施工现场临时用电计算书
一、临时用电的负荷及其分类 序号 名称 需要系数 P1max 无 无 无 无 无 无 额定功率(kW) 数量 合计(kW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
卷扬机 室外照明(道路照明) 室内照明(生活用电) 室内照明(生活照明) 交流电焊机 木工圆锯 塔吊 室外照明(施工照明) 塔吊 室外照明(施工照明) 塔吊 室外照明(施工照明) 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 插入式振动机 平板式振动器 钢筋对焊机 钢筋对焊机 0.85 1.0 0.8 0.8 0.5 0.8 0.7 1.0 0.7 1.0 0.7 1.0 0.65 0.65 0.5 0.5 0.3 0.6 0.6 合计 11.00 3.00 8.00 12.00 9.00 5.50 34.70 7.00 34.70 3.00 34.70 3.00 4.00 3.00 3.00 1.50 1.10 25.00 25.00 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 13 6 1 1 48 11.00 3.00 8.00 12.00 18.00 16.50 34.70 7.00 34.70 3.00 34.70 3.00 16.00 12.00 12.00 19.50 6.60 25.00 25.00 301.70 合计(kW 24 无 24 无 24 无 无 无 无 无 无 无 无 、各干线用电设备分配表 序号 干线 分路 设备组 设备名称 卷扬机 数量 1 01 01 01 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 11.0 3.0 8.0 12.0 18.0 16.5 34.7 7.0 34.7 3.0 34.7 3.0 16.0 12.0 12.0 2 3 4 5 6 7 A组 室外照明(道路照明) 室内照明(生活用电) 室内照明(生活照明) 交流电焊机 木工圆锯 塔吊 01 01 02 02 02 01 8 9 01 室外照明(施工照明) 塔吊 02 02 10 11 A组 室外照明(施工照明) 塔吊 03 03 03 12 13 14
A组 A组 A组 A组 室外照明(施工照明) 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 01 01 15 01
16 17 18 19 02 02 03 04 A组 A组 插入式振动机 平板式振动器 钢筋对焊机 钢筋对焊机 13 6 1 1 19.5 6.6 25.0 25.0 三、 负荷计算
1. 总电力负荷计算
按总装容量计算: 工Pe=301.70kW,氐=0.41
Fjs =K<2 P=0.41 X 301.70=123.70kW Ssi =1.25F js=1.25 X 123.70=154.63kVA
按负荷分组计算:用电不均衡系数取
1.05
电动机负荷Ps=247.70kW,数量40, Ki=0.45 ;电焊机负荷S=18.00kW,数量2,&=0.65 ;室内照明用电Ps2=20.00kW, 数量
2,&=0.70 ;室外照明用电Fs3=16.00kW,数量4,^=0.70 ; Ss2 =1.05 X (1.38K 1R+K2S+KPS2+K4R3)
=1.05 X (1.38 X 0.45 X 247.7+0.65 X 18+0.70 X 20+0.70 X 16)=200.26kVA
比较 Ss1、Ss2,取 Sjs=Ss2=200.26kVA
2. 变压器、发电机组容量的选择
变压器的额定容量 S》Sjs=200.26kVA,取值250kVA自备发电机组容量 Pe>0.8Sjs=0.8 X 200.26=160.21kW,取值 200kW。 四、 总干线(Z)线路电流计算、电器选用、导线面积的选择
1. 总干线(Z)线路电流计算
总干线电力负荷的计算电流 I js =1.52Sjs =1.52 X 200.26=304.40A
总干线总熔体额定电流计算 I er > 1.52Sjs+2.4P1max=1.52 X 200.26+2.4 X 0=304.40A
2. 总配电箱的选用
1)选择带总隔离开关+总断路器+总漏电保护器的配电箱
总配电箱 必类型
隔离开关总断踌器总漏电保护器一
分路隔离开关 分路断路韻 总
分路隔离开关分路斷路器
总干线开关额定电流计算I h>I er=304.40A 总隔离开关和总断路器的额定电流
400A
总干线漏电开关额定电流计算 Ih> 1.3I js=1.3 X 304. 40=395.72A
总漏电保护器额定电流 400A,额定漏电动作电流100mA额定漏电动作时间0.2s。
3. 导线截面积的选择 1) 导线截面积的选择
按发热条件导线的截面积I L1=I js=304.40A
穿管(4根)绝缘导线:BW3X 240+2X 120> 16mrr,导线载流量I L=326.40A
2) 导线校验
总干线短路保护:I er=304.40A< 1.5I L=1.5 X 326.40=489.60A,满足要求。
总干线过载保护:ler、|h=304.40AW 1.251 L=1.25 X 326.40=408.0 0A,满足要求。
五、1号分干线线路电流计算、电器选用及对应的总配电箱分路开关电器选用、导线截面积的选择
分貯电箱 A类型
总隔离开关
总断踌第
分路隔离开关 分路断路器
9跖辐离开产
分路断路器
按发热条件选择导线的截面积 总配电箱中分路开关额定电流为
IL》IS=163.15A
250A
穿管(4根)绝缘导线:BW3 X 95+2X 50> 16mrr,导线载流量I L=172.80A
2 )导线校验
2 号分干线短路保护:ler=220.75AW 1.51 L=1.5 X 172.80=259.20A,满足要求。 2 号分干线过载保护:ler、lh=220.75A > 1.251 L=1.25 X 172.80=216.00A,不满足要求。
七、 3号分干线线路电流计算、电器选用及对应的总配电箱分路开关电器选用、导线截面积的选择
1. 电流计算
按总装容量计算: 工 Pe=116.10 kW K<=0.57 PS= KxS Pe=0.57 X 116.10=65.93kW
S
js
=1.25Pjs=1.25 X 65.93=82.41kVA
I js = 1.52Sjs=1.52 X 82.41=125.27A
I er > 1.52S js +2.4Pimax=1.52 X 82.41+2.4 X 25.00=185.27A
分干线电力负荷的计算电流 分干线总熔体额定电流计算
2. 分配电箱的选用
1 )选择总隔离开关+总断路器的分配电箱
分干线开关额定电流计算 lh>Ier=185.27A,总隔离开关额定电流 总断路器额定电流 200A。
总配电箱中分路隔离开关额定电流为
200 A
225A,分路断路器额定电流 225A;
3. 分配电箱进线的导线截面积选择 1 )导线截面积的选择
按发热条件选择导线的截面积 总配电箱中分路开关额定电流为
I L>I js=125.27A 225A
穿管(4根)绝缘导线:BW3 X 95+2X 50> 16mm导线载流量I L=172.80A
2 )导线校验
3 号分干线短路保护:ler=185.27AW 1.51 L=1.5 X 172.80=259.20A,满足要求。 3 号分干线过载保护:ler、lh=185.27AW 1.251 L=1.25 X 172.80=216.00A,满足要求。
八、 设备组及最大功率设备的开关箱进线线路电流计算、电器选用
开关箱
A类型
隔离开关 漏电保护器
1 、01干线01分路设备计算 1 )计算电流
0 5
0 5
.
1
s
=KPn/(3 . U n COS 0 )=0.83 X 34.00/(3 X 0.38 X 1.0 X 1.0)=94.64A
2 )开关箱的选用
选用带隔离开关+断路器+漏电保护器的开关箱
隔离开关 100A/4,断路器 100/4(100A),漏电保护器 100/4(100A,30mA,0.1s)
对应分配电箱的类型,选取分配电箱中的分路隔离开关。 分配电箱PF1中分路隔离开关额定电流为
125A,分路短路器额定电流 125A。
3 )开关箱进线的导线截面积的选择
按发热条件选择导线的截面积
I LV I s=94.64A
分配电箱分路开关的额定电流 125A 架空绝缘导线:BV3X 16+2X 16,导线载流量
I L=88.9A V 125A。
2 、 01 干线 01 分路单台最大功率设备计算 1 )计算电流
0.5
0.5
1
s
=Pn/(3 Ucos 0 )=12.00/(3 X 0.38 X 1.0)=18.23A
2 )开关箱的选用
选用带隔离开关 +断路器 +漏电保护器的开关箱
隔离开关 20A/4, 断路器 20/4(20A), 漏电保护器 20/4(20A,30mA,0.1s) 。
3 )开关箱出线的导线截面积的选择
按照设备的说明书要求采用匹配的电源线。
3 、01 干线 02分路设备计算 1 )计算电流
0.5
1
s
=KPn/(3 . U n cos 0 )
0.5 0.5 0.5
K<1 .
=0.80 X 16.50/(3 .
X 0.38 X 0.7 X 0.7)+0.50 X 0.50 .
£ n Pn1/Un X 18.00/0.38=57.68A 2 )开关箱的选用
选用带隔离开关 +断路器 +漏电保护器的开关箱
隔离开关 63A/4, 断路器 63/4(63A), 漏电保护器 63/4(63A,30mA,0.1s) 。 对应分配电箱的类型,选取分配电箱中的分路隔离开关。
分配电箱 PF1 中分路隔离开关额定电流为 80A, 分路短路器额定电流 80A。
3 )开关箱进线的导线截面积的选择
按发热条件选择导线的截面积
I L>I s=57.68A
分配电箱分路开关的额定电流 80A
架空绝缘导线:BV3X 16+2X 16,导线载流量
I L=88.9A >80A,满足要求。
4 、01 干线 02分路单台最大功率设备计算 1 )计算电流
0.5
0.5 1
S=.
.
£ n
Pn/Un=0.5 X 9.00/0.38=16.75A
2 )开关箱的选用
选用带隔离开关 +断路器 +漏电保护器的开关箱
隔离开关 20A/4, 断路器 20/4(20A), 漏电保护器 20/4(20A,30mA,0.1s) 。
3 )开关箱出线的导线截面积的选择
按照设备的说明书要求采用匹配的电源线。
+