5.3 回填土夯压不密实:应在夯压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯压实。
5.4 在工程地质复杂地区内的填方,且对填方密实度要求较高时,应采取措施,以防填方土粒流失,造成不均匀下沉和坍塌等事故。
5.5 填方基土为杂填土时,应按设计要求加固地基,并要妥善处理基底下的软硬点、空洞、旧基以及暗塘等。
5.6 回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,方可采用机械回填和压实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应使用细粒土料回填。
5.7 填方应按设计要求预留沉降量,如设计无要求时,可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等,与建设单位共同确定(沉降量一般不超过填方高度的3%)。 第三节 雨水、污水排水管道
各种管道在施工前,对市政管网接口位置及标高,与小区内设计管网的给水阀门井、污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测核实,如与施工图标高不一致,与设计、建设、监理等相关单位协商,调整后,按相关的指导文件施工。
雨水及污水管采用HDPE双壁缠绕管,环刚度为8KN/m2,承插电热熔接口连接,雨水管在检查井内采用管顶平接,车道下且覆土深度达不到1m的雨水管时须加钢筋砼保护管。雨水口采用铸铁单箅雨水口,雨水口与雨水口、
雨水口与雨水检查井均以DN200的管道相连,坡度不小于0.01,与路面接顺,以利进水,安装圈时,下面应座浆,圈和倒牙之间应用砂浆填缝。雨水、污水管覆土厚度小于等于1m时,采用Φ700塑料检查井,其余采用Φ1000塑料检查井。
各类阀门井、雨水井、污水井的井盖采用重型球墨铸铁井盖及支座。化粪池采用混凝土基础底板,砖砌墙身,现浇圈梁盖板。各检查井及化粪池均按有防水要求施工。
注意事项:
1、排水管道的铺设不得出现无坡、倒坡现象
2、两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度
3、排水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90度,但当管径小于300mm时,可不受此限。
4、排水管道道敷设在路面下时,必须保证覆土厚度大于1米。当不能保证时,应设置钢制套管,以保护管道。
5、当多根污水管排入同一个圆形(方形)污水井时,入口应参考下图施工:
6、生活污水管与雨水管均采用管顶平接。
7、生活污水管和雨水管相撞时,为使出口能顺利接至市政管网,雨水管道避让,采用倒虹吸,倒法详见下图:
雨水、排水管道施工工艺流程如下: 测量定线 确定高程 检测密实度 沟槽开挖 测高程、复核中线 基底处理 复测高程 复测中线、高程检查接口,护管 检验管材 检验防渗 敷设管道 安装井室 监理批准 级配砂砾石回填 管道打压试验 分层回填夯实
检测密实度
1、沟槽开挖 1.1施工工艺流程
测量放线→开挖→人工整平→夯实 1.2施工要点
A、开挖沟槽和检查井采用机械开挖,基底以上300m为人工清基,放坡系数i=1:1,土方弃在沟槽3m外,将来用于回填。对杂填、垃圾土运至5公里以外弃土场。基底开挖至原状土层,如超挖或发生扰动,采用10~15mm级配砂换填至设计标高。基底宽度为DN+2*300mm,开挖时,遇到原有地下管线,书面报告业主,提出处理措施后再行施工。
C、沟槽挖成后,沟槽两侧做倒坡,防止水流入基槽,浸泡槽底土(如有地下水,槽底应挖好排水沟和集水坑,并在集水坑中放入潜水泵,保持槽底不受浸泡)。
D、沟槽开挖宽度、槽底深度依据图纸设计可一次挖成。
E、安全员应经常巡视、检查沟槽土方稳定性,发现异常要及时撤离,并采取加固措施。
F、沟槽的开挖质量应符合下列规定:
槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。槽底开挖土方时,槽底高程的允许偏差为±20mm。
G、沟槽挖方在挖土沟槽两侧应设路障等明显标志,夜间应设红灯,以防止行人或车辆造成事故,并保护好与沟槽相交的标桩及其它管道构筑物等设施。
2、下管前的检查
2.1下管前应对沟槽进行检查,并作必要的处理;槽底有杂物应清理干净,应保证管道结构每侧工作宽度,槽底高程要符合现行的检验标准,不合格者应进行修整或按规定处理。下管的一侧堆土过高,过陡者,应根据下管需要进行整理,并须符合安全要求。
2.2现场检查管材
管材必须有合格证书,且批量,批号相符。管的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。管表面不得有裂纹,凹凸不平等妨碍使用的缺陷。外观质量及尺寸公差应符合国家标准要求,
3、管道安装
3.1雨水、排水管道安装施工程序
验槽→级配砂砾石垫层→下管→排管→稳管→接口
3.2 验槽:沟槽基底施工前必须经项目监理检查管道沟槽开挖面,作好验槽记录。
3.3管道基础施工:在沟槽成型并经验收后,铺设200mm厚级配连砂基础垫层、夯实,夯实系数达95%。
3.4下管:下管时采用人工下管,下管时,测量员定出管道中心线及做好标高控制点。
3.5稳管:将管子轻轻揉动至设计高程,注意保持对口和中心线位置准确。
3.6接口:注意保持对口和中心线位置准确,中心线偏差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm为合格。
室外附属工程施工方案