大体积混凝土水化热温度计算
.
.
目录
大体积混凝土水化热温度计算 ..................................... 1 工程概况 .....................................................
2 承台大体积混凝土的温控计算 ...................................
2.1 相关资料 . ...............................................
2.2 、承台混凝土的绝热温升计算 ...............................
2.3 混凝土最高水化热温度及 3d、7d 的水化热绝热温度 ...........
2.4 承台混凝土各龄期收缩变形值计算 ..........................
2.5 承台混凝土各龄期收缩变形换算成当量温差 ..................
2.6 承台混凝土各龄期内外温差计算 ............................
3 冷却管的布置及混凝土的降温计算 ...............................
3.1 承台混凝土设置冷却管参数 ................................
3.2 冷却管的降温计算 ........................................
4 结论及建议 ...................................................
4.1 结论 ....................................................
4.2 建议 ....................................................
.
1 1 1 1 1 2 2 4 4 5 5 5 6 6 6
.
大体积混凝土水化热温度计算
1 工程概况
XX特大桥,其主桥主墩承台最大尺寸长、宽、高分别为 42.5 米、 15米、5米,混凝
土标号为 C30,施工时最低气温为 5℃。
2 承台大体积混凝土的温控计算
2.1 相关资料
1、配合比及材料
承台混凝土: C:W:S:G=1:0.533 :2.513 : 3.62 : 0.011
材料:每立方混凝土含海螺 P.O30水泥 300Kg、赣江中砂 754 Kg、湖北阳新 5~25mm连续级配碎石 1086 Kg、深圳五山 WS-PC高效减水剂 3.4Kg 、拌合水 160 Kg。
2、气象资料
桥址区位于亚热带大陆季风性气候地区,具有四季分明,无霜区长,日照充足,
水源充足,湿光同季,雨热同季的气候特征。年平均气温 17.6 ℃,极端最高气温为 40.1 ℃,极端最低气温为 -9.7 ℃。
3、混凝土拌和方式
采用自动配料机送料,拌和站集中拌和,混凝土泵输送混凝土至模内。
4、《大体积混凝土施工规范》 (GB 50496-2009)
5、《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)
2.2 、承台混凝土的绝热温升计算
.
.
《大体积混凝土施工规范》 (GB 50496-2009) P23
《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) P21
2.3 混凝土最高水化热温度及 3d、7d 的水化热绝热温度
承台混凝土:
C=300Kg/m3;水化热 Q=250J/ Kg,混凝土比热 c=0.96J/ Kg℃,混凝土密度 =2423 Kg/m3 承台混凝土最高水化热绝热升温:
-mt
Tmax=WQ(1-e
)/ c
=(300 ×250) ×1/ ( 0.96 × 2423)=32.24 ℃
3d的绝热温升: T(3 )=32.24 (1-e-0.3*3 ) =19.13 ℃
T ( 3) =19.13-0=19.13 ℃
7d的绝热温升
T( 7) =32.24 (1-e-0.3*7 ) =28.3 ℃
T ( 7) =28.3-19.13=9.17 ℃
2.4 承台混凝土各龄期收缩变形值计算
.
.
《大体积混凝土施工规范》 (GB 50496-2009) P24
y(t )
y0 (1 e 0.01t ) M 1 M 2 ····
M 10
0
式中:
y
为标准状态下的最终收缩变形值;
M
1
为水泥品种修正系数;
M
2
为水泥
细度修正系数;
M 3
为骨料修正系数;
为水灰比修正系数; 为水泥浆量修正系数;
4
MM
5
M
6
为龄期修正系数;
M
7
为环境温度修正系数;
M
8
为水力半径的倒数 (cm-1 ),
为构件截
面周长 (L) 与截面面积 (A) 之比 :r=L/A ;
M9
为操作方法有关的修正系数;
M 10 为与配筋
(MPa),Aa 、
率Ea、Aa、Eb、Ab有关的修正系数 , 其中 Ea、Eb分别为钢筋和混凝土的弹性模量Ab分别为钢筋和混凝土的截面积 (mm) 。
2
查表得: M 1 =1.10 , M 2 =1. 0 , M 3 =1. 0 , M 4 =1.21 , M 5 =1.20 ,
M6
=1.09 ( 3d), =0.7 ,
M 2
M6
=1.0 (7d),
M6
=0.93 (15d),
M7
则有: M 1
M8
=1.4 ,
M9
=1.0 ,
M10
M 9
=0.895 ,
M 3 M 4 M 5 M 7 M 8
M
10
=1.10 1.0 1. 0 1.21 1.20 0.7 1.4 1.0 0.895=1.401
.