750千伏输电线路接地电阻偏高的原因分析及其降阻措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

750千伏输电线路接地电阻偏高的原因分析及其降阻措施

摘要: 分析杆塔接地电阻偏高的问题,提出了解决措施;

关键词: 接地电阻; 降阻;

一、前言

输电线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要。降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地不良而发生的雷害事故所占线路故障率的比例相当高,这主要是由于雷击杆顶或避雷线时,雷电流通过杆塔接地装置入地,因接地电阻偏高,从而产生了较高的反击电压所致。这一点从110kV 、220kV 线路雷害事故调查可以得到证实, 即易发生雷击故障的杆塔, 大都接地电阻偏高。杆塔接地电阻偏高的原因是多方面的, 既有客观条件方面的原因, 又有设计方面的原因, 还有施工方面和验收测量方面的原因。但外界自然条件如土壤电阻率较高、地质情况复杂、施工条件差是其主要原因。这里主要针对新疆750kV线路所进过的戈壁、山区地区输电线路杆塔接地电阻偏高的原因进行了分析, 提出了降低输电线路杆塔接地电阻的措施。

二、输电线路杆塔接地设计技术规程的一般要求

关于杆塔的接地电阻, 电力工程高压送电线路设计手册做了如下规定:

1、有避雷线的线路, 每基杆塔不连避雷线的工频接地电阻, 在雷季干燥时, 不宜超过下列数值:

有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻

注: 如土壤电阻率超过2000Ωm , 接地电阻很难降低到30Ω时, 可采用6~ 8 根总长不超过500m 的放射形接地体或采用连续伸长接地体, 接地电阻不受限制。

2、送电线路接地装置的型式

2.1 在土壤电阻率ρ≦100Ω•M的潮湿地区,可利用铁塔的自然接地,不另设人工接地装置。

2.2 在土壤电阻率1002000Ω•M的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地体,或连续伸长接地体。放射型接地体可采用长短结合的方