(一)屋面高聚物改性沥青卷材防水层 1、现场作业条件
<1>铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。
<2>基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。
<3>卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 2、操作工艺
<1>清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层
<2>清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
<3>涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。
<4>附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计或规范要求。
<5>铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。
<6>热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 二、外檐保温层 (一)施工内容
本工程外墙外保温系统设计为岩棉板抹灰外保温系统,即以岩棉板为保温材料,玻纤网增强抹面层和饰面涂层为保护层,采用粘接方式固定,保护层厚度小于6mm的外墙外保温系统。其施工内容如下:基层处理、制备粘接剂、粘贴保温板、安装附件,包括密封膏、背衬和盖口条等、设置标准玻纤网、局部加设加强玻纤网、抹面层、
做饰面层。 (二)施工条件
<1>进行外保温施工前,外墙门窗、水落管、各种进户管线、防盗窗预埋件等应安装完毕。
<2>基层处理应满足以下要求:
<2.1>基层应坚实、平整。凸起或不平度用1m靠尺检查应不大于5mm。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平。
<2.2>基层表面应清洁、无油污、脱模剂、涂料、浮尘、污垢、等污染物或其它妨碍粘接的材料。
<2.3>基层过干时,应喷水润湿。喷水宜在贴保温板前数小时进行,宜使用喷浆泵或喷雾器喷水且不可喷水过量。不得向墙面泼水。
<3>操作地点环境温度和基底温度不低于5℃,风力不大于5级。雨天不能施工。 <4>外保温系统基层工程质量验收合格后方可进行外保温系统施工。 (三)施工工艺 1、施工流程
预粘板块边网格布条、基面处理→弹线→钻孔及安装固定件→清理浅缝→保温板打磨平整→装饰件安装→特殊部位处理→抹底层砂浆→贴网格布→抹面层砂浆→找平修补→变形缝塞填发泡聚乙烯圆棒→填嵌缝膏→涂面层涂料→验收 2、施工机具
手锯、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、开刀、棕刷、粗纱纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抹子、托线板、1米、2米靠尺等。 3、施工准备
<1>应视墙面.洞口分布进行保温板排板并在基层上弹线。 <2>粘贴保温板前,应按平整度和垂直度要求挂线。
<3>胶粘剂应随用随拌,已搅拌好的胶粘剂必须在1小时内用完。 <4>应首先进行系统端和终端的翻包或包边施工。 4、粘贴保温板
<1>如无特殊规定,粘接剂应涂在保温板上而不应涂在基层上, 涂胶面积应符合设计要求但不得小于30%。保温板可采用满粘、点粘或条粘。采用点粘或条粘时,
涂胶点或胶条应按面积均布。
<2>保温板涂胶后应立即粘贴,粘贴时应轻揉滑动就位,不得局部用力按压。保温板板间缝隙应不大于2mm,板间高度差应不大 0.5mm。
<3>保温板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。保温板在墙角处应交错互锁,并应保证墙角垂直度。
<4>保温板粘贴后,表面平整、阴阳角垂直、立面垂直和阴阳角方正允许偏差应符合相关规范规定。
<5>门窗洞口四角部位的EPS,板应采用整块保温板切割成形,不得拼接。接缝距四角距离应大于200mm。同时,应在洞口四角处加贴一块长300mm,宽200mm的45。斜向标准网布。
5、抹面层 <1>保温板粘贴牢固后(至少24小时)方可进行抹面层施工。
<2>抹抹面层前应检查保温板是否粘接牢固,松动的保温板应取下重贴,并应待粘接牢固再进行下面的施工。应将大于2mm的板间缝隙用保温板条填实,不得用粘接剂填塞缝隙。填缝板条不得涂粘接剂。应将板间高度差大于0.5mm的部位打磨平整。阳角应弹墨线并打磨至与墨线齐平。
<3>应首先完成系统起端和终端的翻包或包边、装饰缝开槽、固定EPS造型饰件
和粘贴装饰件标准网、粘贴门窗四角和阴阳角局部标准网等施工。厚度不大于1 0cm,度宽不大于20cm的保温板装饰造型可贴在已粘贴好的保温板上,超过该尺寸时应直接粘贴在基层上。
<4>抹面胶浆应随用随拌,已搅拌好的胶浆必须在1小时内用完。
<5>抹面层宜采用两道抹灰法施工。用不锈钢抹子在保温板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网格布的抹面层,厚度约为1.6mm。立即将网格布压入湿的抹面胶浆中,待胶浆稍干硬至可以碰触时抹第二道,使网格布被全部覆盖。
<6>对于薄抹面层,应连续铺一层标准网,标准网应位于抹面层中间部位。标准网应相互搭接至少10cm。墙角处不允许搭接,标准网搭接缝应离开墙角至少20cm。
<7>需增铺加强网时,应先铺加强网,标准网应覆盖在加强网之上。抹面层及标准网应覆盖包括EPS造型装饰件在内的整个系统。抹面层厚度应为(3±1)mm。保护层厚度应不大于(5+1)mm。
6、饰面涂层
<1>抹面层施工完成并达到规定的养护期后方可进行下一道工序的施工。在寒冷和潮湿的气候条件下,尚应适当延长养护时间。
<2>施工步骤:应检查抹面层表面平整度,合格后方可施工。刮柔性耐水腻子找平→满涂一遍弹性防水底层涂料→涂饰面涂料。 7、成品保护
<1>防止施工污染。
<2>拆脚手架或升降外挂架时应注意保护墙面,防止撞击。 <3>严禁踩踏窗口。
<4>对碰撞坏的墙面应及时修补。 8、注意事项
<1>各种材料应分类存放并挂牌标明材料名称,不得用错。保温板自生产日起自然养护至少40天或在70℃条件下养护7天方准上墙。
<2>暑天施工时,早晚做阳面,暴晒时做阴面。应适当安排不同作业面的作业时间,尽量避开日光暴晒时段。
<3>玻纤网布裁剪应尽量顺经纬线进行。
<4>粘贴保温板及保护层施工期间以及完工后24小时之内,环境温度和基层表面温度均应高于5℃严禁雨天施工。除非能采取可靠的保护措施,否则在不利的天气下或不利天气即将来临时不应进行施工。保护层施工还应避免阳光直射和5级以上大风天气。施工及养护期间宜采取遮阳、防雨和防风措施。