一、 工程概况

1、工程名称:清远市清城区提升工程停车场及体育公园 2、建设单位:清远市清城区城市综合管理局 3、设计单位:清远市城乡规划设计院

4、地理位置:本工程位于清远市清城区田家炳北侧

5、本工程属无梁板结构,地下一层,建筑面积4002.56㎡,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。

6、基础结构形式:本工程采用钢筋混凝土柱下平板式筏型基础;底板面标高为±0.000m(相对标高,下同),底板厚度为500㎜,独立基础、底板砼强度等级为C35,抗渗等级为P8,垫层砼强度等级C15。

7、主体结构:剪力墙砼强度等级为C35,抗渗等级为P8,顶板面标高为+3.5m,顶板厚度为400㎜;梁断面尺寸:350×800㎜;地下室墙厚:300㎜现浇钢筋砼墙,楼梯结构形式为钢筋砼现浇板式楼梯。

二、材料选用

页脚内容2

标准活动板房施工方案

本工程采用以下支模材料:

木胶板(厚度12mm):用于外墙、底板边模、柱模板、梁模板、平板等 松木方料(55×75)模板连接排挡 钢管(48×3.5)围外楞和塔支模架用 扣件:用于支模钢管架体的连接与紧固 Φ14对拉螺栓:用于拉接墙壁、柱及两侧模板 采用此种方法施工有以下优点:

①保证了砼表面的平整度和表面光洁; ②保证了砼的密实度,避免出现缺棱掉角; ③模板表面光滑,光洁脱模容易;

④表面砼浆不易粘在模板表面,便于清理,简化了施工工序; ⑤无缝、无变形,对混凝土构件尺寸有保证;

⑥避免了普通模板遇水后变形和表面起波、起鼓等现象; ⑦具有灵活多用的功能;

⑧增加模板的使用寿命,降低消耗。

页脚内容3

标准活动板房施工方案

三、模板的制作与安装 1、地下室混凝土底板

本工程底板采用钢筋砼筏板基础,底板厚度0.5mm,底板边模采用高强度木胶板,外框采用Φ48钢管固定四周,排挡采用55×75松木档,间距不大于200㎜。 2、外墙模板制安

墙模板安装首先按照弹好的墨线位置,用钢筋头焊尺寸界线,分块在现场先安装墙外模,安装时横竖方木背楞间隔尺寸要均匀,地下室外墙模板方木间距根据混凝土侧压力计算,P =105.6KN/m2,选用55×75方木内楞,间距应控制在≤200mm,选用48×3.5钢管做外楞加Φ14对拉螺栓,纵向间距≤400mm范围内,方能满足要求,施工时严格按照尺寸间距进行施工,方木内楞及钢管外楞安装要横平竖直,并且搭接要错开,不准都集中在同一个截面上搭接,模板在安装过程中要及时检查垂直度和模板的平整度,以便及时调整,外模安装好调正后,按上下间距≤400mm,左右间距≤400mm打眼,穿上Φ14mm止水螺杆,并且螺杆两头要焊止300mm截面尺寸,然后再按照一定的支模顺序安装内模;木工打眼时要注意防止锯末落入钢筋网片里,如落入要及时留孔清扫和冲洗;地下室外墙具体做法参下图。

页脚内容4

标准活动板房施工方案

3、梁、现浇平板模板制安

3.1、在梁底部、现浇平板搭设钢管支撑重架;搭设承重架应注意以下几点: a、钢管立杆下必须加木垫板,并支撑于坚实的基础上;

b、梁下立杆设立间距不得大于600㎜,水平横杆第一根(扫地杆)离地300㎜,第二根水平横杆离扫地杆1500㎜,第三根水平横杆离第二根1500㎜;板下立杆设立间距不得大于800㎜,第一根水平横杆离扫地杆1800㎜,第二根水平横杆离第第一根1500㎜,第三根水平横杆离板底85㎜。

c、先搭设梁部立杆,后搭平板立杆;

d、承重支架下部须设扫地杆和剪刀撑,剪刀撑45o~60o角设置,每隔二轴设一道。 e、紧固件均需备齐,所有紧固件必须扣紧,不得有松动,板下每横杆必须加双扣;梁承重架横杆下须隔一加双扣。