非焦油聚氨酯防水涂料防水
施工方案
(911)
上海伟阳防水装潢工程有限公司
2008年11月2日
非焦油聚氨酯防水涂料施工方案(911)
1. 工程概况
本工程位于杨浦区延吉路(安图路路口),总建筑面积约130000m2,地下车库1层,1-12号房,地下车库基础底板、顶板、外墙及屋面等。
2. 编制依据
2.1 现行国家及上海市地方建筑安装工程施工与验收规范、规程、质量检验评定标准。
2.2 本工程施工图设计图纸。
2.3 本工程特点、施工现场环境、自然条件等。
2.4 上海伟阳防水装潢工程有限公司质量控制文件及程序控制文件。
3. 工程质量目标
3.1 质量目标:
3.1.1 工程质量目标:合格率100%;
3.1.2 达到国家及上海市规定的技术质量标准; 3.1.3 工程质量达到设计及合同规定的技术质量标准。 3.2 工期目标:
3.2.1 在正常施工条件下,我司将严格按照合同规定及施工组织计划完成本次施工任务;
3.2.2 积极配合业主及总包单位,集中人力、物力确保防水施工工期及总工程工期,决不因防水工程滞后而影响总包方的工程进度。
4.非焦油聚氨酯(911)简介
4.1 911非焦油聚氨酯防水涂料低聚物多元醇,多异氰酸脂和扩链剂为基料,掺加多种高分子原料及多种助剂,在特定条件下聚合而成。本产品是一种双组份反应固化型高分子防水涂料,按一定比例均匀混合,涂在防水工程的基面上,数小时后形成富有弹性的整体化橡胶状的防水层,并能牢固的粘附在基面的表面,防水性能可靠。该产品是目前理想的一代环保型高级防水涂料,确保防水工程质量的万无一失。
5. 材料特点及性能
5.1 产品特点:
本产品为常温冷施工,操作方便安全,对环境无污染。能在潮湿混凝土或饱和状态下的基面上施工。
5.2 本产品具有弹性好,延伸率大、粘结力强,抗渗性好、无污染、耐候性广,适用性强等特点,形成的防水层是一个连续均一完整无接缝的整体。
911聚氨酯防水涂料(非焦油)聚乙烯防水卷材性能指标GB/T19250-2003.I型
检 验 项 目 (单位) 拉伸强度/Mpa 断裂伸长率/% 撕裂强度/(N/mm) 低温弯折性/℃ 不透水性0.3Mpa 30min 固体含量/% 表干时间/h 实干时间/h
≥1.90 ≥450 ≥12 ≤-35 不透水 ≥92 ≤8 ≤24 本 产 品 标 准 6 适用范围:
6.1 本产品使用于各种建筑物地下部分的内、外防水,包括地下室、地铁、水池等防水工程,且能在凹凸不平的建筑物上适用。还适用于各种潮湿或不潮湿状态下的混凝土表面,包括屋面、天沟、浴室、卫生间、厨房等。
7. 施工配料及方法
7.1 施工配料:
7.1.1 将本涂料按A组和B组:=1∶3;(质量比)混合用木棒或简易机构将混合物搅拌均匀。
7.1.2 用橡胶刮板或刷子将刚配好的料批刮或涂刷在基面上,批刮或涂刷应尽量均匀,使形成的涂膜尽可能一致。
7.1.3 涂膜层可分为1-2次批刮或涂刷,每次间隔时间为12小时左右(以表干为准)
7.1.4 麻布粘贴:在第二涂涂刷时,随涂随贴麻布做保护层。 7.2 基层处理:
7.2.1 基层必须牢固,无松动,起砂等缺陷;
7.2.2 基层表面应平整光滑、均匀一致,若高低不平或凹坑较大时应用掺加801胶(占泥用量的15%)的1:3水泥砂浆抹平;
7.2.3 基层与变形与管道等相连处的阴阳角做成均匀一致平整光滑; 7.2.4 必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除并将尘土杂物质清除干净,对于阴阳角、管道根部分等关键部位应仔细清理、若有油污铁锈等应以用砂纸或钢丝刷、溶剂等予以清除干净;
7.2.5 对于基层局部裂纹、施工缝、阴阳角处管道入口等处应进行加强,严密性处理后方可进行大面积防水施工。
7.2.6 找平层不得有积水现象,阴阳角处应抹均匀光滑的小圆角或小八字形。
7.2.7 防水层基面应经过三方验收,要求防水层基面抹平压光,不允许有空鼓、起砂、掉灰等缺陷。
7.3 注意事项:
7.3.1 对长期浸泡早水中或雨淋的基面,应排干水后阴干24小时后方可施工。
7.3.2 混凝土应达到养护期,在潮湿混凝土的基面上涂刷后,三天后应避免强烈阳光直射。
7.3.3 在垂直面施工时,为防止涂料流挂,搅拌时间可延长(一般延长10分钟即可)。
7.3.4 地下防水施工时,一般在迎水面上,以免地下水压较大造成防水层剥离。
7.3.5 每次施工后,72小时避免浸泡在水中和雨淋。
6. 施工工艺流程
设保护层一道 质量检验及验收 重点部位作增强处理 大面防水层施工 清除反砂,基面 处理,扫净尘土 工 程 基 面 检 验 材料 复试及计量 物料进场 保管及标识 施 工 方 案 确 认 协 议 书 9. 质量保证措施
9.1 目标考核:对防水工程质量行目标管理,确保防水工程质量,确保有关分部工程优良。以此作为项目经理部的考核目标,公司将根据考核情况