钢筋混凝土桥面铺装施工方案
一. 工程设计概况
苏州绕城高速公路HA-2标京杭运河(北)桥的 引桥和主桥桥面铺装设计为5厘米厚钢筋混凝土铺装10.5厘米沥青混凝土铺装.钢筋混凝土铺装内采用φL7@150冷轧带肋焊接钢筋网片代号E6.
二. 施工准备
1. 对梁面标高进行校核,按道路横坡调整,高出设计标高的 应人工凿除,将铺装层厚度 控制在规范标准之内.
2. 用高压水枪及钢丝刷等对梁顶面进行清理,对于梁顶面有浮浆松动石子现象的 应先凿除后再清理,保证结合面的 强度 要求及清洁要求.
3. 测量人员对内外护栏的 结构内边线进行放点,对于平曲线较大 的 桥面,应适当进行加密,最后用墨线弹出通线.
4. 技术人员进行标高测量控制.
5. 设备准备:自制4米长振动梁1个,4米长提浆杆2根, 50型振动棒4条,振动器2台,平板式振动器2台.自制的 振动梁上要预留反拱值.
三. 施工技术方案 1. 工艺流程图
测量放线 钢筋加工及铺设 控制砼带施工 桥面铺装砼 拉 毛 养 生
2. 施工要求
(1) 钢筋加工及铺装
a. 钢筋加工及铺装均在桥面上进行,钢筋在桥面上堆放
应进行架高并覆盖,架空高度 为30厘米,对于带肋钢筋网片针对其极易生锈的 特点应进行包裹式覆盖.
b. 提供钢筋铺装面不易过长,应合理施工组织,做好工
序的 衔接,在最短间隔时间内完成砼浇筑,避免铺装钢筋过长时间的 暴露.
c. 钢筋的 加工应严格按图纸及规范要求,钢筋网片采
用可固定式砼垫块,每50厘米设一个,呈梅花状布置.砼垫块标号不低于铺装砼强度 .
d. 现场应文明施工,严禁将锈渍、油渍等污染桥面,并禁
止将钢筋废料乱堆乱放.
(2) 砼带施工
a. 砼带作为标高控制装置在施工前应认真对其本身本
身标高进行控制,由技术人员每隔3米放一标高点(竖曲线较大 时可适当加密).并在砼带完成施工后再对其进行校核.
b. 砼带宽度 为30~50厘米,纵向通长设置.内侧砼带
外边线进入内护栏2厘米,外侧砼带外边线应为碎石盲沟的 内边线,(盲沟设计在内护栏处则相反).砼带
完成后两侧松散的 混凝土用人工凿除,并清理干净. c. 砼带施工砼采用人工摊铺,平板振动器振捣,刮尺刮
平,与桥面砼施工同等要求. d. 施工完毕后覆盖土工布洒水养护. (3) 桥面砼施工
a. 砼水平运输采用砼罐车,垂直运输采用砼泵车,人工
摊铺.
b. 经监理工程师验收合格后进行浇筑,砼人工摊平后用
振动梁振实,刮尺刮平,压浆棍压浆,各工序环环紧扣,连续作业,一气呵成.
c. 为防止振捣梁因跨度 过大 而发生挠度 过大 而发
生挠度 变化影响桥面高程.一般情况,在振捣梁上预留挠度 和增加它的 刚度 .以上方法处理后,仍达不到理论的 效果时可采用在两条砼带中间位置平行设置过渡带,过渡带材料采用钢筋支架加固定圆钢,(Ф25),完成浇筑后圆钢可拆下,过渡带标高在施工前也应严格控制.
d. 摊平作业应从一联的 毛勒缝起始,单幅全宽向前推
移施工应严格控制水泥砼,不得滴漏在毛勒缝预留槽口内.
e. 一联摊铺层应连续施工,中间不应停顿,特殊情况必
须停止施工时施工缝应采用横向平接缝,下次摊铺时