数据中心机房建设项目供配电及照明系统建议方案 1.1 机房UPS容量计算
AAAAAA数据中心机房设备有:未来预计250台服务器,若干交换机等网络设备,实额定功率:服务器500瓦/台,外加网络交换机等。根据经验计算,运行功率约为额定功率的50%,机房UPS的用电量约为:60KW。 1.2 UPS系统
? 鉴于贵司对电源的高质量要求,只能配置带有冗余性质的高可靠电源。用户重要负载由具有冗余和扩容功能的英飞系统供电,这样会大大增加整个系统的可靠性。
? 鉴于贵司的负载增加是分阶段、逐步增加的,我们没有必要一次配置很大的UPS,这样既要求UPS有一定的扩展能力,又要求UPS有冗余度。本套UPS最适合贵司现状的特点就是,它可以根据用户的实际负载量的增长, 边增长边扩容,可以按每16KV一个模块需求来配置,最大到160KVA,而且具有N+1冗余系统。目前可以根据实际需要的负载量配置就足够了,以后每次增加负载,再可以增加模块来扩容UPS的容量。 ? 统计整个机房的负载量,机房现有负载60KVA,在未
来几年内最多增加一倍,即配置新的UPS最大容量可选择到160KVA ? UPS解决方案:
鉴于上述用户需求,推荐使用APC PX160KVA/80KVA UPS(后期可扩展到总功率160KVA/160KW,电池配置后备时间2小时。
因此我们选用APC公司新型Symmetra PX 160KVA 系列电源,每个功率模块的功率为16KVA /16KW。根据要求,功率定为160KVA N+1冗余输出。既安装10个功率模块,并联冗余输出,均分负载,形成9+1冗余。
由于用户的真实负载可能为60-80KW,因此实际上5个功率模块64KW即可满足负载需求,也就是说实际上形成了N+1冗余,坏掉1个功率模块系统也能正常工作。 1.3 机房配电系统 1.3.1 设计分析
主路空气开关为250A/3P,物业提供一路250A容量的电源分两路输出,一路提供UPS设备电源供应,一路电源提供机房动力配电使用。
物业提供电源接至机房内相应主配电柜PDU-1,PDU-1提供给3台UPS供电及精密空调及照明等动力配电使用。两台40KVA UPS输出柜为PDU-2, PDU-2布线到机柜
提供机房设备的供电,一台20KVA UPS输出柜为PDU-3,PDU-3输出到办公区使用UPS电源工位。 1.3.2 计算机系统供电流程
1) PDU-1输出以三相五线制方式输出到2台40 KVA UPS及1台20KVA UPS机组;
2) PDU-2为两台40KVA UPS输出柜,分别布线到设备机柜;
3) PDU-3为一台20KVA UPS输出柜,布线到办公区相关工位;
4) UPS系统提供机房应急照明灯。
5) UPS系统提供门禁、监控等弱电系统供电。 1.3.3 动力及照明供电流程
PDU-1提供精密空调机组、机房照明、新风机及排烟机等动力及照明设备的供电。 1.4 配电设计
1.4.1 本工程电力负荷计算
? 机房区IT弱电设备负荷:5个16KW/KVA功率模块APC UPS(64KW(N+1))。 ? 空调设备负荷容量见下表
序号 1 2 合计 空调型号 功率(KW) 数量 Q14UW P08UW 19.88 15.58 2 1 合计(KW) 备注 19.88 全冗余 15.58 35.46 ? 照明功率约为1.3KW
? 新风机、排烟风机功率为8KW ? 冷凝水排放5KW ? 弱电系统5KW
总计容量(理论最大容量)为120KVA,电流约200A。 照明为分组组合供电方式水平照度按400LX设计,采用机房专用无眩光灯具。
IT机柜采用终端盒接入电源或采用电源插件接入电源。 1.4.2 供配电系统容量冗余考虑
本工程安装的配电柜的开关容量、数量和电源线、缆,其输送电流能力等均预留了一倍以上的发展余量; 1.4.3 对线缆及其绝缘层及布放的技术要求
? 主要线缆采用阻燃线缆,最小截面不小于1.5mm2; ? 除照明线路之外,一律在金属桥架、钢管内布放;
? UPS输出线缆不与其他动力线缆同放在同一桥架、钢管内;
? 电力管线与弱电系统的电源线、信息线路不可长距离平行布放。
? 监控系统信号电缆单独敷设管道。 1.5 机房防雷接地系统
1.5.1 防雷原理
雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国现代化建设的不断提高,通信设备越来越多,规模越来越大。一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流,耐雷电压的水平越来越低,另一方面由于信号来源路径增