和,边加胶水边拌和,稠度呈糊状,拉出毛来不流不坠为宜,拌和好的聚合水泥细砂浆应过振动筛后使用。

(2)贴分格条:按原打底留条位置,重新粘好分格条。

(3)滚涂:滚涂时应掌握底层的干湿度,吸水较快时应适当加水湿润,浇水量以滚涂时不流淌为宜,操作时需二人合作,一人在前面将事先拌好的稀砂浆刮一遍,随后再抹一薄层,用铁抹子顺平,使其涂层厚度一致;另一人紧跟拿辊子滚拉,否则干后拉不出毛来。操作时辊子运行不能太快,且用里要一致,成活时滚的方向一定要从上往下拉,使滚出的花纹有自然向下流水坡向,以减少墙面积尘。

(4)起条、勾缝:滚涂完即起分格条,如需做阳角时,应在大面积完活后进行。 (5)喷有机硅憎水剂:500g有机硅加4500g水拌合均匀,一般在常温下滚涂24h以后喷有机硅憎水剂,喷量看其表面湿润为度;如果喷后24h内下雨,会将表层冲掉,达不到应有的效果,必须重喷。

二、涂料工程常见质量通病及防治 1、颜色不匀,二次修补接槎明显

(1)原因:配合比掌握不准,掺加料不匀;喷、滚、弹手法不一,或涂层厚度不一;采用单排外架子施工,随拆架子,随堵脚手眼,随补抹灰,随喷、滚、弹,避免因后补灰活与抹灰层含水不一,造成面层二次修补接槎明显。

(2)防治措施:有专人掌握配合比,合理配料,计量要准确,喷、滚、

弹面层施工指定专人负责,施工手法一致,面层厚度一致;使用此类方法施工,严禁采用单排外架子;如采用双排外架子施工时也要禁止将一支杆靠压在墙上,一面造成灰层的二次修补,影响涂层美观。

2、喷、滚、弹面层的空鼓和裂缝

(1)原因:底层抹灰没按要求分格,水泥砂浆面积过大,干缩不一,会形成空鼓及开列,底层的空裂以致将面层拉裂。

(2)防治措施:打底灰时应按图示要求分格,以解决灰层收缩裂缝。 3、流坠

(1)原因:涂料施工粘度过低,涂膜又太厚;施工场温度太高,涂料干燥又较慢,在成膜中流动性又较大;油刷醮油太多,喷枪的孔径太大;涂饰面凹凸不平,在凹处积油太多;喷涂施工中喷涂压力大小不 均,喷枪与施涂面距离不一致;选用发挥性太快或太慢的稀释

剂。

(2)防治措施:调整涂料的施工粘度,每遍涂料的厚度应控制合理;加强施工场所的通风,选用干燥稍快的涂料品种;油刷醮油应勤醮、少醮,调整喷嘴孔径;在施工中应尽量使基层平整,磨去棱角,刷涂料时,用力刷匀;调整空气压力机,使压力均匀,气压一般为0.4~0.6Mpa。喷枪嘴与施涂面距离调到足以消除次项疵病,并应均匀移动;应选择各种涂料配套的稀释剂,注意,稀释剂的挥发速度和涂料干燥时间的平衡。 4、刷纹

(1)原因:涂料的施工粘度过高,而稀释剂的挥发速度又快;涂料中的填料吸油性大,或涂料中混进了水分,使涂料的流平性较差;在木制品刷涂中,没有顺木纹方向平行操作;选用的油刷过小或毛过硬或油刷保管不善使刷毛不齐或不硬;被涂物面对涂料的吸收能力过强,涂刷困难。

(2)防治措施:调整涂料施工粘度,选用配套的稀释剂;刷涂所选用的涂料应具有较好的流平性、挥发速度适宜,若涂料中混入水,应用滤纸吸除后再用;木制品应顺木纹的方向进行施工;涂刷磁性漆时,要用较软的油刷,理油动作要轻巧,油刷用完后,应用稀释剂洗净,妥善保管,刷毛不齐的油刷应尽量不用;应先用粘度低的涂料封底,然后再进行正常涂刷;刷纹处理时应用水砂纸轻轻打磨平整,并用湿布擦净,然后再涂刷一遍涂料。 5、气泡

(1)原因:木材、水泥等基层含水率过高;木材本身含有芳香油或松脂,当其自然挥发时,使涂层气泡;耐水性低的涂料用于侵水物体的涂饰,油性腻子未完全干燥或底层涂料未干时涂饰面层涂料;金属表面处理不佳,凹陷处积聚潮气或包含铁锈,使涂膜附着不良而产生气泡;喷涂时,压缩空气中有水蒸气,与涂料混在一起,涂料的粘度较大,刷涂时易夹带空气进入涂层;施工环境温度太高,或日光强烈照射使底层涂料未干透或遇雨水后又涂上面涂料,底层涂料干结时产生气体将面层涂料顶起。

(2)防止措施:基层含水率过高时,应在基层充分干燥后,才进行涂饰施工;除去木材中的芳香油或松脂;在潮湿处选用耐水涂料,应在腻子、底层涂料充分干燥后,再刷面层涂料;金属表面涂饰前,必须将铁锈清除干净;涂料粘度不宜过大,一次涂膜不宜过厚,喷涂前,检查油水分离器,防止水汽混入;应在底层涂料完全干透表面分除净后再涂面层涂料。 6、涂膜开裂

(1)原因:涂膜干后,硬度过高,柔韧性较差;催干剂用量过多或各种催干剂搭配不当;

涂层过厚,表干里不干;受有害气体的侵蚀,如二氧化硫、氨气体等;木材的松脂未除净,在高温下易溢出,使涂膜产生龟裂;混色涂料在使用前未搅匀;面层涂料中的挥发成分太多,影响成膜的结合力。

(2)防治措施:面层涂料的硬度不宜过高,应选用柔韧性较好的面层涂料来涂饰;催干剂的用量和搭配要适当;施工中每遍涂膜不能过厚;施工中应避免有害气体的侵蚀;木材中的松脂应除净,并用封底涂料封底后再涂面层涂料;施工前应将涂料搅匀;面层涂料的挥发成分不宜过多。 7、桔皮

(1)原因:喷涂压力太大,喷枪口径太小,涂料粘度过大,喷枪与物面间距不当;低点的溶剂用量太多,挥发速度太快,在静止的液态涂膜中产生强烈的对流电流,使涂层四周凸起中部凹入,呈半圆形突起桔纹状,未等流平,表面已干燥形成桔皮;施工温度过高或过低,涂料中混有水分。

(2)防治措施:应熟练掌握喷涂施工技术,调好涂料的施工粘度,选好喷嘴口径,调好喷涂施工压力;应注意稀释剂中高低沸点溶剂的搭配,高沸点的溶剂可适当增多;施工温度过高或过低时不宜施工;在涂料的生产、施工和贮存中不应混进水分,一旦混入,应除净后再用;若出现枯皮,应用水砂纸将凸起部分磨平,凹陷部分抹补腻子,再涂饰一遍面层涂料。 8、失光(倒光)

(1)原因:涂刷施工时,空气湿度过大或有水蒸气凝具;涂料施工未干时遇烟熏;喷涂工具中有水分带入涂料;木材基层含有吸水的碱性植物胶;金属表面有油脂,喷涂硝基漆后,产生白雾。

(2)防止措施:阴雨、严寒天气或潮湿环境,不宜进行施工,若要施工,应适当提高环境温度和加防潮剂;涂料未干时避免烟熏;压缩空气,必须过滤,并应装防水装置,防止水分混入涂料中; 9、面层施工接槎明显

(1)原因:面层施工没将槎子甩在分格条处或不显眼的地方,而是无计划乱甩乱槎,形成面层涂层接槎明显可见。

(2)防治措施:施工中间甩槎,必须把槎子甩到分格缝、伸缩缝或管后不显眼的地方,严禁在地块中甩槎;二次接槎施工时注意涂层厚度,避免涂层重叠,形成深浅不一。 10、施工时颜色很好、交工时污染严重

(1)原因:涂层颜色不好,经风吹、雨淋、日晒颜色变化,交竣验收时污染严重,不受看。

(2)防治措施:选用抗紫外线、抗老化、抗日光照射的颜料,施工时严格控制加水,中途不能随意加水,以保证颜色一致;为防止面层的污染,在涂层完工24h后喷有机硅一道。并注意有机硅喷涂厚度一致,防止流淌或过厚,形成花感。 三、成品保护措施

1、施工前应将不进行喷、滚、弹涂的门窗及墙面保护遮挡好。

2、喷、滚、弹涂完成后,及时用木板将口、角保护好,防止碰撞损坏。 3、拆架子时应严防碰损墙面涂层。

4、油工地时,严禁蹬踩已完部位,并防止将油罐碰翻,涂料污染墙面。 5、室内施工时,防止污染喷、滚、弹涂饰面面层。

第十四节 电气设备安装工程

一、配电箱、柜安装

1、配电箱安装,应先预埋箱体,箱体开孔孔径合适,切口整齐,安装位置准确;根据需用再安箱芯,箱芯和箱体应统一编号,避免以后安装出错。安装时箱盖紧贴墙面,零线经汇流排连接无绞接现象。管口用锁紧螺母固定,护口圈齐全,排列整齐美观。 2、配电箱柜预埋件机械强度不够,应作加固措施。保证配电箱柜安装可靠。 3、配电箱柜安装调试结束后,应对各控制开关回路作标志编号。 4、配电箱内外应油漆完整,保持清洁,注重美观。 5、配电箱内回路编号清楚,接线排列整齐,色标应正确。 二、防雷接地安装

1、本工程建筑的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设等电位联结。 2、利用建筑物外侧钢筋混凝土柱子内Φ16以上主筋通长焊接,绑扎(间距不大于1.5m)作为引下线,引下线上端与避雷线焊接,下端与建筑物内基础地梁的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根热镀锌扁钢,扁钢伸出室外散水,预留长度不小于1m。

3、在每层结构圈梁内敷设一条镀锌圆钢与引下线焊成一环形避雷带(均压环)与所经过的柱内引下线焊接,以防侧击雷,并将金属门窗等大的金属构件与此避雷带焊接。屋顶大的金

属物体须就近与避雷带焊接。

4、屋顶大的金属物体须就近与避雷带焊接,、室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。 5、应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与局部等电位连接端子板连接一次。 6、室外接地凡连接处均应刷沥青防腐。 三、配管及管内穿线 1、管子进箱、盒连接

a.管子进箱、盒要求一管一孔,镀锌钢管与箱、盒连接采用专用接地卡连接严禁管口与敲落孔焊接。

b.管口进盒、箱时,管口应高出盒、箱内壁3~5毫米,与设备连接的钢管口高出地面的距离宜大于200毫米。

C、管路在转角、首尾端等处用铁丝把管路绑扎在钢筋上,绑扎牢固,直线段宜适当增设固定点。

d、管路敷设完毕,应进行自检,经自检合格后请甲方、监理公司、质检站进行检查后方可隐蔽,并填写“隐蔽工程记录”签字确认。 2.管内穿线 工艺流程图为:

1)选择导线:根据图纸要求选好导线规格型号;导线的颜色应易于区分,颜色选择应统一;保护地线应采用黄、绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡蓝色绝缘导线。

2)扫管:穿线前应把箱、盒、管内杂物清理干净。DN40以下的管子需要有护口,DN50以上的镀锌钢管要做好喇叭口。

3)穿带线:用穿线器(或铁丝)穿入管内,管路两端应留有余地。 4)导线穿入

①不同系统、不同电压、不同回路的导线不得穿在同一根管内。导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在盒(箱)内。导线应留有余地,一般接线盒内留150毫米,配电箱内预留长度为箱宽加高的长度。

②吊顶内不得有明线裸露,从接线盒至用电器的连线必须加保护管保护。

选择导线 扫管 穿带线 导线穿入 导线连接及二次绝缘 线路检查及绝缘摇测