一 第一题

华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5"150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。

根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(

息.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

--精品

精品---

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

【参考答案】ACE

2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算

B.消防电梯前室未设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m

D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【参考答案】E

3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。

A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿慕墙设置 【参考答案】DE

--精品

精品---

4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有() A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混媱土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m D.高位消防水箱的进出管道上的门采用信号门

E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/as

【参考答案】ABCD

5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有()

A.消防水泵由高位水箱出水宫道上的流量开关直接自动启停控制

B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵 C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮 D.消防水泵由报警阓压力开关信号直接自动启停控制 E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵 【考答案】ADE

6.确定该建筑消防水泵主要技术参数如时,应考虑的因素有()

A.室内消火栓设计流暈 B.室内消火栓管道管徑 C.消防水泵的抗霊技术措拖

--精品

2024年一级消防工程师《案例分析》真题及答案