电梯安装工程组织施工方案
项 目 名 称: 金乡鑫诺新农村建设投资有限公司
工 程 地 点: 金乡县
安 装 队 伍: 巨立电梯股份有限公司
巨 立 电 梯 股 份 有 限 公 司
电梯安装工程施工方案设计
一、工程概况
本项目共安装电梯16台。电梯性能和主要技术参数如下: 参数项 载重 :kg 速度 :m/s 层/站 L54- L55 L79-L78 L71-L74 1000 1000 1.75 1.75 800 1.75 L69-L70 1000 1.75 19/19/19 并联 曳引驱动 380V L66- L65 1000 1.75 18/18/18 并联 曳引驱动 380V L57L58L60L61 800 1.75 18/18/18 并联 曳引驱动 380V 18/18/18 19/19/19 19/19/19 并联 曳引驱动 380V 380V 提升高度:m 控制方式 驱动方式 曳引机位置: 轿门种类: 开门宽度 :m 梯井全高:m 顶层高度:m 底坑深度 :m 电源: 并联 并联 曳引驱动 曳引驱动 380V 二、施工程序与施工方法
(一)清理底坑、井道测量、验收交接井道
(1)由建设单位向安装单位做电梯井道及机房的土建交接;
(2)电梯机房应清洁无杂物,承重台尺寸、强度和机房预留孔尺寸、位置符合图纸要求;机
房门窗锁具齐全,机房防水防渗漏;
(3)安装电梯是一种高空作业,为了便于安装人员在井道内进行施工作业,需在井道搭设脚
手架。
(4)底坑内的积水杂物一般比较多,必须清理干净。脚手架杆用φ48×4钢管搭设。脚手架的
层高(横梁的间隔)一般为1.5m左右。脚手架横梁上应铺放两块以上δ=50mm,宽200~300mm,长2m的脚手板,并与横梁捆扎牢固。随着脚手架搭设,设置工作电压不高于36V的低压照明灯,并备有能满足施工作业需要的供电电源 。
搭脚手架之后必须先清理井道,清除井壁或机房楼板下因土建施工中所留下的露出表面 的异物。
(5)复核井道内净尺寸,层站、顶层高度,地坑深度是否相符,如果有不合图纸要求进行修正者,应
及时通知有关部门进行。
(二)开箱点件
根据装箱单开箱清点,核对电梯的零部件和安装材料。开箱点件要由建设单位和施工单位共同进行。建设单应提供干燥、防雨、防盗的仓库。清理、核对 过的零部件要合理放置和保管,避免压坏或使楼板的局部承受过大载荷。根据部件的安装位置和安装作业的要求就近堆放。曳引机、控制柜、限速装置等搬运到机房,各种安装材料搬进安装工作间妥为保管,防止损坏和丢失。
(三)安装样板架、放线
上下样板是电梯安装放线的基础。制作上样板架,下放铅垂线,放线必须以电梯安装平面布置图中给定的参数尺寸为依据。由样板架悬挂下放的铅垂线是确定轿厢导轨和导轨架、对重导轨和对重导轨架、轿厢、对重装置、厅门门口等位置,以及相互之间的距离与关系的依据。
样板采用100mm×100mm无节、干燥的红白松木制成,林板必须光滑平直、不易变形、四面刨平、互成直角。
在样板上,将轿厢中心、对重中心以及各放线点找出。用φ0.5~1.mm的钢丝和15~25kg重的线坠放线至底坑,仔细稳线、定线。
(四)轨道安装
(1)按照安装图对导轨支架座标精确放线。
(2)首先在井道壁上安装导轨支架。应保证支架间距不大于2.5m,且每根导轨至少有两个
支架。
(3)依据支架线预调支架。 (4)吊装导轨
(5)复核、定位导轨调整线。 (6)按表1要求精调导轨后固定压板
(7)主导轨间距 mm,对重导轨间距 mm,其允差均+2~0mm (8)导轨安装前要对其直线度及两端接口处进行检查、校正、清理。
导轨安装要求 表1
项目 导轨垂直度 局部间隙 允差(mm) 0.5/5m全长≤1(主轨) 0.6/5m全长≤1(副轨) 0.4 主轨0.05/500 台阶 副轨0.10/500 刀口尺和塞尺 检查方法 线坠和钢板尺 塞尺 导轨接头 ≥300主轨 最小修光长度 ≥200副轨 顶端导轨架和导轨顶允距 导轨顶与顶板 ≤500 50~300
(五)轿厢组装
(1)拆除井道顶端的脚手架,然后用两根方木(150×150×L)设置支承梁 (2)在支承梁上放置轿厢下梁,并将其调正找平 (3)在支承梁周围搭设脚手板组成安装平台 (4)组装轿厢架;注意轿厢框架不能有扭曲
附注:5-8项在钢丝绳悬挂后进行,以确保轿厢拼装的安全。
(5)轿底安装:将轿底安放在导轨之间的支承梁上,用水平尺检测其水平度。调节导轨与安
全钳楔块滑动面之间的间隙。调节导靴与导轨之间的间隙
(6)轿壁安装:轿壁安装前对后壁、前壁和侧壁分别进行测量复验,控制尺寸。装配顺序为:
后壁、侧壁、前壁、扶手;轿壁连接紧固平整,无划伤;
(7)轿顶安装:当轿壁安装完毕之后,安装轿顶,和轿顶固定装置及附件,调整轿壁垂直度; (8)检查验收轿厢
(六)曳引机和机房其它设备安装
(1)承重梁安装
承重梁是承载曳引机、轿厢和额定载荷、对重装置等重量的机件。承重梁一端必须牢固地埋入墙内,埋入深度应超过墙厚中心20mm,且不小于75mm;另一端稳固在混凝土承重台上,承重梁应为20#以上工字钢,水平偏差≤1/1000 (2)曳引机安装
承重梁经安装、稳固和检查符合要求后,安装曳引机。曳引机底座与承重梁之间由橡胶板作弹性减震,安装时按说明书要求布置。曳引机纵向和横向水平度均不应超过1/1000。曳引轮的安装位置取决于轿厢中心位置。曳引轮在轿厢空载时垂直度偏差必须≤1mm,曳引轮端面对于导向轮端面的平行度偏差不大于1mm。 (3)限速器导向轮安装
限速器绳轮、导向轮安装必须牢固,其垂直度偏差限速器不大于0.5mm,导向轮不大于1mm。限速器绳轮上悬挂下放铅垂线,使铅垂线穿过楼板预留孔至轿厢架,并对准安全钳绳头拉手中心孔
(七)缓冲器和对重装置安装
缓冲器和对重装置的安装都在井道底坑内进行。缓冲器安装在底坑槽钢或底坑地面上。对重在底坑里的对重导轨内距底坑地面700~1000mm处组装。安装时用手动葫芦将对重架吊起就位于对重导轨中,下面用方木顶住垫牢,把对重导靴装好,再将每一对重铁块放平、塞实,并用压板固定。
(八)曳引绳安装
当曳引机安装完毕,且轿厢框架、对重组装后,可进行曳引绳安装。 (1)挂绳时注意防止松股、扭曲、急弯、压伤等,保证钢丝绳卫生
(2)将曳引绳由机房绕过曳引轮导向轮悬垂至对重,做好对重绳头装置;用夹绳装置把钢丝
绳固定在曳引轮上,把联接轿厢端的钢丝绳末端展开悬垂直至轿厢
(3)复测核对曳引绳的长度是否合适,认定合乎要求后作做轿顶绳头。本梯曳引绳子绳径为
φ ,根数为 根
(5)曳引绳挂好,绳头制做好后,可借助手动葫芦把轿厢吊起,再拆除支撑轿厢的方木,放
下轿厢并调整全部曳引绳受力一致,做好钢丝绳防扭转二次保护;
(九)厅门安装
厅门安装应遵照下列工序要求: (1)支架和地坎的固定与调整;
(2)厅门立柱(门套)和上坎的安装、固定与调整; (3)两侧厅门立柱(门套)辅助固定连接板的安装与调整 (4)安装厅门门扇;
(5)按照国家标准和产品要求调整所有的配合尺寸及间隙;
(十)电气装置安装
1.施工临时用电
(1)在1层和机房各设一个电源分闸箱,每个闸箱的漏电保护开关容量不小于60A;用电
末端的漏电保护开关,其漏电动作电流不得超过30mA
(2)梯井内焊接作业,采用在井内放两根50mm2的塑料铜线,再用软地线与井外电焊机连接,
坚决杜绝借用钢结构和梯井管架作为地线进得焊接 (3)井内照明采用36V供电,保证井内有足够的照明 2.安装控制柜和井道中间接线箱
控制柜除按施工图要求安装外,还要保证:
(1)安装位置尽量远离门窗,其最小距离不得小于600mm,屏柜的维护侧与墙壁的最小
距离不得小于600mm,屏柜的密封侧不得小于500mm; (2)屏柜应尽量远离曳引机等设备,其距离不得少于500mm;