1 工程概述 1.1 概述

洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差1.0m。

导流洞封堵段位于桩号导0+120~导0+135之间,长度为15m。堵头分两部分,其中桩号导0+120~导0+129之间为全断面封堵,断面尺寸为8.70×8.55m(宽×高);桩号导0+129~导0+135之间封堵段预留灌浆廊道,廊道尺寸为2.50×2.50m(宽×高),堵头混凝土为C20W5F50, 二级配。 1.2 水文气象

下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km2,多年平均年径流量约2.63亿m3,年平均流量8.33m3/s,月径流最小为2.77m3/s,发生在12月,径流主要由降雨形成,10月~3月为枯水期。计划在2015年4月30日前完成导流洞封堵闸门下闸以及堵头混凝土施工前的准备工作,于2015年4月30日进行导流洞下闸蓄水。 1.3 主要工程量

导流洞封堵主要施工内容包括闸门安装及下闸、堵头C20混凝土、C20埋石混凝土台阶、引接回填灌浆管、回填灌浆、固结灌浆、冷却水管、钢筋制安等。主要工程量见下表1-1。

表1-1 导流洞封堵工程量表 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目名称 混凝土C20 埋石混凝土C20 冷却水管 引接回填灌浆管 回填灌浆 固结灌浆 钢筋 单位 m m m m m m/t t 233工程量 760 13 300 100 170 300/30 2.63 备注 台阶混凝土 ?50mm ?40mm 注:表中工程量为设计蓝图工程量,结算量以现场实际发生量为准。

页脚内容

15

页眉内容

2 编制依据

(1) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程C4标下水库土建工程施工合同;

(2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图(1/2)》H76J-8D4-23、《下水库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图2/2》 H76J-8D4-24、导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图;

(3) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程 主体土建工程下水库土建工程招标文件;

(4) 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001;

(5) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012; (6) 《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; (7) 《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110-2013; (8) 工程建设强制性条文(电力工程部分)2011版。 3 施工布置 3.1 施工道路布置

导流洞下闸封堵后,在导流洞出口上、下游处设置土石围堰,围堰与护坦下游EL.120平台相连,使导流洞出口形成封闭基坑,方便施工。

拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道,由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流,并经下游左岸泄流至下游,在修筑大坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时,在坝下0+200.00位置设置一座临时钢栈桥,确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标洪水,立即撤离人员、设备。待洪水退去后,及时修复围堰,恢复生产。 3.2 施工用电

导流洞施工用电利用下库左坝变压器,施工电源线路严格按照国网新源公司要求的三相五线制配置,配电箱满足国网新源公司相关要求。

洞内照明从导流洞下游架设照明线路,洞内每10m安装一盏50W白炽灯照明,工作面采用1kW碘钨灯照明。并在洞内每10m安装一盏应急照明灯。 3.3 施工供水

施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台7.5kW潜水泵,以满足施工用水需要。 3.4 施工供风

施工供风利用一台9m3电动空压机供风,供风钢管至洞口位置,利用橡胶管

页脚内容

15

页眉内容

至作业面。 3.5 导流洞内排水

导流洞封堵期施工排水主要为导流洞封堵闸门渗水、导流洞洞外渗水、洞内渗水及施工污水。

现场施工时,在导流洞封堵段上游设置高1.0m的砖砌围堰,挡住导流洞闸门及上游段渗水,并利用两根DN300钢管沿底板穿过砖砌围堰,将上游来水排至永久堵头段下游(现场施工时依据现场实际情况确定是否需要增加)。在洞身两侧设置临时排水沟,将渗水和施工弃水集中引至洞外,在洞外利用1台15kW潜水泵将渗水抽排至围堰外侧。

具体布置详见附图:《导流洞封堵施工布置图》所示。 4 主要施工方法 4.1 施工程序

根据施工进度计划要求,计划在2015年4月30日导流洞下闸蓄水,同时进行导流洞封堵。导流洞封堵工程分为五个步骤进行:第一步导流洞洞内排水;第二步导流洞喷混凝土清理(封堵段);第三步完成堵头混凝土浇筑;第四步完成堵头段回填灌浆;第五步导流洞堵头段固结灌浆。

导流洞封堵施工程序详见图4-1。

4.2 原锚喷混凝土处理

导流洞永久封堵范围内存在原锚喷混凝土及基础混凝土,为保证堵头和原喷锚混凝土及基础混凝土面结合质量,需对原喷锚混凝土进行全部凿除处理。包括边顶拱喷锚混凝土、底部混凝土,全部要求进行清理。

顶部及侧墙水面以上喷锚混凝土在导流洞下闸前从导流洞上游进入洞内,利

页脚内容

洞内排水 原喷混凝土清理 堵头混凝土浇筑 回填灌浆 固结灌浆 图4-1 导流洞封堵施工程序图

15

页眉内容

用风镐凿除。顶拱和侧墙喷锚混凝土由施工人员站在工作平台凿毛。工作平台采用?48钢管脚手架搭设而成,平台最大工作高度满足导流洞的洞径要求,为保证施工人员在工作平台上的安全,工作平台表面满铺5cm厚竹跳板,且工作平台应与洞身段系统锚杆连接牢固。

底部混凝土及边墙水面以下混凝土在导流洞下闸且洞内积水排干后,从导流洞下游进入洞内,进行清除。

喷混凝土凿除完成后,采用高压水枪对砼表面进行清洗处理,要求清洗后的混凝土表面无粉尘,无松动石子。

凿除的混凝土利用人工配合斗车收集,装载机装车,20t自卸车运至指定弃渣场。

4.3 堵头混凝土施工

导流洞封堵工程包括堵头混凝土浇筑、灌浆系统埋设等土建工程。堵头段总长15m,计划三仓浇筑完成。堵头混凝土为C20W5F50。

堵头及灌浆廊道采用钢木组合模板施工,模板支撑采用48mm钢管进行支撑;堵头混凝土由3#渣场混凝土拌和系统集中拌制,利用9m3混凝土罐车经改线公路、原旅游公路运输至大坝下游施工部位,采用HBT60砼泵泵送入仓,分层浇筑,人工平仓,并在混凝土中埋设冷却水管,冷却水管埋设按照1.5×1.5m进行布设。冷却水管采用?50mm镀锌铁管。 4.3.1 堵头混凝土施工流程

堵头砼施工程序见下图4-3。

洞内排水 基岩面清理 洒水养护 架立模板、钢筋制安 砼浇筑 检查、验收 预埋导向管、冷却水管 监测仪器埋设 回填、固结灌浆 图4-3 导流洞堵头混凝土施工流程图

4.3.2主要施工方法

(1) 洞内排水

在导流洞封堵段上游设置高1.0m的砖砌挡水围堰,挡住导流洞闸门及上游段渗水,并利用两根DN300钢管(带阀门)沿底板穿过砖砌围堰排上游围堰来水至永久堵头段下游外(现场施工时依据现场实际情况确定是否需要增加),并在洞身两侧设置临时排水沟,将渗水和施工弃水集中引至洞外。排水管设置具体详见附图4。

页脚内容

15

页眉内容

(2) 基础面清理

堵头砼浇筑前,按照设计要求和施工规范将堵头段洞周松动岩石、喷混凝土、底板混凝土及青苔全部清除,并用高压风或高压水清除干净。

(3) 模板安装

堵头模板采用钢木组合模板,利用预埋锚筋,通过斜拉丝杆固定,纵横围囹采用?48钢管,边角处使用异形木模板封堵。灌浆廊道模板采用钢木组合模板,模板搭设满堂架进行支撑。廊道底板以下钢管架埋设于混凝土之中。

模板安装前,首先测量放线,依据测量成果和施工规范进行安装。经复测合格后加固稳定。每次安装模板前,将模板表面的杂物等清理干净。

模板安装完成后,为防止浆液沿围岩与混凝土之间外漏,堵头混凝土两侧模板周边采用水泥砂浆封堵。

由于封堵段混凝土施工要求较高,混凝土泵送压力大,容易造成爆模等事故,必须对模板加固稳定,必要时对拉条进行加密,保证混凝土施工质量。

廊道顶部模板采用满堂脚手架进行支撑,脚手架支撑采用间排距为70cm,步距为90m。

(4) 钢筋制安

钢筋主要为堵头段预留灌浆廊道周边钢筋及封堵段上游混凝土面钢筋,间距为25cm,钢筋保护层厚度为5cm,在钢筋加工厂进行加工,5t汽车运输至现场安装。

(5) 预埋钢管导向管及冷却水管埋设:

预埋固结灌浆导向管:设计图中显示在导0+129.00位置两环倾角的固结灌浆孔,由于两环位置较近,直接造孔,容易将混凝土凿裂,堵头混凝土质量无法保证。如用PVC导向管,混凝土浇筑过程中容易将PVC管破坏,致使导向管失效,致使后续钻孔方位无法控制。考虑到每个孔深为6m以上(包括混凝土),为保证灌浆质量,灌浆孔导向管拟采用φ80钢管,确保后续基岩的灌浆质量。

冷却水管:冷却水管根据设计图纸埋设高程进行埋设,间距按照1.5×1.5m布置,冷却水管安装后,在混凝土浇筑前必须用0.5Mpa压力水通水,如有漏水或堵塞,处理完毕后方可浇筑混凝土。

在堵头混凝土浇筑开始时,开始进行换向通水冷却,初时通水水温10~14℃,通水期间调节进口水温保持混凝土温度不低于18℃。冷却水管使用完毕后,采用0.5:1水泥浆回填密实。具体埋设图详见附图2。

(6) 监测仪器安装