4. 3. 6. 低压配电线路和设备停电后 ,检修或装表接电前,应在与停电检修部位或 表计电气上直接相连的可验电部位验电。

4. 3. 7 对无法直接验电的设备,应间接验电 ,即通过设备的机械位置指 示、电气 指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,至 少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均 已同时发生对应变化,方可确认该设备已无电压。检查中若发现其他任何信号有 异常 ,均应停止操作,查明原因。若遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可 靠的方法间接验电。 4. 4 接地

4. 4. 1 当验明确已无电压后 ,应立即将检修的高压配电 线路和设备接地并三相短 路,工作地段各端和工作地段内 有可能反送电 的各分支线都应接地 。

4.4. 2 当验明检修的低压配电线路、设备确已无电压后,至少应采取以下措施之 一防止反送电:

( 1)所有相线和零线接地并短路 。 ( 2)绝缘遮蔽。

(3)在断开点加锁、悬挂“禁止合闸,有人工作!” 或 “禁止合闸 ,线路有 人工作!” 的标示牌。

4. 4. 3 配合停电的交叉跨越或邻近线路,在线路的交叉跨越或邻近处 tJ丘应装设 一组接地线。配合停电的同杆(塔)架设线路装设接地线要求与检 修线路相同。 4.4.4装设、拆除接地线应有人监护。

4. 4. 5 在配电线路和设备上,接地线的装设部位应是与检修线路和设备电气直接 相连去除油潦或绝缘层的导 电部分。

绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上 。

4. 4. 6 禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地钱位置 ,若需变更,应由工作 负责人征得工作票签发人或工作许可人同意 ,并在工作票上注明变更情况。

4. 4. 7 作业人员应在接地线的保护范围 内作业。禁止在无接地线或接地线装设不 齐全的情况下进行高压检修作业。

4. 4. 8 装设、拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套,人体不得碰触接地线或 未接地的导线。

4. 4. 9 装设的接地线应接触良好、连接可靠。装设接地线应先接接地端 、后接导 体端,拆除接地线的顺序与此相反 。

4. 4. 10 装设同杆 (塔)架设的多层电力线路接地线,应先装设低压、后装设高 压,先装设下层、后装设上层,先装设近侧、后装设远侧 。拆除接地线的顺序与 此相反。

4. 4. 11 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地 , 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个充分放电 。 电缆作业现场应确认检修电缆至少有一处己可靠接地 。

4. 4. 12 对于因交叉跨越、平行或邻近带电线路 、设备导致检修线路或设备可能 产生感应电压时 ,应加装接地线或使用个人保安线,加装 (拆除)的接地线应记 录在工作票上,个人保安线由作业人员自行装拆。

4. 4. 13成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面 积应满足装设地点短路电流的要求 ,且高压接地线的截面积不得小于 25mm2,低 压接地线和个人保安线的截面积不得小于 16mni2 a

接地线应使用专用的线夹 固定在导体上 ,禁止用缠绕的方法接地或短路。 禁止使用其他导线接地或短路。

4.4. 14 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于 190mm2 (如 φ 16 圆钢)、地下 深度大于 0. 6m 的临时接地体。土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、抄土等, 应采取增加接地体根数、长度、截面积或埠地深度等措施改善接地电阻。

4.4. 15 接地线、接地刀阔与检修设备之间不得连有断路器 (开关)或熔断器。 若由于设备原因 ,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器 (开关)合上后,应有保证断路器( 开关)不会分闸的措施。

12

4. 4. 16 低压配电设备、低压电缆、集柬导线停电检修 ,无法装设接地线时,应 采取绝缘遮蔽或其他可靠隔离措施 。

4. 5 悬挂标示牌和装设边栏 (围栏)

4. 5. 1 在工作地点或检修的配电设备上悬挂 “在此工作 !” 标示牌:配电设备的 盘柜检修、查线、试验、定值修改输入等工作 ,宜在盘柜的前后分别悬挂 “在此 工作 I"标示牌。 4. 5. 2工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂“止 步,高压危险!” 等标示牌。

4. 5. 3在一经合闸即可送 电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀阔)的 操作处或机构箱门锁把手上及熔断器操作处 ,应悬挂 “禁止合闸,有人工作!” 标示牌:若线路上有人工作,应悬挂 “禁止合闸,线路有人工作 I"标示牌。

4. 5. 4由于设备原因,接地刀阔与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀 闸和断路器 (开关)合上后 ,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上, 应悬挂 “禁止分闸!” 标示牌。

4. 5. 5高压开关柜内手车开关拉出后 ,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开 启,并设置 “止步,高压危险!” 标示牌。

4. 5. 6配电线路 、设备检修,在显示屏上断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的 操作处应设置 “禁止合闸,有人工作!” 或 “禁止合闸,线路有人工作 !” 以及 “禁 止分闸!” 标记。

4. 5. 7高低压配电室、开闭所部分停电检修或新设备安装,应在工作地点两旁及 对面运行设备间隔的遮拦 (囤栏)上和禁止通行的过道遮栏( 围栏)上悬挂 “止 步 ,高压危险!” 标示牌。

4. 5. 8配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装,应在工作地点 四周装设 围栏,其出入口要围至邻近道路旁边,并设有 “从此进出 !” 标示牌。工作地点 四周围栏上悬挂适当数量的 “止步,高压危脸 !” 标示牌,标示牌应朝向 国栏里 面。

若配电站户外高压设备大部分停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设 备无触及带电导体的可能肘 ,可以在带电设备四周装设全封闭 围栏,围栏上悬挂 适当数量的 “止步,高压危险 !"标示牌,标示牌应朝向围栏外面 。

4. 5. 9部分停电的工作 ,小于表 3-1规定距离以内的未停电设备,应装设|临时遮 栏,临时遮栏与带电部分的 距离不得小于表 4-1的规定数值。临时遮栏可用坚韧 绝缘材料制成,装设应牢固 ,并悬挂 “止步,高压危险!” 标示牌。

4. 5. 10低压开关 (熔丝)拉开 (取下)后,应在适当位置悬挂 “禁止合闸,有 人工作!” 或 “禁止合闸,线路有人工作!” 标示牌。

4. 5. 11 配电设备检修 ,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部 分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏,其绝缘性能应符合附录H要求。

4. 5. 12城区、人口密集区或交通道口和通行道路上施工时 ,工作场所周围应装 设遮栏(围栏),并在相应部位装设警告标示牌。必要时,派人看管。 4. 5. 13禁止越过遮栏 (围栏)。

4. 5. 14 禁止作业人员擅 自移动或拆除遮栏(固栏)、标示牌。因工作原因需短时 移动或拆除遮栏( 围栏)、标示牌时,应有人监护。完毕后应立即恢复 。 4. 5. 15 标示牌的悬挂要求和式样见附录 I。 5 运行和维护

5. 1 巡视

13

5. 1. 1 巡视工作应由有配电工作经验的人员担任。单独巡视人员应经工区批准并 公布。 5. l.2电缆隧道、偏僻山区 、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作 ,应至少两人一 组进行。 5. l.3正常巡视应穿绝缘’鞋;雨雪、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿绝缘靴 或绝缘鞋 :汛期、暑·天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的防护用具、自 救器具和药品:夜间巡线应携带足够的照明用具。

5. 1. 4 大风天气巡线,应沿线路上风侧前边,以免触及断落的导线 。事故巡视应 始终认为线路带电,保持安全距离 。夜间巡线,应沿线路外侧进行。 巡线时禁止泪渡。

5. l.5 雷电时 ,禁止巡线。

5. l.6.地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,禁止巡视灾害现场。

5. 1. 7 灾害发生后,若需对配电线路、设备进行巡视,应得到设备运维管理单位 批准。巡视人员与派出部门之间应保持通信联络 。

5. 1. 8单人巡视,禁止攀登杆塔和配电变压器台架 。

5. 1. 9 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空 中时,室内人员应距离故障点 组 以外,室外人员应距离故障点 Sm 以外:并迅速 报告调度控制中心和上级,等候处理。处理前应防止人员接近接地或断线地点 , 以免跨步电压伤人。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的金属外 壳肘,应 戴绝缘手套。

5. 1. 10无论高压配电线路 、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏 ; 若有必要移开遮栏时 ,应有人监护,并保持表 3-1规定的安全距离。 5. 1. 11 进入 SFs配电装置室,应先通风。

5. 1. 12配电站、开闭所 、箱式变电站等的钥匙至少应有三把,一把专供紧急时使用,一把专供运维人员使用。其他可以借给经批准的高压设备 巡视人员和经批 准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或工作结束后立即 交还。 5. 1. 13 低压配电网巡视时,禁止他碰裸露带电部位 。 5. 2 倒闸操作

5. 2. 1 倒闸操作的方式 。

5. 2. 2. 1 倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。

5. 2. 2. 2 具备条件的设备可进行程序操作 ,即应用可编程计算机进行的自动化操 作。 5. 2. 2 倒闸操作的分类。

5. 2. 2. 1 监护操作,是指有人监护的操作。

(1)监护操作时 ,其中对设备较为熟 悉者做监护。

( 2)经设备运维管理单位考试合格 、批准的检修人员 ,可进行配电线路 、 设备的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员 。检修人员操 作的设备和接、发令程序及安全要求应由设备运维管理单位批准 ,并报相关部门 和调度控制中心备案。 5. 2. 2. 2单人操作,是指一人进行的操作 。

(1)若有可靠的确认和 自动记录手段,可实行远方单人操作。

(2)实行单人操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位或 调度 控制中心批准。 5. 2.3倒闸操作的基本条件。

5. 2. 3. 1 有与现场高压配电线路、设备和实际相钩的系统模拟图或接线图(包括 各种电子接线图)。

5. 2. 3. 2 操作的设备应具有明显的标志 ,包括名称、编号、分合指示、旋转方向、 切换位置的指示及设备相色等。

5. 2. 3. 3配电设备的防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装 置应经工区批准:短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准 ,并应 按程序尽快投入 。 5. 2. 3. 4 下列三种情况应加挂机械锁 :

(1)配电站、开闭所未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关(刀 闸)手柄和网门。

( 2)当电气设备处于冷备用、网门闭锁失去作用时的有电间隔网门 。 (3)设备检修时 ,回路中所有来电侧隔离开关(刀闸)的操作手柄 。 机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号

14

并妥善保管 。 5. 2. 4 操作发令。

5. 2. 4. 1 倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令 ,受令人复诵无误后执 行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和线路名称、设备双重名称。

5. 2.4. 2 发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程 (包括对方复 诵指令)和听取指令的报告时 ,高压指令应录音并做好记录 ,低压指令应做好记 录。

5. 2. 4. 3 操作人员 (包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时 应向发令人询 问清楚无误后执行。

5. 2.4.4发令人、受令人、操作人员(包括监护人)均应具备相应资质。 5. 2. 5操作票。

5. 2. 5. 1 高压电气设备倒闸操作一般应由操作人员填用配电倒闸操作票( 见附录 J,以下简称操作票)。每份操作票只能用于一个操作任务 。 5. 2. 5. 2 下列工作可以不用操作票: (1)事故紧急处理。

( 2)拉合断路器(开关)的单一操作。 ( 3)程序操作。 (4)低压操作。

(5)工作班组的现场操作 。

以上 (1) (4)项的工作,在完成操作后应做好记录,事故紧急处理应保 存原始记录。工作班组的现场操作执行本规程 3. 3. 8. 3 的要求。由工作班组现场 操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位或调度控制中心批准。

5. 2. 5. 3 操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目 ,分别手 工或电子签名。

5. 2. 5. 4操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面上 的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字不得涂 改。若有个别错、漏字需要修改、补充肘,应使用规范的符号,字迹应清楚。 用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。

5. 2. 5. 5 操作票应事先连续编号 ,计算机生成的操作票应在正式 出票前连续编 号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票应注明 “作废” 字样,未执行的操作 票应注明 “未执行” 字样,己操作的操作票应注明 “己执行n 字样。操作票至少 应保存 1年。 5. 2. 5. 6 下列项目应填入操作票内 :

(1)拉合设备 [断路器 (开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器 、接地刀 闸等] ,验电,装拆接地线,合上 (安装)或断开 (拆除)控制回路或电压互感 器回路的空气开关 、熔断器,切换保护回路和 自动化装置,切换断路器 (开关)、 隔离开关 (刀闸)控制方式,检验是否确无电压等。

( 2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关( 刀闸)、接地刀闸等] 后检查设 备的位置 。 (3)停、送电操作,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车开关前 , 检查断路器 (开关)确在分闸位置。

(4)在倒负荷或解 、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配’情况 。

(5)设备检修后合闸送 电前,检查确认送电范围内接地刀闸 己拉开、接地 线己拆除。 ( 6)根据设备指示情况确定的间接验电和间接方法判断设备位置的检查项。 5. 2. 6倒闸操作的基本要求。

5. 2. 6. 1 倒闸操作前,应核对线路名称、设备双重名称和状态。

5. 2. 6. 2 现场倒闸操作应执行唱票、复诵制度,宜全过程录音。操作人应按操作 票填写的顺序逐项操作,每操作完一项,应检查确认后做一个 操作完毕后进行复查。复查确认后 ,受令人应立即汇报发令人 。

5. 2. 6. 3 监护操作时 ,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行 为 。 5. 2. 6. 4 倒闸操作中发生疑问时,不得更改操作票,应立即停止操作,并向发令 人报告。待发令人再行许可后,方可继续操作。任何人不得随意解除闭 锁装置。 5. 2. 6. 5 在发生人

15

身触电事故时 ,可以不经许可,立即断开有关设备的电源,但 事后应立即报告值班调控人员 (或运维人员)。

5. 2. 6. 6停电拉闸操作应按照断路器 (开关)一负荷侧隔离开关 (刀阔)一电源 侧隔离开关(刀阔)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

5. 2. 6. 7 配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准;无法看到实际位置 时,应通过间接方法如设备机械位置指 示、电气指示、带电显示装置、仪表及各 种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置 。判断时 ,至少应有两个非同样原理 或非同源的指示发封才应变化 ,且所有这些确定的指示均己同时发生对应变化 , 方可确认该设备已操作到位。检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作, 查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法判断设备 位置。

对部分无法采用上述方法进行位置检查的配电设备,各单位可根据自身设备 情况制定检查细则。

5. 2. 6. 8 解锁工具(钥匙)应封存保管 ,所有操作人员和检修人员禁止擅自使用 解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经设备运维管理部门防误操作 闭锁装置专责人或设备运维管理部门指 定并经公布的人员到现场核实无误并签 字,由运维人员告知值班调控人员后 ,方可使用解锁工具(钥匙)解锁。单人操作、检修人员在倒闹操作过程中禁止解锁;若需解锁,应待增派运维人员到现场 , 履行上述手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存并做好记录 。

5. 2. 6. 9 断路器(开关)与隔离开关 (刀阔)无机械或电气闭锁装置时 ,在拉开 隔离开关 (刀阔)前应确认断路器 (开关)已完全断开。

5. 2. 6. 10 操作机械传动的断路器 (开关)或隔离开关 (刀闸)时,应戴绝缘手 套。操作没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关 (刀闸)或跌落式熔断器 , 应使用绝缘棒 。雨天室外高压操作,应使用有防雨罩的绝缘棒 ,并穿绝缘靴 、戴 绝缘手套。

5. 2. 6. 11 装卸高压熔断器,应戴护自镜和绝缘手套。必要时使用绝缘操作杆或 绝缘夹钳。 5. 2. 6. 12 雷电时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝 。 5. 2. 6. 13单人操作时 ,禁止登高或登杆操作。

5. 2. 6. 14配电线路和设备停电后 ,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全 措施前,不得触及线路和设备或进入遮栏(围栏),以防突然来电。 5. 2. 7 遥控操作及程序操作 。

5. 2. 7. 1 实行远方遥控操作 、程序操作的设备、项目,需经本单位批准。

5. 2. 7. 2 远方遥控操作断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人 员远离操作设备。

5. 2. 7. 3 远方遥控操作继电保护软压板,至少应有两个指示发生对应变化,且所 有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该压板己操作到位 。 5. 2. 8配电线路操作。

5. 2. 8. 1 装设柱上开关 (包括柱上断路器 、柱上负荷开关)的配电线路停电 ,应 先断开柱上开关,后拉开隔离开关(刀闸)。送电操作顺序与此相反 。

5. 2. 8. 2 配电变压器停电,应先拉开低压侧开 关 (刀阔),后拉开高压侧熔断器 。 送电操作顺序与此相反。

5. 2. 8. 3 拉跌落式熔断器 、隔离开关(刀闸),应先拉开中相,后拉开两边相 。 合跌落式熔断器、隔离开关 (刀闸)的顺序与此相反 。

5. 2. 8. 4 操作柱上充油断路器(开关)或与柱上充油设备同杆 (塔)架设的断路 器(开关)时,应防止充油设备爆炸伤人 。

5. 2. 8. 5 更换配电变压器跌落式烙断器烙丝 ,应拉开低压侧开关(刀阔)和高压 侧隔离开关 (刀闸)或跌落式熔断器 。摘挂跌落式烙断器的熔管 ,应使用绝缘棒, 并派人监护。 5. 2. 8. 6 就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器 (开关)编号唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称 。

遥控器应有闭锁功能 ,须在解锁后方可进行遥控操作 。为防止误碰解锁按钮 ,应对遥控器

16

国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)

4.3.6.低压配电线路和设备停电后,检修或装表接电前,应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。4.3.7对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过设备的机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确