017《建筑物灭火器配置验收检查规范》(GB50444-2008)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《建筑物灭火器配置验收检查规范》(GB50444-2008) 前??言 本规范是根据建设部建标[2004]067号文“关于印发《二〇〇四年工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”的要求,由公安部上海消防研究所会同有关单位共同编制完成。 本规范的编制,遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国灭火器生产、检验、维护、管理、科研和工程应用现状及经验的基础上,深入进行调查研究,广泛征求国内有关科研、设计、制造、消防监督、使用单位等的意见,并参照了国际标准相关规定,结合我国工程实际,反复讨论、认真修改,最后经专家和有关部门审查定稿。 本规范共5章和3个附录,包括:总则、基本规定、安装设置、配置验收及检查与维护。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由公安部负责日常管理,由公安部上海消防研究所负责具体内容解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄至公安部上海消防研究所《建筑灭火器配置验收及检查规范》管理组(地址:上海市中山南二路601号,邮编:200032,传真:021-54961900),以便今后修改和补充。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:公安部上海消防研究所 参编单位:中国建筑设计研究院 华东建筑设计研究院 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 北京市公安消防总队 上海市公安消防总队 天津市公安消防总队 重庆市公安消防总队 浙江省公安消防总队 太原市公安消防支队 大连市公安消防支队 杭州消防设备有限公司 广东平安消防设备有限公司 主要起草人:胡传平??唐祝华??赵??锂??王宝伟??冯旭东? 张之立??李玉强??南江林??诸??容??俞颖飞 李跃伟??王卫东??曹丽英??陶玉灵??姜??宁 张??峰??朱??磊??厉华根??冯??松??程??欣 陈??池??衣永生 1?总??则 1.0.1?为保障建筑灭火器(以下简称灭火器)的合理安装配置和安全使用,及时有效地扑灭初起火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2?本规范适用于工业与民用建筑中灭火器的安装设置、验收、检查和维护。 本规范不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。 1.0.3?灭火器的安装设置、验收、检查和维护,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2?基本规定 2.1?质量管理 2.1.1?灭火器安装设置前应具备下列条件: ???1?建筑灭火器配置设计图、设计说明、材料表应齐全; ???2?设计单位应向建设、施工、监理单位进行技术交底; ???3?施工现场应满足灭火器安装设置的要求。 2.1.2灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置应符合批准的工程设计文件和施工技术标准。修改设计应由设计单位出具设计变更通知单。 2.1.3?安装设置前应对灭火器、灭火器箱及其附件等进行进场质量检查,检查不合格不得进行安装设置。 2.2?材料、器材 2.2.1?灭火器的进场检查应符合下列要求: 1?灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书; 2?灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全; ???3?灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求; ???4?灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤; ???5?灭火器的保险装置应完好; 6?灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内; 7?推车式灭火器的行驶机构应完好。 检查数量:全数检查。 检查办法:观察检查,资料检查。 2.2.2?灭火器箱的进场检查应符合下列要求: ???1灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告; 2?灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤; ???3?灭火器箱应开启灵活。 检查数量:全数检查。 检查办法:观察检查,资料检查。 2.2.3?设置灭火器的挂钩、托架应符合配置设计要求,无明显缺陷和机械损伤,并应有出厂合格证。 检查数量:全数检查。 检查办法:观察检查,资料检查。 2.2.4?发光指示标志应无明显缺陷和损伤,并应有出厂合格证和型式检验报告。 检查数量:全数检查。 检查办法:观察检查,资料检查。 3?安装设置 3.1?一般规定 3.1.1?灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。 3.1.2?灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。 3.1.3?灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。 3.1.4?灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。 3.1.5?灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。 3.2?手提式灭火器的安装设置 3.2.1?手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 3.2.2?灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。

017《建筑物灭火器配置验收检查规范》(GB50444-2008)

《建筑物灭火器配置验收检查规范》(GB50444-2008)前??言本规范是根据建设部建标[2004]067号文“关于印发《二〇〇四年工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”的要求,由公安部上海消防研究所会同有关单位共同编制完成。本规范的编制,遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国灭火器生产、检验、维护、管理、科研和工程应用现状及经验的基础上,深入进行调查研究,广泛征求
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2gj3r0cg3s85bn78arf2570pk9t7uz00b8b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享