工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 0201010402 混凝土电杆基础 (1)预制件的规格、数量,预制件强度以及拉环、拉棒及卡盘抱箍规格和数量应符合设计要求。 (2)混凝土电杆底盘:埋深允许偏差100mm、0mm。 (3)拉线盘的埋深允许偏差:100mm、0mm。埋设方向应符合设计规定,其安装位置允许偏差应满足下列规定: 1)沿拉线方向的左、右偏差不应超过拉线盘中心至相对应电杆中心水平距离的1% 2)沿拉线安装方向,其前后允许位移值:当拉线安装后其对地夹角值与设计值之差不应超过1°,个别特殊地形需超过1°时,应由设计提出具体规定。 3)Ⅹ形拉线的拉线盘安装位置应满足拉线交叉处留有足够的空隙,避免互相磨碰。 (4)整基基础中心位移:顺线路方向不大于24mm,横线路方向不大于24mm (5)拉线棒回头方向一致、整齐。 (1)基坑开挖前应做好对杆位中心桩的保护措施,对于施工中不便于保留的中心桩,应在基础外围设置辅助桩,保留原始记录,基础施工完成后,应及时恢复中心桩。 (2)基坑开挖根据土层地质条件确定放坡系数,根据地形、地质条件,优选挖掘机进行机械开挖。 (3)混凝土电杆底盘的安装应在基坑的土质、坑深、保护范围等检验合格后进行。安装采用吊盘法或滑盘法。底盘安装后,其圆槽内平面应与电杆轴线垂直,找正后应采取措施防止底盘移动。 (4)拉线盘安装一般采用滑盘法,拉棒、拉线、拉环应形成一直线,且与拉盘垂直。拉盘坑的有效深度、保护范围及拉盘金具规格须满足设计要求。拉环、拉棒的安装应满足设计对地夹角。 0201010402-T1拉盘成品 0201010402-T2底盘安装 0201010402-T3底盘安装完毕 31
工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 0201010500 基础防护 (1)挡土墙或护坡应砌筑在稳固的地基上,(1)水泥:宜采用通用硅酸盐水泥,强度符合基础埋深应满足设计要求 设计要求。 (2)细骨料宜采用中砂,含泥量≤5%。特殊地区可按该地区标准执行。 (3)块石:砌筑用块石尺寸一般不小于250mm,0201010501 基础防护工程 石料应坚硬,不易风化。 (2)挡土墙或护坡砌筑前,底部浮土必须清除,石料上的泥垢必须清洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。 (3)采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚度宜为30~50mm,用砂浆填满砌缝,不得无浆直接贴靠,砌缝0201010501-T1护坡成品 (4)宜采用饮用水或经检测合格的地表水、地内砂浆应采用扁铁插捣密实。 下水、再生水拌和及养护,不得使用海水。 (5)上下层砌石应错缝砌筑,砌体外露面应平整美观。 (4)砌体外露面上的砌缝应预留约40mm深的空隙,以备勾缝处理。 (5)勾缝前必须清缝,用水冲净并保持槽内湿(6)排水孔、伸缩缝数量、位置及疏水层的设润,砂浆应分次向缝内填塞密实。勾缝砂浆标号应置应满足规范、设计要求。 高于砌体砂浆,应按实有砌缝勾平缝。砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护 0201010501-T2 挡土墙成品 32
工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 (1)水泥:宜采用通用硅酸盐水泥,强度符合设计要求。 (2)细骨料宜采用中砂,含泥量≤5%。特殊地区可按该地区标准执行。 (3)块石:砌筑用块石尺寸一般不小于250mm,0201010502 排水沟砌筑 石料应坚硬,不易风化。 (4)宜采用饮用水或经检测合格的地表水、地下水、再生水拌和及养护,不得使用海水。 (5)排水沟应设置在迎水侧。 (6)排水沟应保证内壁平整,迎水侧沟沿略低于原状土并结合紧密。 (7)按设计施工,坡度保证排水顺畅。 (1)应根据现场实际地形确定排水沟走向和长度,一般沿基础的上山坡方向开挖。 (2)排水沟断面应满足设计要求。 (3)排水沟开挖成型后应清除浮土,底部夯实。 (4)按施工图要求进行排水沟砌体和混凝土施工,保证排水沟牢固、美观。 0201010502-T1排水沟成品(一) 0201010502-T2排水沟成品(二) 33
工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 0201010503 基坑回填 (1)回填的土料,必须符合设计或施工规范的规定,回填时应清除坑内杂物,并不得在边坡范围内取土,回填土要对称均匀回填。 (2)基坑回填优先采用机械回填施工。 (3)基础坑的回填应连续进行,尽快完成。回填土应分层夯实。 (1)基础坑回填宜优先利用基坑土及黏性土,但不(4)泥水坑应先排除坑内积水然后回填夯实。对岩应含有有机杂质,不宜使用淤泥质土,含水率应符石基坑应以碎石掺土回填夯实,碎石与土的比例合规定。 为3:1,回填过程中石块不得相互叠加,并应将石(2)基础坑口的地面上应筑有防沉层,防沉层应高块间缝隙用碎石或砂士充实。 于原始地面,低于基础表面,其上部边宽不得小于(5)雨季施工时应有防雨措施,要防止地面水流入坑口边宽,平整规范。移交时回填土不应低于地基坑内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。 面。 6)冻士回填时应先将坑内冰雪清除干净,把冻土(3)接地沟回填应筑有防沉层,工程移交时回填土块中的冰雪清除并捣碎后进行回填夯实。冻土坑不得低于地面。 回填在经历一个雨季后应进行二次回填。 (7)回填土铺设对称均匀,确保回填过程中基础立柱稳固不位移。 (8)接地沟的回填宜选取未掺有石块及其他杂物的土料并夯实。 (9)回填经过沉降后应及时补填夯实。 0201010503-T1基坑回填夯实 0201010503-T2基坑回填后 34
工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 (1)水泥:宜采用通用硅酸盐水泥,强度等级(1)保护帽制作需在铁塔组立检查合格后制≥42.5。 作。 (2)砂石:砂宜采用中砂,含泥量≤5%;粗骨料(2)保护帽宜采用专用模板现场浇筑,严禁采采用碎石或卵石,含泥量≤2%。 用砂浆或其他方式制作。 (3)宜采用饮用水或经检测合格的地表水、地(3)保护帽顶面应适度放坡,混凝土初凝前进下水、再生水拌和及养护,不得使用海水。 0201010504 保护帽浇筑 行压实收光,确保顶面平整光洁。 (4)保护帽混凝土抗压强度满足设计要求。 (4)保护帽拆模时应保证其表面及棱角不损(5)保护帽宽度宜不小于距塔脚板每侧50mm。坏,塔腿及基础顶面的混凝土浆要及时清理干净。 高度应以超过地脚螺栓50~100mm为宜并不小于(5)保护帽应按根据季节和气候要求进行养300mm,与塔脚结合应严密,不得有裂缝。主材与靴护。 板之间的缝隙应采取密封(防水)措施。 (6)混凝土应一次浇筑成型,杜绝二次抹面、(6)保护帽顶面应留有排水坡度,顶面不得积水。 喷涂等修饰。 0201010504-T2保护帽成品(二) 0201010504-T1保护帽成品(一)
35