百度文库-赵德林作品
2020年一级消防工程师《技术实务》试题及答案(卷七) 一、单项选择题(共 80 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)
1. 某实景火灾模拟现场,13:00 点燃可燃物,14:00 发生轰燃,14:10 现场平均温度达到其峰值 675℃,14:40 现场实测平均温度为 540℃,15:10 现场实测平均温度为 510℃,15:30 现场实测平均温度为 320℃,16:00 场实测平均温度为300℃,并逐渐熄灭,该火灾模拟现场火灾衰减阶段应从( )算起。 A.14:10 B.14:40 C.15:10 D.15:30 (三)衰减阶段
在火灾全面发展阶段的后期,随着室内可燃物数量的减少,燃烧速度减慢,燃烧强度减弱,温度逐渐下降。一般认为,当室内平均温度下降到其峰值的 80% 时,火灾进入衰减阶段。675×80%=540℃,故B 项符合题意。 【答案】B
2. 某写字楼建筑高度为 86.30 米,设有裙房,裙房与建筑主体之间采用防火墙进行分隔,按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定, 裙房的耐火等级应不低于( )。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
【解析】《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)
5.1.1-3 除本规范另有规定外,裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。
百度文库-赵德林作品
百度文库-赵德林作品
5.1.3 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:
1 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级; 该建筑为一类高层民用建筑,故A项符合题意。 【答案】A
3. 城市交通隧道是指供汽车和行人通行的隧道,下列关于城市交通隧道机械排烟系统的设置的说法,错误的是( )。 A. 长度大于 3000m 的隧道,宜采用重点排烟方式
B. 长度不大于 3000m 的单洞单向交通隧道,宜采用横向排烟方式C.单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式 D.纵向排烟方式不适用于双向交通的隧道 【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 12.3.2 隧道内机械排烟系统的设置应符合下列规定:
1 长度大于 3000m 的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式;A 项正确。
2 长度不大于 3000m 的单洞单向交通隧道,宜采用纵向排烟方式;B 项错误,符合题意。
3 单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式。C 项正确。 条文说明 12.3.2~12.3.5:纵向排烟方式不适用于双向交通的隧道,因在此情况下采用纵向排烟方式会使火源一侧、不能驶离隧道的车辆处于烟气中。D 项正确。 【答案】B
百度文库-赵德林作品
百度文库-赵德林作品
4. 建筑物的耐火等级决定着建筑抵御火灾的能力,耐火等级是由相应建筑构件的耐火极限和燃烧性能决定的,下列关于工业建筑耐火等级和耐火极限的说法中,错误的是( )。 A. 单层乙类仓库其耐火等级不应低于二级
B. 甲类厂房内的防火墙,其耐火极限不应低于 4.00h C. 一级耐火等级的单层厂房,其柱的耐火极限可采用 2.50h D. 二级耐火等级的厂房,其房间隔墙可以采用难燃性墙体,但耐火极限不应低于 0.75h
【解析】《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)
3.2.7 单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级。A 项错误,符合题意。
3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于 4.00h。B 项正确。
3.2.10 一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于 2.50h 和 2.00h。C 选项正确。
依据表 3.2.1 可知二级耐火等级的厂房(仓库),其房间隔墙应采用耐火极限不低于 0.50h 的不燃性墙体。
3.2.13 二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高 0.25h。D 项正确。 【答案】A