施工工艺

1.1工艺流程

1. 2操作工艺 1.管路及线缆敷设

火灾自动报警系统中钢管、线槽及线缆敷设应满足下列要求:

(1) 火灾自动报警系统线缆敷设等应根据现行国家标准《火灾自动报警系统 设计规范》

(GB 50116)的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。

(2) 对每回路的导线用250V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应 小于20M Qo

⑶不同电流类型、不同系统、不同电压等级的消防报警线路不应穿入同一 根管内或敷设于线槽的同一槽孔内。

(4) 埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管,其保护层厚度不应小

于 30mm o

(5) 如条件限制强电和弱电线路共用一个竖井时,应分别布置在竖井的两侧。 (6) 在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时, 应按设

计要求采取防火保护措施。

(7) 暗装消火栓箱配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。 (8) 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,阻燃耐火

性能符合设计要求,其电压等级不应低于交流

250V o

\线为红

(9) 火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的

色,\线为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。 的导线颜色应一致,接线端子应有标号。

同一工程中相同用 途

2 ?探测器安装

(1) 火灾探测器安装应符合设计要求。

(2) 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于 (3) 探测器的底座应牢固可靠。

45 °。

(4) 探测器的连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀 性的助焊

剂,外接导线应有0? 15m的裕量,进入探测器的导线应有明显标志

(5) 探测器确认灯在侧面时应面向便于人员观察的主要人口方向,确认灯在 底面时同

一区域内的确认灯方向一致。

(6) 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施。

(7) 在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 (8) 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于

0. 5m。见图21-13。

(9) 探测器周围0. 5m内,不应有遮挡物。 (10) 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于

口的水平距离不应小于 0. 5m。

1 . 5m ;至多孔送风顶棚孔

(11) 在宽度小于3m的内走廊顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测

火灾自动报警系统安装及联动调试