好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

INFI90集散控制系统维护作业指导书样本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

INFI90集散控制系统维护作业指导书

一、工作目的:帮助和指导班组处理INFI90集散控制系统的各项维护操作指导。

二、适用范围:加氢制氢INFI90集散控制系统。

三、采用标准:《DCS维护维修操作手册》。

四、工作原理:

INFI90集散控制系统是ABB- Bailey的产品,它由I/O过程单元、过程控制站(PCU)、操作员站(OIS)、高速可靠的INFI通讯环网、工程师站(EWS)组成,实现分散控制、集中管理的功能。

五、危害分析、安全措施表:(表4-3.2、表4-3.3)

修改贝利DCS组态工作危害分析JHA

建议改现有安序工作危害或潜在主要后果 号步骤 事件 措施 施 现有作业票制严格按不制定作业操作人员不能度和维现场维方案,作业组态方案未经过前准员密切配合,1 可行性研备工组态出错造成究,没有落作 生产波动,产实应急措品不合格 施。 规程,但考核制仍有个度进行别人安检查,加全意识大考核不强违力度 章操作。 开重个别人安全造成生产波有作业2 要运意识不强,动,产品不合票制度同上 行系不开作业格 和工程与修改组态人护操作护维修全控制控制措正/ 统作票,凭着自业票 己对系统掌握得比较熟的本钱,随意操作 师站管理制度,仍有个别人违章操作。 加强作业监护,组态回路出错没有监或发生组态链护人不修改组态者不熟接错误,扰乱制度要允许修3 回路悉技术或不生产,造成产求有监改组态;组态 熟悉工艺 品不合格以至护人 加强技发生火灾爆炸术培训事故 持证上岗。 通知自以为比较因操作人员不4 生产安全,既没知道,没有准同上 操作有请操作人备,从而造成建立DCS维护人员与工员将员一同参生产波动、憋控制与,也没有压、扰乱生产回路通知操作人工艺,造成产由自员 动改手动 在时间上没交代清楚,操作上未与工艺同步,5 操作人员还同上 没有将相关回路改手动时就修改了组态。 修改下装前未进6 后的行组态认可同上 组态检查 现有维现有维品不合格,装置着火爆炸 艺操作人员共同参与系统维护的维护制度 护操作同上 规程 护操作同上 规程 软件下装 一人监现有维护,一人恢复不按逐个回7 回路路检查投用同上 投控 的程序进行 护操作操作,加规程,但强技术人少无培训持监护人 证上岗 下一次修改组态下装时,就会想不起以前组态没有拷贝,修改了那些组8 软件丢失数据 拷贝 就会丢失,造成生产波动、产品不合格。 修改9 忘记修改 相应下一次修改组现有维加强作态或更换信号护操作业监护 态,这些数据规程 护操作业监护 现有维加强作

INFI90集散控制系统维护作业指导书样本

INFI90集散控制系统维护作业指导书一、工作目的:帮助和指导班组处理INFI90集散控制系统的各项维护操作指导。二、适用范围:加氢制氢INFI90集散控制系统。三、采用标准:《DCS维护维修操作手册》。四、工作原理:INFI90集散控制系统是ABB-Bailey的产品,它由I/O过程单元、过程控制站(