精品
实验题目 控制系统的稳定性分析
一、实验目的
1.观察系统的不稳定现象。
2.研究系统开环增益和时间常数对稳定性的影响。 二、实验仪器
1.EL-AT-II型自动控制系统实验箱一台 2.计算机一台 三、系统模拟电路图
系统模拟电路图如图3-1
图3-1 系统模拟电路图
R3=0~500K; C=1?f或C=0.1?f两种情况。 四、实验报告
1.根据所示模拟电路图,求出系统的传递函数表达式。
G(S)=
K=R3/100K,T=CuF/10
2.绘制EWB图和Simulink仿真图。
感谢下载载
精品
3.根据表中数据绘制响应曲线。
4.计算系统的临界放大系数,确定此时R3的值,并记录响应曲线。 系统响应曲线 实验曲线 Matlab (或EWB)仿真 R3=100K = C=1UF 临界 稳定 (理论值R3= 200K) C=1UF 感谢下载载
精品
临界 稳定 R3 =100K C= 0.1UF (实测值R3= 220K) C=1UF 感谢下载载
精品
临界 稳定 (理论 值R3= 1100 K) C=0.1UF
临界稳定 (实测值R3= 1110K ) C= 0.1UF
感谢下载载
精品
实验和仿真结果
1.根据表格中所给数据分别进行实验箱、EWB或Simulink实验,并进行实验曲线对比,分析实验箱的实验曲线与仿真曲线差异的原因。 对比:
实验曲线中R3取实验值时更接近等幅振荡,而MATLAB仿真时R3取理论值更接近等幅振荡。
原因:
MATLAB仿真没有误差,而实验时存在误差。
2.通过实验箱测定系统临界稳定增益,并与理论值及其仿真结果进行比较 (1)当C=1uf,R3=200K(理论值)时,临界稳态增益K=2,
当C=1uf,R3=220K(实验值)时,临界稳态增益K=2.2,与理论值相近
(2)当C=0.1uf,R3=1100K(理论值)时,临界稳态增益K=11
当C=0.1uf,R3=1110K(实验值)时,临界稳态增益K=11.1,与理论值相近 四、实验总结与思考
1.实验中出现的问题及解决办法 问题:系统传递函数曲线出现截止失真。 解决方法:调节R3。 2.本次实验的不足与改进
遇到问题时,没有冷静分析。考虑问题不够全面,只想到是实验箱线路的问题,而只是分模块连接电路。
改进:在实验老师的指导下,我们发现是R3的取值出现了问题,并及时解决,后续问题能够做到举一反三。 3.本次实验的体会
遇到问题时应该冷静下来,全面地分析问题。遇到无法独立解决的问题,要及时请教老师,
感谢下载载