5.2、室墙面
1、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空
鼓,面层应无爆灰和裂缝、无露网、起砂等现象。
2、抹灰墙体面层光滑、洁净,阴阳角正顺直,墙面整体平整无接缝。 3、整体墙面的立面垂直度、表面平整度、阴阳角正偏差均不得大于4mm,施工完毕后进行实测实量,数据上墙。
4、预留洞、护角、洞、线槽、盒围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
5、墙与地面、墙与顶棚交接部位分界明显、线条顺直、无污染。 6、厨卫间墙面:表面水泥砂浆拉毛,墙面洁净、颜色均匀;无明显抹纹、无浮沙、无色差。
.. s ..
. .. . .
7、楼梯间墙面:要求腻子粘结牢固,无起皮、掉粉 现象;墙面乳胶漆色泽均匀,无空鼓、裂纹,无掉粉、起皮,无污染。
8、门窗洞口收口
门窗洞口收口按照图纸及施工要求统一按标准尺寸收口(窗洞口高、宽见5,门洞口宽7高8),洞口尺寸、阴阳角正必须满足规要求。
9、外窗口细部做法
外墙窗洞口抹灰时,窗台下口按照统一标准抹“三步台”,其中侧做10mm厚、80mm宽挡水台,外侧处向外侧坡水,不得出现平坡、倒坡现象。外窗上口应统一抹水泥砂浆滴水线,厚度10mm,要求滴水线顺直、不得损坏。做法如图所示。
.. s ..
. .. . .
外窗口止水台做法
外窗上口应统一抹水泥砂浆滴水线,厚度10mm,要求滴水线顺直、不得损坏。做法如下图所示。
滴水线(无保温墙面) 滴水线(有保温墙面)
10、空调冷凝水管
所在墙面抹灰采取统一标准,抹灰前预埋套筒以获得较好的观感质量。预埋套筒采用?50PVC提前预制,2公分宽,抹灰前放入洞口即可。
.. s ..
. .. . .
空调冷凝水预留洞
11、厨房排烟道
1、厨房抹灰应在烟道安装完毕后进行,上下烟道交接部位应顺直,不得突出墙面。顶部根据图纸要求留排气,要求切缝顺直,洞口正。
12、护角
房间墙面阳角部位及线盒部位均用1:2水泥砂浆做护角。施工前应沿门窗洞口、线盒边50mm处弹墨线,并沿线粘贴透明胶带,保证护角顺直。
.. s ..
. .. . .
门窗、线盒洞口处砂浆护角
5.3、室地面
1、观感要求
(1)地坪施工完成后表面应平整、洁净并不得有积水现象。
(2)面层与结构层应结合牢固,无空鼓(空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计)。
(3)面层不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 2地坪标高控制
(1)卫生间、厨房等结构降板处房间:降板处房间地坪与室外地坪高差5cm,并根据地漏位置按5%坡度坡向地漏。地面找平前根据墙上标高控制线先做灰饼,灰饼大小8cm见,间距按1.5m设置。然后按照灰饼冲筋。冲筋按1.5m设一道,筋宽5cm左右。完成后进行地坪施工。
(2)阳台等有地漏房间:阳台等有地漏房间地面按照图纸设计要求放坡,根据墙面标高控制线及地漏位置计算出房间各角最高、最低点地坪控制点厚度。根据控制点厚度做灰饼、冲筋,要求向正确、排水流畅,不得出现倒坡现象。
3、卫生间施工
(1)管根及阴阳角处理:卫生间采用1.5厚聚氨酯涂膜防水。防水施工前在卫生间地漏、管道根、阴阳角和出入口等容易漏水的薄弱部位,先用聚氨酯防水涂料均匀涂刮一次做附加增强层处理。
(2)地面及墙面防水:根部处理完成后进行涂膜防水施工。要求均匀涂刷、每道厚度0.5mm,分层涂刷三遍。防水层沿四沿墙面上翻高度350mm,要求