好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气设备运行规程及事故处理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气设备运行规程及事故处理

石家庄市XX淀粉厂

1 / 181

第一章:系统运行规程

1、 2、 3、

运行方式

1#发电机分别经10KV母线及1#、2#厂变通过0.4KV母线供厂用电。 0#启动变583开关断开作为厂检修备用电源,也可供厂用电。 用581开关为淀粉厂供电。

第二章:系统事故处理 第一节:事故处理原则

1、 2、

发生事故时,班长在值班长的统一指挥下,领导全班人员迅速处理事故。 为迅速排除事故,值班长或班长要随时通知厂生产科、安监科和车间有关人员到现场,协助处理事故。 3、 4、

为迅速处理事故,值班人员有权劝阻无关人员离开现场。

在严重危害人身和设备安全时值班人员应迅速果断进行处理,事后再报告领导。 5、 6、

处理事故的操作在紧急时暂不填写操作票,但应由二人进行事后补填。 事故处理的重点:

(1) 尽快解除对人身、设备的危害,保证安全运行。 (2) 保证厂用电。

(3) 尽快切除故障点,恢复对淀粉厂供电。 7、

处理事故时,值班人员的任务是:

(1) 在值班长或班长的指挥下,迅速投入事故处理工作。 (2) 保证非故障设备的安全运行。 (3) 尽可能使电压、周波恢复正常。

(4) 根据表计变化,信号指示,保护装置动作情况和观察到的现象,全面分析判断事故发生的原因、性质、范围,对事故迅速处理,严防事故扩大。 (5) 做好事故过程及处理的详细记录。

(6) 事故处理后,由安监科、车间组织召开事故分析会,总结经验,制定措施。

二、10KV接地 1、 现象:

(1) 地信号铃响。 (2) 接地光字牌。

2 / 182

(3) 母线电压表接地相电压降低或为“0”,其他两相电压升高。 2、 处理。 (1) 上报领导。

(2) 根据信号指示情况对所属电气设备进行外观检查。 (3) 对能停电的设备拉路检查。

(4) 如需解列发电机作进一步检查时,必须经厂领导同意后方可解列。 (5) 带接地运行不许超过两小时。

(6) 如确定是发电机内部问题应立即停机。

(7) 若接地明显又不能用刀闸切除时,可采用“人工接地法”切除接地点,即在故障设备的同一相经真空开关人工接一临时地线,合上真空开关,拉开接地设备刀闸,拉开接地相开关,再拆临时接地线。

第三章:发电机运行规程 第一节:设备运行情况

一、 发电机

1、 1#发电机通过10KV母线向厂变供厂用电及通过581开关向淀粉厂供电。 2、 发电机中性点经避雷器接电。

3、 发电机转子回路和励磁回路设有灭磁电阻,当励磁断开后自动灭磁。 二、 发电机保护

1、差动保护:作为发电机内部相间短路保护,动作后跳开发电机开关、励磁开关、主汽门自动关闭。

2、复合电压闭锁过流保护:作为发电机外部相间短路保护和发电机内部故障的后备保护。

3、过负荷保护:发电机过载时发信号。

4、差动断线保护:作差动保护回路断线的监视,动作于发信号。

5、电压回路断线保护:作为监视发电机电压回路情况的保护,动作于发信号。 三、

盘面联系信号的使用和规定

1、 主控室盘装有下列信号:

①注意、②增加、③减少、④已合闸、⑤已断开、⑥停机、⑦更令、⑧电话。(控制盘有复归按钮)

2、 机控室盘上装有下列信号:

3 / 183

电气设备运行规程及事故处理

电气设备运行规程及事故处理石家庄市XX淀粉厂1/181第一章:系统运行规程1、2、3、运行方式1#发电机分别经10KV母线及1#、2#厂变通过0.4KV母线供厂用电。0#启