、S7-300系统硬件组态 实验一、 实验一 一、实验目的:
1.了解西门子S7-300系列的硬件模块。
2.学会使用SIMATIC MANAGER 进行S7-300系列的硬件组态和下装。 3.学会PC机与PLC之间的通讯诊断。 二、实验内容及步骤
1、按照下图,检查配置的S7-300的硬件网络是否正确,给系统送电。
图1-1
2、试验台电源开关功能列表: 序号开关位号电源性质说明
1 S0 380VAC 给直流调速装置6RA2818供电 2 S1 220VAC 给控制系统的供电 3 S2 220VAC 给PLC的供电
4 S3 220VAC 给交流/直流的开关电源供电 5 S4 220VAC 给上位机供电
6 S5 24VDC 24VDC电源端子排PT2供电开关 7 S6 220VAC 备用 系统送电过程:
合上S1--------S3---------S2---------S5----------S4。
在给本控制系统供电的过程中,必须注意观察整个系统设备的状态指示灯变化,以及其它的异常现象的出现。
如果供电开关合上后,相应的设备没有相应状态显示,必须立即停止送电,并进行检查确认,直到故障完全解决为止,供电工作才可以继续进行。
3、打开计算机中SIMATIC STEP7软件,进行通讯测试。
打开计算机后,双击桌面上的图标,打开STEP7软件,界面如下:
图1-2
点击工具栏中的Option----set PG/PC interface…,将会弹出设定通讯的界面,如下图:
图1-3
选中CP5611(MPI通讯卡,然后点击Diagnostics按钮,进行通讯诊断,如下图:
图1-4
分别点击PROFIBUS/MPI Network Diagnostics 和 Hardware 两项任务中的Test 按钮,如果右边的诊断显示都为OK ,则说明上位机与PLC 的硬件连接和通讯均没有问题。诊断结束后点击“确定”按钮关闭窗口。
4、 在STEP7软件的SIMATIC MANAGER 中建立新项目。 1 建立新项目的名字和存储路径
点击SIMATIC MANAGER 窗口中 图标或者点击工具栏上的File—New ,弹出如图1-5的对话窗口。