肋板式桥台施工方案
一、 编制说明 ㈠.编制依据
1.根据沪蓉国道主干线湖北沪蓉西(恩施至利川)高速公路一 期土建施工第连二合同段施工合同。
2.根据沪蓉国道主干线湖北沪蓉西(恩施至利川)高速公路第 XL2合同段两阶段施工图设计。
3.根据中华人民共和国交通部颁发的 JTG F80/1-2004 《公路工 程检验评定标准》 。
4. 根据四川川交路桥有限责任公司公司项目管理手册及其它 施工指导性文件。 ㈡.编制原则
1. 本施组遵守设计文件、招标文件,严格按照各相关施工和 设计规范、验收标准中各项规定进行编制。
2. 施工计划主抓关键工序,组织平行作业、流水作业,科学 安排交叉作业,强调专业间的协同配合,避免窝工,杜绝返工,循序 渐进,均衡生产。
3. 本施组着重解决重点、难点、关键项目和主要施工技术问 题,本着尽量优化施工方案,合理配置、使用先进的施工机械,尽力 组织规模化、机械化、标准化作业的原则进行编制。
4. 积极引进、采用新技术、新工艺、新材料、新设备,在确 保工程质量的前提下,以求提高效率、压缩工期,降低工程成本。
5. 本施组推行“可控成本管理”,全面落实工期、质量、安 全、成本责任制的整体安排,在资源配置、过程控制、质量检验和试 验、不合格品控制以及环保、 文明施工等方面提出具体措施和实施方 案,明确目标,保证投标各项承诺的实现。
㈢.编制范围
本方案编制范围为沪蓉国道主干线北沪蓉西(恩施至利川)高速 公路一期土建施工第连二合同段所有肋板式桥台。 二、工程概况
本合同段共有大桥926.56m/3座(巴公溪大桥、高桥坝河大桥、 月亮岩大桥),分离式立交549.8m/2座(恩芭公路分离式立交、恩利 公路分离式立交),结构形式见下表:
序 中心桩号 左幅 上构类型 8X 30+3X 40+6X 30连续刚构T梁 8X 30+3X 40+4X 30连续刚构T梁 10 X 30连续刚构T梁 8 X 30连续刚构T梁 8 X 20连续空心板 8 X 30连续刚构T梁 全桥长(m) 546 486 303.8 246 164.56 246 1 巴公溪大桥 右幅 2 3 4 5 巴公溪分离式立交 高桥坝河大桥 月亮岩大桥 月亮岩分离式立交 本合同段共有9个肋式台,分别为巴公溪大桥右幅 0#台、高桥 坝河大桥左、右幅8#台、月亮岩大桥左、右幅0#台、恩笆公路分离 式立交桥左、右幅10#台、恩利公路分离式立交桥左、右幅 8#台。 三、施工准备
① 、首先进行施工前的轴线放样,并经监理复核无误。
② 、施工现场已经做到路通、电通、水通;施工临时用电埋设电缆 至施工现场,临时用水是用自来水,并已经埋设管道并通至施工现场。 ③ 、各种必备的施工机械、工具、材料已经全部备齐,并在使用前 试运行,保证了其状态的良好。在施工场地建有大型搅拌站一座
(25m/h),能满足施工要求;现场钢筋加工设备有:钢筋弯曲机一 台、钢筋切断机一台、交直流电焊机各 2台,能够满足钢筋加工施工 的需要。混凝土运输采用两台混凝土搅拌砼输送泵运输。
④ 、 施工用料:水泥是华新水泥厂生产的普通硅酸盐水泥,砂为 II 级
3
机制砂;碎石为恩施谭家坝石料厂生产; 钢筋为邯郸钢铁公司生产; 各种材料已经自检、 抽检合格。 各种原材报监理工程师抽样检查合格 后,方可用与施工,严禁不合格材料进场。 四、施工方案 1、肋板测量放线
测量放线前,将承台上面浮浆凿去, 以使承台与肋板接合面良好, 处理好承台预埋钢筋。 在承台顶上测量放样出肋板位置, 弹出肋板模 板位置线。
2、钢筋制作与安装
①钢筋加工 钢筋在加工场地集中加工,钢筋原材进场要通过试验,合格后方能 投入使用,钢筋焊接试验室要按频率进行抽检。严格按图纸下料, 加工成型好的钢筋按规格、长度堆放整齐,并注意防雨、防锈。最 后集体运至现场绑扎、 成型。钢筋加工时, 还应着重注意以下几点:
?钢筋表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净; ?应避免在结构的最大应力处设置接头,并应尽可能使接头交错排 列,接头间距互错开的距离大于 50cm; ?焊接点与弯曲处的间距应大于 10d(d 为钢筋直径); ?焊接时存留的焊渣应除去。
钢材和焊条应具有出厂质量证明书和试验报告单。钢筋接头采 用搭接焊时,钢筋接头应错开布置,对于焊接接头,在接头长度区 段内,同一根钢筋不得有两个接头,配置在接头长度区段内( 35d 长度范围内)的受力钢筋,其接头截面面积占总截面面积的百分率 应符合下表规定,钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴
线一致。接头焊缝的长度除按设计要求外,双面焊应不小于 面焊应不小于10d。
接头长度区段内受力钢筋接头面积的最大百分率
接头型式
5d,单
接头面积最大百分率(%)
受拉区 主钢筋绑扎接头 主钢筋焊接接头 25 50 受压区 50 不限制 钢筋绑扎后要顺直,主筋的位置、尺寸,严格按设计要求。施工 时采取有效措施,保证钢筋保护层的厚度,做到不漏筋、不少筋、 不错位。 ②布筋
肋板钢筋施工时,采用垂线法定位,中心点误差控制在1cm内, 焊接时焊接处焊渣要敲掉方能进行绑扎、安装。同时要注意预埋件 的设置。 3、模板工程
本合同肋板式桥台模板采用定型钢模板,内用 ? 12钢筋连接, 保证模板具有足够的强度、刚度、稳定性,支撑牢固。模板的架立要 精确,特别是模板的几何尺寸、轴线位置、模板牢固以及美观程度, 并设专人在砼灌筑时经常检查模板及预埋钢筋的位置和保护层的尺 寸,确保其位置正确不发生变形,做到不跑模、不漏浆、不错位。另 外模板内面应刷隔离剂(或机油)。使工程质量达到内实外美。
根据本合同段实际情况,模板安装和拆卸采用汽车吊或塔吊进 行。模板接缝设置榫头形式以保证砼接缝面光洁,并临时紧固相邻 连接螺栓。模板初步成型后用锤球检查模板轴线垂直度,并通过顶 部缆束的方式使之与设计要求值相符。紧固所有支撑钢管,复检轴 线偏位,顶面高程等。架钢管设置于坚实的地基上,混凝土施工前 对支架进行稳固性检测,使接触点受力,达到抗风抗震的作用,整 体刚度达到力学要求。 4、砼浇筑
模板安装完毕、浇筑混凝土前,应对模板平面位置、 顶部标高、 结点联系及纵横向稳定性、钢筋和预埋件位置等进行检查,符合设 计要求后并经监理工程师签认后方可进行砼浇注。模板内的杂物、 积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应用海绵或泡沫 填塞严密。浇筑混凝土
前,模板内面要涂刷脱模剂,砼浇注前检查 混凝土的均匀性和坍落度,按设计要求控制坍落度。
混凝土采用拌和楼拌制、电子计量,计量器具应定期检定。混 凝土的搅拌时间为1.5—2.0min。混凝土坍落度为50—70mm,在搅 拌及浇注地点分别检测,以浇注地点为准。
混凝土采用汽车吊提升料斗方式入模,混凝土应按一定的厚 度、顺序、和方向分层浇筑。应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑 完上层混凝土,分层应水平,分层厚度不超过 30cm。肋板浇筑时, 砼自由下落高度要求不超过2m,以防发生离析。否则应通过串筒、 溜槽等设施卸浇混凝土;在每层混凝土浇筑过程中,随混凝土的灌 入及时采用插入式振动棒振捣。振动棒振动移动间距不超过振动棒 作用半径的 1.5 倍;振捣过程中,振动棒与模板间距保持 5-10cm, 并避免碰撞钢筋,不得直接或间接地通过钢筋施加振动。振捣上层 混凝土时,振动棒应插入下层混凝土 5~10cm。对每一振动部位, 必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下 沉、不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。
浇筑混凝土过程中,设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件, 当发现有松动、变形、移位时,应停止该部位砼浇筑,对变形或位 移位置加焊角钢,拉杆等方法,保证变形、位移不再扩大化。