化工仪表自动化考试题
姓名: 得分:
一.填空:(共计70空,每空0.5分,总计35分)
1.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异)。 2.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线);补偿导线是热偶的延长,但必须考虑热偶冷端的(补偿)。
3.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和(所受压力)成比例的原理来工作的。
4.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管)式和(弹簧管)式。 5.精密压力表精度等级较高,一般有(0.1)、(0.4)、(0.25)级。
6.活塞式压力计一般分为单活塞、双活塞两种,其工作原理是(静压平衡);活塞式压力计上的砝码标的是(压力)。
7.气体的密度随(温度)升高而减小,随(压力)的增大而增大。
8.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。
9.浮筒式液位计测量液位是基于(阿基米德)原理。 10.浮球式液位计是根据(恒浮力)原理。
11.一个10的电阻上加载220VAC电压,那么流过此电阻上的电流在理论上应该是(22A)。
12.PN结的特性是(单向导电性)和(电容效应)。
13.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。
14.自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。
15.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。
16.在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。
17.系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。 18.调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示。
19.流体的流量与其压力成(方根)关系。
20.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀;调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀);即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。
21.汽包给水调节阀应选用(气关)式或附加保位阀。
22.气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位器。 23.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 24.锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。
25.反馈分为(正)反馈和(负)反馈。
26.转子流量计是属于(恒压)降流量计;涡轮式流量计是一种(速度)式流量计,涡轮流量变送器应(水平)安装。
27.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大)。
28.管道连接的方法常用的有(螺纹连接)、(法兰连接)和(焊接)三种方式。 29.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。 30.按误差本身单位不同,误差可分为(绝对)误差、(相对)误差和(引用)误差。
31.涡轮流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。
32.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。
33.测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小。 二.选择题。(共计35题,每题1分,总计35分) 1.220VAC电压可用以下工具测量其电压值:(3)
1)24V直流电源 2)电笔 3)万用表AC~档 4)校验仪(气压) 2.直流电与交流电说的是:(3)
1)24V 电 2)220V电 3)经过整流滤波后的交流电为直流电 3.热电偶供电为:(1)
1)直流 2)交流 3)三相交流 4)不供电 4.以下哪一个符号代表电气转换器。( 2 ) 1)FE 2)FY 3)FT 4)FV 5.按误差出现的规律,误差可分为:(2)
1)绝对误差 2)系统误差 3)静态误差 4)随机误差 6.按与被测变量的关系来分,误差可分为:(2)
1)系统误差 2)定值误差 3)附加误差 4)疏忽误差 7.(2)是测量结果与真值之差。
1)相对误差 2)绝对误差 3)基本误差 8.仪表的精度等级是根据引用(3)来分的。 1)精度 2)等级 3)误差
9.仪表的死区用输入量程的什么来表达?(1)。 1)百分数 2)分数 3)小数 4)整数 10.压力是(2)均匀地作用于单位面积上的力。(2) 1)水平 2)垂直 3)斜着
11.电接点压力表在检定时,必须检查示值精度吗?(2)。 1)不一定 2)必须 3)不需要
12.相同差压下,压力损失最大的节流装置的名称是(2)。 1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管 13.孔板的法兰取压也叫做什么法(1)
1)1英寸法兰取法 2)2英寸法兰取法 3)5英寸法兰取法
14.电容式差压变送器的正负导压管与正负压室方向相反时,不必改动导压管,只需将其电路部件相对于测量膜盒不见转动多少角度?(3) 1)90度 2)360度 3)180度
15.电容式差压变送器在调校时不应该怎样作?(4) 1)调零点 2)调量程 3)调线性度 4)切断电源 16.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(2)。
1)取压点位置和容器横截面 2)取压点位置和介质密度 3)介质密度和横截面
17.扭力管浮筒液面计的浮筒破裂,则仪表指示为(2) 1)最大 2)最小 3)不定
18.扭力管浮筒液面计的浮筒脱落,则仪表指示为(1) 1)最大 2)最小 3)不变
19.压力式温度计中的毛细管越长,则仪表的反应时间越(2) 1)快 2)慢 3)不变 4)无规律 20.热电偶测温时,显示不准,应用毫伏表测其(1) 1)电压 2)电流 3)电容 4)电阻 21.Pt100铂电阻在0度时的电阻值为(3)。
1)0欧姆 2)0.1欧姆 3)100欧姆 4)108欧姆 22.在热电阻温度计中,电阻和温度的关系是(1)。 1)近似线性 2)非线性 3)水平直线
23.常用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对其测量有无影响(2)。
1)有影响 2)无影响 3)要根据具体情况而定 24.如何选用热电偶和热电阻(1)。
1)根据测温范围选用 2)根据环境温度选用 3)根据测温对象 25.在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(2)。 1)模拟信号 2)数字信号 3)4~20mA的标准信号 26.补偿导线的正确敷设应从热电偶起敷到( 3 )为止。 1)就地接线箱 2)二次仪表 3)与冷端补偿装置同温的地方。 27.调节器加入微分作用是用来( 3 )。
1)克服对象的纯滞后 2)克服对象的惯性滞后 3)克服对象的惯性滞后和容易滞后。
28.用孔板测量流量,孔板应装在调节阀( 1 ) 1)前 2)后 3)任意位置
29.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则
( 3 )
1)精度等级下降 2)因压力过低而没指示 3)相对误差增加。
30.用K分度号的热电偶和与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表指示会( 3 )。
1)偏高 2)偏低 3)可能大,也可能小,视具体情况而定。 31.下面哪一个是集散控制系统的英文缩写( 3 ) 1)PMK 2)PLC 3)DCS 4)TMD
32.在串级控制中,串级一次设定值sv是在内部设定还是在外部设定,由( 2 )来选择。
1)平衡开关 2)EXT/INT开关 3)[wiki]变换[/wiki]开关 33.铜热电阻的测温范围与铂热电阻的相比( 2 )。
1)宽 2)窄 3)一样 4)视具体情况而定 34.下面哪个符号代表孔板。( 4 )
1)FV 2)FT 3)FY 4)FE 35.下面哪个符号代表调节阀。( 1 )
1)FV 2)FT 3)FY 4)FE 三.判断题(共计10题,每题1分,总分10分)
1.准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。(√)
2.三冲量液位控制系统一般用来控制分馏塔液位。 (╳)
3.FT代表孔板。 (╳)
4.热电阻应采用两线制。(╳)
5.测量值小数点后的位数愈多,测量愈精确。 (╳)
6.角接取压和法兰取压只是取压方式不同,但标准孔板的本体结构是一样的。(√)
7.电磁流量计的输出电流与介质流量有线性关系。(√)