目 录
一、设计任务书 ................................................................................................................................ 1 二、设计说明书 ................................................................................................................................ 4 三、设计计算书 ................................................................................................................................ 9 1、取水工程 ........................................................................................................................................... 9 2、净水厂工程 .................................................................................................................................... 18 3、水厂的高程计算 ........................................................................................................................... 23 4、工程总概算 .................................................................................................................................... 26 4.1 水厂土建费用 ......................................................................................................................... 26 4.1.1 工程直接费用...................................................................................................................... 26 4.1.2 间接费 ................................................................................................................................... 26 4.1.3 利润 ........................................................................................................................................ 26 4.1.4 税金 ........................................................................................................................................ 26 4.2 设备及安装费用 .................................................................................................................... 27 5、运行费用 ......................................................................................................................................... 27 四、总结 .............................................................................................................................................. 28 五、致谢 ................................................................................................................................................ 8 六、参考目录 ................................................................................................................................... 28
精选文档
.
毕业设计任务书(水厂)
一、毕业设计目的
毕业设计是教学的重要环节,它能全面的反映学生对知识的掌握及运用能力。通过毕业设计,帮助学生进一步理解所学的理论知识,锻炼其计算、制图、写作及语言表达能力,培
养其独立思考,勤学好问的能力,使学生得到工程师素质的基本训练。 二、设计任务
课题:某市20万吨/日水厂扩大初步设计 1、 设计结束时,学生应交如下成果 2、 厂区总平面布置图1张; (1) 高程布置图1张; (2) 主要构筑物工艺图3张
A、二级泵站构造图;B、V型滤池构造图;C、平流式深沉池
(3) 设计任务书1份 (4) 设计说明书1份 (5) 设计计算书1份
注意:所绘制的图纸中,至少有一份是计算机绘制。 三、设计要求
1、 出水水质符合《生活饮用水卫生标准》。
2、 充分发挥独立思考和独立工作能力,做到设计规范,没有原则性错误,计算正确,图纸
表达良好,说明书内容要,论证充分,字迹端正。
3、 设计应从技术,经济两方面考虑,注意新技术的应用,使设计具有投资省、管理方便等 特点。
4、 按时完成设计任务。
四、 设计原始资料及参考书目
精选文档
.
1、 水源情况
长江水源,水文资料如下:
沿江防洪堤坝顶标高28.6m(吴淞高程); 历年最高水位26.42m(吴淞高程); 历年最低水位8.68(吴淞高程); 历年最高水温32oC; 历年最低水温17.8oC; 历年最大流量73320㎡/s; 历年最小流量2467㎡/s; 历年平均流量2292㎡/s; 最大流速3m/s; 最高浊度3400度;
平均浊度:冬50-100度; 夏1000-1300度。 2、 气象资料
历年最多风向:东向 历年最大风速:23.0m/s 历年平均气温:17 oC 历年极端最低气温:-17 oC 历年极端最高气温:40.3 oC 历年平均降水量:1406.6ml 历年最大降水量:2184.4ml 历年平均地面温度:18.8 oC 历年最大冻土深度:6cm 历年平均相对湿度:78 3、 地震资料 地震烈度:6度 4、 工程地质资料 地耐力10t/㎡以上
精选文档
.
五、参考书目
《室外给水设计规范》 《净水厂设计》
《给水排水手册》(第一册、第三册、第十册、第十一册) 《给水排水标准图案》 《机电产品样品》
《黄石机电设备安装工程概算定额》
设计说明书
一、水厂工艺流程和处理构筑物选择
给水处理工艺的常规流程:混凝→沉淀→过滤→消毒。对于地表水,生活饮用水常规的处理工艺流程,常见的有以下三种:
1、 地表水→混凝沉淀→过滤→消毒→饮用水;
精选文档
.
2、 地表水→自然沉淀→混凝沉淀→过滤→消毒→饮用水
3、 地表水→混合→絮凝沉淀池→过滤池→清水池→二级泵房→用户;
给水处理方法和工艺流程的选择,应根据原水水质、设计生产能力等因素,通过调查、必要的实验并参考相似条件下处理构筑物的运行经验、经技术经济比较后确定。由于水源不同,水质各样,饮用水处理系统的组成和工艺流程有多种多样。以地表水作为水源时,处理工艺流程中通常应包括混合、絮凝、沉淀、过滤及消毒。本设计采用长江水源。方案(1)(2)流程较简单技术要求不高,水质要求不高,方案(3)流程较适合,水质要求较高,设计较合理。根据设计生产能力等因素,经技术比较后确定采用第三个方案。 我们采用的工艺流程如下:
消毒剂 混凝剂 ↓ ↓ 原水→一级泵房→混合→絮凝沉淀池→V型滤池→清水池→二级泵房→用户
二、取水泵房的设计说明
1、 取水构筑物采用河床式自流管式取水构筑物,集水间与泵房合建,取水头部选用箱式取
水头部。
2、 泵房设计直径为20米的圆形泵房 水泵选择:
除了考虑到最高的供水工况的流量和扬程要求外,特别在运行效率、造价等方面进行研究。选用800S80A型水泵,按照800S80A型水泵要求,选用Y1600-8/1430型电动机。 水泵机组的基础设计:
基础长度L=水泵和电机的最外端螺孔间距L1+(0.4~0.6)m 基础宽度B=水泵或电机的最大螺孔间距B1+(0.4~0.6)m 基础高度H=地脚螺栓埋入的长度H1+(0.10~0.15)m
基础高度应不小于50~70cm,基础一般用混凝土浇筑,其顶面高出室内地坪约为10~20cm. 预留螺孔:
当d螺栓>40mm时,螺孔中心距基础边缘>300mm
当d螺栓<40mm时,螺孔中心距基础边缘>150~200mm, 但基础螺孔边缘与基础边缘间精选文档