附录E:
缺陷分类分级管理
根据输变电设备运行管理标准中设备缺陷的分类原则,设备缺陷按其严重程
度分为紧急、重大、一般。
1.一般缺陷:是指对近期安全运行影响不大的缺陷,可列入年、季检修计划或日常维护工作中去消除
2.重大缺陷:是指缺陷比较严重,但设备仍可短期继续安全运行,该缺陷应在短期内消除,消除前应加强监视
3.紧急缺陷; 是指严重程度以使设备不能继续安全运行,随时可能导致发生事故或危与人身安全的缺陷,必须尽快消除或采取必要的安全技术措施进行临时处理
根据供电系统常用电气设备运行状况中的缺陷进行整理,对缺陷现状进行分类分级管理,并制定缺陷处理计划与措施,跟踪缺陷处理进度、完成情况,对已处理缺陷与时进行关闭,规范化管理设备缺陷,参照设备缺陷分类分级实施细则。
1 / 42
变电站设备缺陷分类标准
1.1 变压器(消弧线圈、接地变、站用变、电抗器参照执行)1.2 断路器 1.3 隔离开关 1.4 母线 1.5 防雷设备 1.6 电力电缆 1.7 控制电缆 1.8 继电器 1.9 表计 1.10 电力电容器
1.11 电压、电流互感器、耦合电容器、阻波器 1.12 继电保护与自动装置 1.13 直流设备 1.14 土建部分 1.15 变电其它设备
2 / 42
468910111212131516172022221
2 通讯、计算机、远动、消防系统分类标准
24 2.1 通讯 2.2 计算机系统 2.3 远动部分 2.4 消防系统
3 电力线路设备缺陷分类标准3.1 导线与架空地线 3.2 绝缘子与金具 3.3 杆塔 3.4 横担 3.5 拉线 3.6 柱上开关
3.7 配电变压器与令克 3.8 避雷器 3.9 接地装置 3.10 线路电力电缆 附件
1
:
25
附件2:线路缺陷记录
设
备
3 / 42
缺
陷
24 25 26 27 29 29 30 32 33 34 35 35 36 37 37
记
录 26
缺陷分类分级管理