(9)、搭设高度:搭设高度为斜坡区域采用阶梯型。

(10)、提前做好安装前的各项准备工作,包括工作平台、测量仪器、吊装设备、

加工设备及有关人员等,务使安装工作顺利进行。

(11)、格构柱、格构梁做法。

3、增强架体的整体稳定措施

(1)、采用扣件及短钢管在操作架内部八个“口”格构柱,格构柱之间采用格

构梁相连形成空间框架结构,以增强操作架的整体稳定性。

(2)垂直剪刀撑——操作架四周及操作架中间均设置多道垂直剪刀撑(见附

图),剪刀撑与格构柱、格构梁两连形成一个完整的剪刀撑体系。

(3)、水平剪刀撑——在底层、中间层设置多道水平剪刀撑(具体位置见附图)。

4、上人通道架体的质量控制与验收

架体质量控制主要为立杆垂直度和扣件拧紧力矩控制。

(1)、优化施工方案和合理安排施工程序,作好每道工序的质量标准和施工技

====== ====

术交底工作,搞好架子工安装技术培训工作。

(2)、严格控制进场钢管的质量,严禁不合格钢管用于本工程。

(3)、合理配备施工机械,搞好维修保养工作,使机械处于良好看工作状态。

(4)、对测量工作进行严格控制,务使测量定位、检测准确。

(5)、采用质量预控法,把质量管理的完全事后检查转变为事前控制工序及因素,达到“预控为主”。特别是对立杆垂直度和扣件拧紧力严格控制。

(6)、操作架搭设完成,由施工单位质安部自检,然后上报监理,由甲方、监理、总包及使用单位共同验收,验收合格后方可使用。

(7)、操作架搭设的技术要求、允许偏差与检查方法,应符合下表的规定。

操作架搭设的技术要求、允许偏差与检查方法

技术要求

允许 偏差a (mm)

示意图

检查方法 与工具

表面 排水

坚实平整 不积水 不晃动 不滑动

地 地 基 基 础

垫板

观察

底座

不沉降

-10

最后验 收垂直 度20~ 80m

立 杆 垂 直 度

±100

下列脚手架允许水平偏差(mm)

搭设中检 查偏差的 高度(m)

用经纬仪 或吊线和

卷尺

总高度

50m

40m

20m

====== ====

H=2 H=10 H=20 H=30 H=40 H=50

±7 ±20 ±40 ±60 ±80 ±100

±7

±25 ±50 ±75

±100

±7

±50

±100

中间档次用插入法

步距

纵距

横距

±20 ±50 ±20

- 钢板尺

一根杆的

两端

±20

水平仪或 水平尺

±10

向 水

同跨内两根纵向水 高

平杆高差差

主节点处 各扣件中 心点相互

距离

a≤ 150mm

钢板尺

扣 件 安

同步立杆 上两个相 隔对接扣 件的高差 立杆上的 对接扣件 至主节点 的距离

a≥ 300mm

钢卷尺

a≤h/3-

====== ====

纵向水平 杆上的对 接扣件至 主节点的

距离

a

a≤ la/3

钢卷尺

扣件螺栓 拧紧扭力

矩 剪刀撑斜杆与 地面的倾角

40~65 N·m

扭力扳手

45~60

角尺

第五章 计算书

1、几何尺寸

1.1、操作架搭设尺寸:1.5m×1.5m×1.6m(步高);

1.2、最大搭设高度:23m;

1.3、计算参数:钢管受力计算时按 3.0壁厚计算,自重计算时按3.5壁厚计算。

几何特征 单位

外径 mm

厚度 mm

截面积 mm2

i cm 15.94 / /

I

4

W

3

重量 /

4E

mm

4

cm

N/mm2 2.06× 105

立杆、水平杆

栏杆 竹笆脚手板

48 / /

3.0 / /

424 / /

10.78×10

/ /

3.87×10

/ /

3.84kg/m 14kg/m 15kg/㎡

/

/

注:立杆、水平杆自重按壁厚 3.5mm计算

====== ====

2、立杆根部单肢稳定性验算

立杆受荷面积

2.1、单根立杆承受的恒载标准值

项目

立杆

公式

23m×0.0384kN/m

荷载标准值

1.42kN 2.76kN

合计

支架

(1.42+2.76) ×1.2=5kN

自重

水平杆

(1.5m+1.5m)×24层×

0.0384kN/m

5.57kN

0.23kN 0.34kN

顶层加强水平杆

4根×1.5m×0.0384kN/m 0.15kN/m×1.5m×1.5m

脚手板自重

2.2、单根立杆承受的活载标准值

活荷载包括:脚手架自重(操作架内不得集中堆放材料)

、施工工具、安装人员

等,根据本工程实际情况和我公司以往类似工程经验,取

2.5kN/㎡;

NQK=2.5kN/㎡×1.5m×1.5m=5.63kN

2.3、组合

N=1.2NGK+1.4NQK=1.2×5.57+1.4×5.63=14.57kN

2.4稳定系数计算

立杆计算长度 l 0=L+2a=1600+2×100=1800mm

长细比λ=l0/i=1800/15.94=113<[210]

查表可得:稳定系数

0.496

高度影响系数:k=1/(1+0.005H)=1/(1+0.005×23)=0.897

2.5、验算

======