装详见国标15S202-21页;消火栓箱内设DN65mm消火栓一个,水枪Φ19mm一支,水龙带DN65mm一条,长度25m,消防软管卷盘一套,消防报警按钮一个,室外西侧设置2套地上消防水泵接合器与消火栓给水管网相连,水泵接合器采用闸阀、安全阀、止回阀三阀合体SQS-100A型。

1.4.3自动喷水灭火系统

(1)本工程地下室、商业网点及幼儿园设置自动喷水灭火系统,地下室按中危险级Ⅱ级设计,商业网点及幼儿园按中危险级Ⅰ级设计,用水量为30L/s,火灾延续时间1h。

(2)自动喷水系统平时管网压力由屋顶消防水箱维持,发生火灾时喷头打开,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作,自动启动喷水水泵,并向消防控制中心报警。

(3)喷头布置原则:本项目采用流量系数K=80,动作温度为68°C的玻璃球喷头,幼儿园厨房动作温度为93°C的玻璃球喷头;在有吊顶的地方设置吊顶型喷头,无吊顶地方采用直立型喷头;在宽度大于1.2m的通风管道及水管排管下面增设一排下垂型喷头,净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时应设向上喷头;与风口、灯具位置相同时与其各专业协商调整,但喷头间距应满足规范要求;直立型及下垂型喷头与梁、通风管道的距离必须满足《喷规》表7.2.1条要求。

(4)本系统设置3套地上消防水泵接合器,型号为SQS-D型

精选word范本!

.

与消火栓给水管网相连,水泵接合器采用闸阀、安全阀、止回阀三阀合体。

(5)自动喷水灭火系统管道未标注管径时按图纸总说明表三管径规格要求安装。

1.4.4消防控制中心和消防水池、消防水箱

(1)消防控制中心设置在3#楼一层。

(2)在5#楼下面地下室负二层内设置消防水池一座,水池有效容积252m3(其中:消火栓水量144m3,自动喷水水量108m3)。

(3)在2#楼屋面上布置消防水箱一座,水箱有效容积为18m3; 为了满足顶层的消防要求,保证消火栓系统在发生火灾时正常工作,在消防泵房内设置两台稳压泵(一备一用),每台稳压泵流量为30L/s和一台气压罐(有效容积不小于300L)。 1.4.5灭火器设置

(1)地下室按中危险级B类、商业网点按中危险级A类配置灭火器,型号为MF/ABC4。

(2)住宅按轻危险级A类配置磷酸铵盐干粉灭火器灭火器,型号为MF/ABC3。

(3)幼儿园按严重危险等级配置磷酸铵盐干粉灭火器灭火器,型号为MF/ABC5。

(4)在3#楼一层消防控制中心室配置推车式磷酸铵盐干粉灭火器灭火器,型号为MFT/ABC20。

(5)手提式灭火器布置在灭火箱内或挂钩、托架上,其高度

精选word范本!

.

不得超越1.50m,底部距离地面不宜小于0.08m。

(6)在4#楼地下室负一层公共变电所、一户一表变电所及储油间内设置柜式(无管网预制七氟丙烷气体灭火装置);公共变电所4套,一户一表变电所4套,储油间1套;系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。

1.5 施工说明

1、管材

①、生活冷水管道和生活热水管道

(1)室外埋地市政给水管道采用钢丝网骨架PE复合给水管,公称压力为1.0Pa,电容连接。

(2)室内及战时给水管管径dn≤32mm采用PP-R塑料给水管,S5系列,公称压力1.0MPa热熔连接;管径dn>32mm采用内筋嵌入式衬塑钢管,公称压力1.60MPa,卡环连接。

(3)给水塑料管不得直接与热水器连接,应采用专用长度≥400mm的金属管过渡;与设备、阀门、水表、水嘴等连接时应采用专用管件或法兰连接。

(4)在使用管材及管件的同时,应选择同一厂家生产的管材及管件。 ②、消防管道

(1)室内消火栓给水管道采用内外壁热浸镀锌加厚钢管,管径DN≥65mm时,采用沟槽连接或法兰连接;管径DN≤50mm时,采用螺纹丝扣连接或卡压连接。

精选word范本!

.

(2)自动喷水管道采用内外壁热浸镀锌钢管,管径DN≥100mm时,采用沟槽连接;管径DN≤80mm时,采用螺纹丝扣连接。

(3)室外埋地消防管道采用钢丝网骨架PE复合给水管,公称压力大于1.60Pa,卡箍连接。 ③、排水管道

(1)室内污水管道、空调冷凝水管、重力流雨水管采用PVC-U排水塑料管,专用胶粘结。

(2)室外雨水管、污水管管材,当管径dn≤200mm时,采用PVC-U实壁排水塑料管,橡胶圈承插连接;管径dn>200mm时,采用FRPP双壁加筋波纹排水管,环向刚度SN=8kN/㎡,橡胶圈承插连接。

(3)地下室与潜水排污泵连接管道采用内外壁热镀锌钢管,法兰连接。

(4)人防内的集水坑均设置通气管。穿越人防围护结构的压力排水管道采用热镀锌钢管DN100mm。 2、 阀门、附件及卫生洁具 ①、阀门

(1)生活给水系统管道的控制阀门,当管径dn≤32mm时,采用塑料球阀(或全铜质截止阀);管径dn≥40mm时采用全铜质截止阀,公称压力不下于1.0MPa。

(2)消防水泵吸水管及水箱出水管上采用闸阀,公称压力

精选word范本!

.

1.0MPa;其余部位采用蝶阀,公称压力1.6MPa。

(3)生活给水泵、消防水泵出水管上均安装多功能水泵控制阀,潜水排污泵出水管上安装专用球型止回阀,屋顶消防水箱出水管采用橡胶瓣止回阀,其它部位为旋启式止回阀。

(4)生活给水系统采用可调先导式减压阀,消火栓给水系统采用比例式减压阀;安装减压阀前全部管道 必须冲洗干净,减压阀前过滤器定期清洗和去除杂物,自动喷水灭火系统采用不锈钢减压孔板减压。 ②、附件

(1)卫生间采用直通式地漏,设置存水弯。

(2)地面清扫口采用塑料制成品,清扫口安装与地面一平。 (3)给水系统全部配件均采用节水型产品,所有水龙头应选用陶芯节水龙头。 ③、卫生洁具

(1)本工程所有卫生洁具型号由二次装修确定。

(2)卫生洁具给排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品,卫生洁具使用用水效率等级达到3级。

(3)所有卫生洁具自带或配套的存水弯有效水封深度不得小于50mm。

(4)坐便器应选用一次冲水量不大于6L的两档式低位冲洗水箱。 3、管道敷设