1.设计参数

设计流量:Q=2430L/s 设计流速:v=0.25m/s 停留时间:t=45s 2.设计计算

①.砂池长度: L=v·t=0.25×45=11.25m

②.水流段面积: A=Q/V=2.43/0.25=9.72m2

③.池总宽度设计为:n=8格,每格宽b=1.20m,总宽度B=b×n=1.20×8=9.60m ④.有效水深h2 : h2=A/B=9.72/9.60=1.01m(取1.0m)

⑤.贮泥区所需要容积设计为T=2d,既考虑排泥间隔天数为2天.K总=1.31

V=

=

=9.62m3

⑥.每个沉砂斗容积设为每一分格有两个沉砂斗,则每个沉砂斗容积为:

V=

m3

⑦.沉砂斗各部分尺寸及容积为:设计斗底宽a1=0.6m, 斗壁与水平面的倾角为6Oo 斗

高h3=0.50m。 h3=0.50

,

=0.866m。则,沉砂斗上底宽:

精选文档

.

a =+a1=1.20m

沉砂斗的容积: V,=(f1+f2+)

=(++

= 0.57m3

⑧.沉砂池高度采用排沙,设计池底坡度为0.06,

坡向砂斗为: L2===4.42m

沉泥区高: h3,=h3+0.06L2=0.50+0.06×4.42=0.77m 池总高度H:设超高h1=0.30m

H= h3, +h1+h2=0.30+0.77+1.00=2.07m

二. 絮凝池设计

选用4组折板反应池平行布置

第一第二段折板采用90o夹角,折板宽b=0.5m,折板长L=1.5m Q=

=0.61m3/s

设波峰间距b1=1.20m,则波峰流速V1==

设波谷间距b2=1.20+1.50×2×=3.32m

则,波谷流速为V2===0.12m/s

对于中间折板,两条折板间距为B=1.20m 水流经平行折板间的流速V=

=0.34m/s

精选文档

某20万吨给水厂毕业设计

.凝池4567液动闸阀旋转刮泥机液动闸阀手动闸阀潜水泵排气阀电容式液位变送器闸阀计量泵LZZWD鼓风机ZJ-1转子加氯机磅秤氯瓶计量罐DN400DN800DN800DN1100DN800650?1072D=2500H=2000个套个个套个个个台台台台瓶瓶2222111
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2gqty6zvil8xswm2yhl07916095ebr009aw
领取福利

微信扫码领取福利