距不得小于100~150mm。
螺孔尺寸可为80~200mm方孔,一般采用100?100mm或150?150mm 起重设备选用:
根据泵房布置,设备重量,泵房跨度、高度、操作和检修要求,参照《给水排水设计手册》(3)起重设备选用标准,选用CDI(6-30m)单轨电动葫芦起重机。 给水泵房在工作时 ,可能会出现以下三种情况排水;
⑴、随时排出泵运行时的轴承冷却水,水泵填料函和闸阀等的漏水以及大型电动机
配套冷却水。
⑵、停泵检修时,排除放空水泵和管路内的剩水。 ⑶、发生裂管事故特殊情况下的大量泄水。
出于对上述情况的考虑,采用排水泵排水,在泵房内设有集水坑各种管沟、排水沟等应与排水管相连通,并有i≥0.01坡度,坡向集水坑电缆沟床应与排水坑相连以排除沟内积水,但连接处需设阀门等隔断措施,以免排水倒入电缆沟。
泵房机组布置:参照《给水排水设计手册》(3)表5-31,机组布置形式采用直线单形。 机组布置间距:
两水泵机组间的通道的净距为1.5m,相邻两水泵机组突出部分与墙壁的净距为1.5m,考虑就地检修时,每个机组一侧应有一条大于水泵机组宽度0.5m的通道,并应保证泵轴和电动机转子在检修时拆卸。泵房主要人行道宽为1.5m,配电盘前面通道宽度为2m。 3、 吸水管路布置:水泵进行管道上设有与管道直径相同的止回阀。每台水泵都要单独设置 吸水管,可直接向吸水井吸水,吸管有向水泵不断上升的坡度(i≥0.005);水泵吸入端的渐缩管采用偏心渐缩管。 4、 出水管的布置:
1)、出水管上设置DN600的阀们。
2)、由于出水输水管线较长,直径较大,为了尽快排除出水管内空气,在泵后出水管上安
装有泄气阀。
5、变配电间的布置: 1)、为保证城市供水的可靠,采用双电源同时供电。 2)、变配电装置靠近供水泵房。
三、反应池设计说明
精选文档
.
1、反应池总共有2座,反映时间为20分钟。 2、池内进口流速为0.6m/s ,出口流速为0.3m/s。 3、隔板间净距设计值为1.0m。 4、反应池超高为0.3m。
5、隔板转弯处的过水断面面积为廊道断面面积的1.4倍。 6、池底坡向排泥口的坡度为3﹪,排泥管直径200mm。
四、混凝剂及投加设计说明
根据长江水水质特征,选用碱式氯化铝(PAC),作为混凝剂,这种混凝剂的特点: 1)、PAC是种无机高分子化合物,是三氯化铝和氢氧化铝的复合盐。
2)、PAC的絮凝体较硫酸的致密大,形成大,易于沉淀,混凝效果好,PAC在混凝过程
中消耗碱度少,适应PH范围较硫酸铝宽且稳定。 3)、PAC的腐蚀性小。
4)、与硫酸铝化较含Al2O3成分高,具有投药量少,节省药耗,降低水成本等优点。 5)、PAC的混凝效果与盐基度关系密切,原水浊度越高,使用盐度高的PAC,其混凝沉
淀效果好。
6)、PAC产品本身无害,据全国各地使用情况,净化后的生活用水一般均附合国家饮用
水水质卫生标准。 投加方法:
采用湿投法,投加方式采用压力投加,通过加药泵注入到压力管内,加药泵型号 为T26HW(CD)10-1500型 调制设备:
1、 溶解池高程设置在地坪面以下,池顶高出地面0.2m,溶解池池底坡度为0.02,池底
设有排沙管,池壁设超高0.2m溶药池一般采用钢筋混凝土池体,内壁涂衬玻璃钢、辉绿岩、耐酸胶泥瓷砖或聚氯乙烯板等。 2、 溶液池采用高架式设置,以便能重力投加药剂,池周围设有工作台,池底坡度为0.02,
坡部设置排空管。
五、沉淀池设计说明
沉淀池采用平流式沉淀池
1、 混凝沉淀时,出水悬浮物含量一般低于10mg/l
精选文档
.
2、 池数为4座
3、 沉淀时间根据原水水质和沉淀后的水质要求,沉淀时间为1.5h
4、 沉淀池内平均水平流速设计为20mm/s,沉淀池有效水深3.0m,超高0.3m 5、 沉淀池长宽比不小于4:1,长深比应不小于10:1 6、 泄空时间一般不超过6小时
7、 弗劳德数为1?10?4~1?10?5范围内
六、滤池的设计
1. 为节省占地,采用双格V型滤池,滤板材质为混凝土,单格宽B单=4.0m,板长
L单=15.0m,分为并列的两组,每组3座,共6座,每座面积f=120㎡,总面积
720㎡。
2. 水封采用单层加厚均滤料,粒径0.95~1.50mm,不均匀系数1.2~1.5,滤速v=15m/h。 第一步:气冲冲洗强度q气1 =15L/s?m2,气冲时间为T气=4min
第二步:气水同时反冲空气强度q气2 =16L/s?m2,水强度为q水1 =4L/s?m2,
气水同时反冲时间为T气水=4min
第三步:水冲强度为q水2 =4L/s?m,单独水冲时间为T水=6min冲洗时间总计
t=14min,冲洗周期T=48h,反冲洗横扫强度为1.8L/s?m2
3. 井出水堰总高为2.73m
4. 反冲洗管渠两侧沿程各布置20个配气小孔和20个布水小孔,空间距0.6m,共四个
配气小孔和40个配水方孔。 5. 排水集水槽顶端高出滤料层顶面0.5m 6. 进水总渠宽1.0m,水面高1.0m
7. 每座滤池由进水侧壁开三个进水孔,进水总渠的浑水由这三个孔进入滤池,孔口
宽1.05m,高0.2m
8. 宽顶堰高5m,与侧壁相距0.5m配水渠宽0.8m,渠长9.2m 9. V型槽槽设表扫水出水孔,直径为0.025m,间隔为0.15m 10. 选用冲洗水箱供水,反冲洗配水干管用DN800的钢管
2精选文档
.
11. 滤池底部设有排空管,其入口处设栅罩,池底坡度约为0.005,坡向排空管 12. 配水系统的干管末端设有管径约为50mm的排气管,在排气管伸出滤池顶处加截
止阀
13. 冲洗阀们用液动阀们
七、清水池设计说明
设计三座清水池,水池采用钢筋混凝土制作,矩形水池的平面尺寸为13m?3m,有效水深为3m,超高为0.5m,进水管径为300mm,进水管流速为0.85m/s,出水管管DN350mm,也出水管流速为V=0.75m/s,水池上部设有DN300mm的溢流管,为使空气流动,水池顶上设有8条放在水池顶上面0.7m通风管,池顶覆土厚度0.5m,另设两个孔径为1200mm的检查孔,孔内设置钢梯以使从下检修。
八、水厂自动化仪表设备
名称 流量计 压力计 PH仪 浊度仪 型号 LD电磁流量变送器 YTZ电阻远传压力表 PHG型,双量程 NLZ101型落流式水质浊度仪 盐度计 余氯仪 DDG-55盐量计 7259型氯离子仪 1台 1台 0~1000度 0.1~10度 数量 1个 7个 2台 1台 适用范围 Dg300 0~25kg/cm7~0 ,7~14 0~20,0~1000度 2
九、各种常用化验设备
名称 高温电炉 数量 1台 名称 电热、干燥箱 数量 1台 名称 电热恒温培养箱 数量 1台 精选文档
.
电热蒸馏水器 分光比色计 电导仪 溶解氧测定仪 电冰箱 电动离心机 1台 1台 1台 1台 1台 1台 电热恒温浴锅 原子吸收光谱仪 离子仪 COD测定仪 高倍显微镜 高压蒸气消毒器 1台 1台 1台 1台 1台 1台 2台 分光光度计 气相色谱仪 测汞仪 托盘天平 生物显微镜 氢气和乙炔气瓶 1台 1台 1台 2台 1台 3瓶 自动加码1/1000精密天平
十、主要设备表
取水泵房 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 絮1 2 3 名称 800S80A型泵 Y1600-8/1430型电动机 CD110-30D电动葫芦 IS65-50-160型泵 132S1-2电动机 T35-11型轴风流机 YSF-8026风机 渐放管 手动蝶阀 收缩接头 钢制90o弯头 钢制正三通 偏心渐缩管 闸阀 蝶阀 闸阀 截止阀 规格 DN500?700 DN700 DN700 DN700 DN700 DN800?600 DN800/700 DN800 DN800 DN25 单位 台 台 台 台 台 台 台 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 数量 3 3 1 2 2 2 2 3 6 3 8 2 3 3/3 2 2 2 D371X-10型 ZJ41-10液动 J417-16A3材料 备注 Q=7623m/h H=67m 转速960r/min 风量102127 m/h 33精选文档