doc
长航蓝晶绿洲三期16#、17#楼钻孔灌注桩工程
声波透射检测管及钻芯导向管预埋方案
长航蓝晶绿洲三期16#、17#楼钻孔灌注桩工程,根据设计图纸及图纸会审意见,要求对工程桩进行声波透射法和钻芯检测。16#楼设计工程桩总数为115根;17#楼设计工程桩总数为93根。声波透射法检测要求检测桩数不小于设计总桩数的10%,钻芯检测要求不小于总桩数的1%,且每栋楼不少于3根。为完成工程桩的声波透射法检测及钻芯检测需在工程桩施工时预预埋声波透射检测管及钻芯导向管。我单位与甲方签定的施工合同内容不包含声波透射检测管及钻芯导向管预埋,受甲方工程部委托,由我单位负责声波透射检测管及钻芯导向管的预埋工程。特编制本方案,交由甲方、检测单位审核并确认后作为施工依据。
一、工程桩声波透射检测管及钻芯导向管预埋桩数及检测桩数
设计序号 楼号 桩数 检测项目 预埋管工程桩数量 占工程桩比例 检测桩占工程桩数量 比例 1 16#楼 115 声波透射法 14根 12% 12根 10% 2 16#楼 115 钻芯检测 4根 3.5% 3根 2.6% 3 17#楼 93 声波透射法 11根 12% 9根 10% doc1
doc
4 17#楼 93 钻芯检测 4根 4.3% 3根 3.2% 声波透射法 合计 钻芯检测 25根 - 21 - 8 - 6 - 二、预埋检测管使用材料及规格
根据检测方案并结合建筑市场常用检测管用材,拟采用的声波透射法检测管规格为DN65型焊接钢管,壁厚3mm;钻芯导向管规格为DN125型焊接钢管,壁厚3mm。
三、预埋方法 1、声波检测管
声波检测管预埋与工程桩钢筋笼安装同步进行。在工程桩施工前须先确定检测桩的桩号,在工程桩成孔后,安装钢筋笼的同时,将检测管绑在钢筋笼的主筋上,在对接钢筋笼的同时,将检测管接头对接。每根声波检测桩安装两根声波检测管,两根检测管用铁丝绑扎固定在钢筋笼主筋上,要求沿钢筋笼中心对称布置。检测管的对接要求顺直,接头要求密封。声波检测管订做成标准长度带接头形式,底管和顶管做成一端封闭或加盖,另一端带锚接接头形式,声波检测管接头连接采用液压工具锚接,接头内加橡胶密封圈,保证接头的密封性。每往桩孔内下入一节检测管时,要往检测管内注入清水,防止由于负压过
doc2
doc
大而导致泥浆渗入检测管或钻芯导向管内。预埋示意图如下:
声波检测管钻孔桩成孔 声波检测管安装示意图 2、钻芯检测管安装
钻芯导向管预埋与工程桩钢筋笼安装同步进行。在工程桩施工前须先确定检测桩的桩号,在工程桩成孔后,安装钢筋笼的同时,将钻芯导向管绑在钢筋笼的主筋上,在对接钢筋笼的同时,对接导向管。导向管的对接要求顺直,接头要求密封。钻芯导向管订做成标准长度带丝扣接头形式,底管和顶管做成一端封闭或加盖。接头采用丝扣连接,接头内加橡胶密封圈,保证接头的密封性。钻芯导向管连接采用丝扣连接,丝口用生胶带密封。每往桩孔内下入一节导向管时,要往导向管内注入清水,防止由于负压过大而导致泥浆渗入钻芯导向管
doc3
doc
内。为保证钻芯时钻头不偏到砼桩身外侧,将钻芯导向管下到距离桩孔底2m深度,钢筋笼与孔壁间应加绑垫块,保证导向管与孔壁间有一定距离。预埋示意图如下:
钻芯导向管钻孔桩成孔 四、声波检测管及钻芯导向管的保护
声波检测管及钻芯导向管在施工过程中要注意保护,特别是在砼灌注过程中,在插拔导管时要保证导管的垂直度,导管应安放在桩孔正中间,避免挂笼和挂到检测管。成桩后,对声波检测管要做好警示标识,检测管上口应加盖封闭,且要避免机械设备碰到或破坏检测管。对钻芯导向管,在桩基开挖过程中,避免机械开挖桩头,桩头砼破除时,采取人工破除,避免机械损伤钻芯导向管,避免杂物掉入导向管内。
doc4
doc
编制单位:武汉市大成基础工程有限责任公司 编制人: 检测单位: 建设单位:
doc5