好安全技术交底,防止碰触电线。工人搭设时都穿防触电绝缘胶鞋,带手套,高空
时系牢安全带。搭设的脚手架斜坡从电线杆脚部开始往上搭设,防止因距离高压线
太近引发触电事故。
坡道栏杆平面图
为增强操作架的刚度和整体稳定性,在地面标高
9米处每隔4.5米设置一道纵
向、横向剪刀撑。
顶层上人层做法:顶层水平杆采用 Φ48×3.0 钢管,间距≤300mm,水平杆上方
铺设4×9公分木方并满铺 18mm厚木工多层板用铁钉钉牢,为确保施工作业人员上
下安全,在通道的上面木板上设置防滑条,用
100×50㎜的木方条按@300mm用钉钉
牢。在东西二侧设置 1.2米高防护栏杆(刷红色、白色警示油漆)
,下方设置高 20
公分的挡脚板。
?45*3.8圆管(
@
)
? 45*3.8圆管细目立网
满铺木板
车辆通道口做法:在9米宽的水泥路面上预留宽
4.5米,高4.8米的车辆通道。
通道口上方设置防坠物平台。
====== ====
通道平面节点布置图:
通道剖面图:
具体搭设方法如下图所示:
2、施工准备
(1)、管理人员组织及职责分工
====== ====
(2)、技术准备
A、施工前仔细阅读施工方案设计,仔细了解现场情况
,做到搭设脚手架前心
中有数。
B、脚手架施工人员进场前,必须进行三级安全教育和相应考核。
考核合格人员
办理进场手续,方可上岗操作,每周进行一次安全教育培训。
C、各级负责人依据脚手架方案分别对上人坡道架搭设人员进行安全技术交底。
(3)、施工人员准备
对脚手架作业人员的素质要求:作业人员必须持证上岗,取得架子工登高作业操作证;具有良好的职业道德和安全意识,强烈的职业责任感、团结协作精神,自觉遵守职业纪律,讲究职业信誉,具有健康的体魄和较高的技术素质。
对施工班组长的素质要求:除具有以上人员的素质外,还要熟悉图纸理解设计意图,熟练掌握脚手架的搭设方法,具有丰富的行业经验。
(4)、测量仪器准备 主要测量仪器详见下表:
名称 水准仪 全站仪 测力扳手
规格
DZS3-1/AL332
DZJ-3
数量 1台 1台 2把
====== ====
3、上人坡道搭设顺序
依据图纸要求拉好定位线,铺放横向扫地杆,自控制线起依次向两边竖立底立杆,
底端与横扫地杆扣接固定后,装设纵向扫地杆并与立杆固定,固定底杆前,应吊线确
保立杆垂直,每边立起 4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆与立杆扣接固定。校
核立杆和水平杆使其符合要求后,按
40~65N·m力矩拧紧扣件螺栓,形成扣件的起
始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架全部完成。第一步全部完成后,
再全面检查一遍构件质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量,设置支撑杆,
按第一步搭设要求和作业程序搭设第二步,第三步·
·····随搭设进程及时设置剪刀
撑,铺层间加强水平杆、铺设木方和多层板和装上人层二侧防护栏杆,防滑条、档脚
板等。
第四章 材料及质量控制
1、钢管、扣件、脚手板
1.1、钢管
采用φ48×3.0直缝焊接钢管,标准应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》
(GB/T12393)或《低压流体输送用焊接钢管》 (GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其
质量应符合国家标准《碳素结构钢》 (GB/T700)中Q235A级钢的规定。
钢管上严禁打孔;
新、旧钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合《建筑施工扣件式钢管脚手架
安全技术规范》(JGJ130-2001)第8.1.1、8.1.2
条的规定。
2.2、扣件
扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合国家现行标准《钢
管脚手架扣件》(GB15831)的规定。
扣件在螺栓拧紧扭力矩达 65N·m时,不得发生破坏。
旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必
须更换。
新、旧扣件均应进行防锈处理。
====== ====
3.3、脚手板
本脚手架采用多层板为脚手板,其质量应符合相关现行国家标准的有关规定。
2、上人坡道架搭设要点及质量控制措施
(1)、按上人坡道架搭设要求向搭设和使用人员进行技术交底,按
JGJ130-2001
规定的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格品不得使用。
(2)、对场地要求:上人坡道架搭设之前需对场地进行平整夯实,高差不得大于
100mm。
(3)、场地经平整夯实后,按要求放线定位,在立杆下部铺设12#槽钢,槽钢长度不得小于3000mm。
(4)、立杆:采用Φ48×3.0钢管。立杆为1.5m×1.5m,必须设置纵横向扫地杆。
纵横向扫地杆应用直角扣件固定在距底座上表面不大于200mm的立杆上。立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内。同步内隔一根立杆的
两立个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于于300mm。各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的≤1/3。立杆高≤20m时垂直度允许偏差为30mm,立杆高20m~30m时垂直度允许偏差为48mm。
(5)、纵向、横向水平杆:采用Φ48×3.0钢管。步高为1.6m。顶层水平杆采用斜
撑加固,水平杆顶层上铺设作业层。水平杆接长宜采用搭接连接,与立杆抱紧。搭
接应交错布置,两根相邻水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,错开距离不应小
于300mm。剪刀撑搭接时,搭接长度不应小于
1000mm,应等间距用3个旋转扣件
100mm。
固定,端部扣件盖板边缘至水平杆杆端的距离不小于
(6)、剪刀撑:采用Φ48×3.0钢管。剪刀撑与地面的倾角在 45°~60°之间,剪 力撑跨越立杆的最多根数≤ 5根。剪刀撑用扣件与水平杆的连接每三个步距用扣件
连接牢固,扣件中心至主节点距离≤ 150mm。
(7)、顶层构造:顶层为施工上人层,顶层水平杆采用
Φ48×3.0钢管,间距≤
300mm,水平杆上方铺设木方和满铺多层板。
(8)、顶层二侧均应设置高度≥ 1.2m防护栏杆,栏杆上横杆不少于二道并满挂
安全网,且应设高度 200mm的挡脚板。
======