宁夏电力公司农网配电变压器高、低压
端子绝缘罩技术规范
宁夏电力公司农电工作部
二○一一年六月
精选
.
配电变压器高、低压端子绝缘罩技术规范
1、 总则
1.1、本技术规范适用于宁夏电力公司(以下简称“公司”)农网配电变压器高、低压端子绝缘罩它包括技术指标、机械性能、适应环境、功能要求、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求。
1.2、本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对技术做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提出供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.3、如果卖方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.4、本设备技术规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5、本设备技术规范经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本技术规范未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 本技术规范一式三份,建设单位1份,运行单位1份,供货单位1份。 2采用标准
供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标
精选
.
准中已对产品质量分等做出规定的条款,卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 3使用条件 3.1环境条件
a) 海拔高度:≤2000m。 b)环境温度:见表1。 表1 环境温度 序号 代表情况 温度 序号 代表情况 温度 年最低气温℃ 日最高平均气 年最高气温℃ 日最大温差K 年平均气温℃ c)最大风速:≤35m/s。 d)最大覆冰厚度:10mm。 e)相对湿度(25℃):≤9026。 f) 年雷暴日数:40日。
g) 日照强度(风速0.5m/s时):O.lW/cm2。 h)抗震能力:地面水平加速度0.3g; 地面垂直加速度0.15g;
同时作用持续3个正弦波;
安全系数≥1.67。
i) 安装及运行环境:户外,并应满足设计单位提出的其他特殊环境要求。
精选
.
3.2 电网运行条件 3.2.1 额定电压:1OkV。 3.2.2额定频率:50Hz。
3.2.3绝缘罩在下列工作环境下应确保绝缘: a) 环境温度-50℃~90℃。 b)环境污秽等级Ⅲ级。。
3.2.4 10kV电网中性点不接地或经消弧线圈接地,电网发生单相接地故障时,允许持续运在2h。
3.2.5电网最大相间短路电流20kA,不大于2s。 4主要技术要求
4.1绝缘罩额定电压u(Um):10 (12) kV。 4.2绝缘罩层厚度:≥2.5mm。 4.3绝缘罩尺寸符合样本设计图纸。
4.4绝缘料采用乙烯一醋酸乙烯酯共聚物(EVA)或耐候硅橡胶材料。
4.5耐候性能,所填加碳黑的比例适当,应通过人工气候老化试验1008h。 4.6绝缘罩运行温度: 长期运行温度90℃:
短路时温度250℃,持续时间不超过5s。
加热变形厚度减少在10%以内,耐寒无龟裂现象。 4.7绝缘层交流耐压18kV、1min,罩内中心对外边沿闪络电
精选
.
压大于40kV、1min。
4.8耐盐雾性能在40kV电压下,经101次盐雾喷水当中,不出现0.5A以上电流,且不燃烧。
4.9应具有阻燃性能,移去火源后,30s内熄灭。 4.10绝缘罩常温下抗拉强度≥9.8N/mm2。 4.11吸水率应≤0.10]<。
4.12绝缘罩表面应光滑、色泽均匀,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹,不应出现有害的伤痕、气泡、爆皮及扭曲变形等缺陷。
4.13绝缘罩表面应有制造厂商标、产品型号,内壁粘贴制造年标志,标志应字迹清楚、容易辨认。
4.14在以上使用条件下绝缘罩应具有抗日光老化、抗气候老化及抗腐蚀能力等,寿命应大于30年。 5试验
5.1 型式试验:厂家应提供同类型绝缘罩的型式试验报告,其内容参照GB 14049-1993《额定电压lOkV、35kV架空绝缘电缆》的有关部分。
5.25抽样试验(购买方认为需要时),实验费用由厂家承担。 5.3热延伸试验、试验条件及要求应符合GB 14049-1993《额定电压lOkV、35kV架空绝缘电缆》的有关规定。 5_4抽样试验按GB 14049-1993《额定电压lOkV、35kV架空绝缘电缆》的规定抽取试样并进行抽样试验,如抽样试验不
精选