好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土麻面蜂窝烂根处理办法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

混凝土麻面蜂窝烂根处

理办法

集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

脱硫综合楼工程

柱、板局部混凝土质量问题处理方案

大唐脱硫虎山项目

脱硫综合楼混凝土质量问题处理方案 1.存在问题:

在拆除框架柱模板时发现个别柱根部出现蜂窝(局部面积有20×20mm,深达15-20mm)、孔洞(深度30mm);局部现浇板板面高低不平、表面不密实、有脚印等现象。这些问题直接影响了脱硫综合楼的结构质量,造成了较坏的负面影响。项目部对此十分重视,项目经理召开紧急专题会,带领技术部、质检部、工程部负责人到现场实地检查,分析原因,研究处理方案,组织有关人员进行处理,确保工程质量合格。 2.问题原因:

根据现场的实际情况,分析产生原因如下:

①.混凝土工责任心不强,柱根部混凝土放料较早,初凝后放入上部混凝土,致使混凝土振捣不密实,结搓不紧密。

②.模板拼缝不严,柱根部缝隙较大,导致混凝土漏浆严重。

③.项目部管理人员管理不善,技术交底不到位,跟班作业过程中检查不认真。

④.混凝土振捣时间不够,收振动棒时间过快。

⑤.浇筑前没有散水湿润,没有浇筑同强度接触层砂浆。 3.处理方案

我部针对目前问题将采取如下措施进行修补:

①.面积较小的混凝土表面缺陷修补前将混凝土表面的灰土、浮渣或松散层人工清凿,用水冲洗使混凝土表面保持干净;然后用比原来混凝土强度等级高一级的细石混凝土抹平,抹浆初凝后用塑料布包裹并洒水养护。

②.较大面积的,按其全部深度凿去薄弱部位的混凝土和个别的突出的混凝土骨料,用钢丝刷或加压水冲洗混凝土表面,支设与柱立面成60°夹角的模板,再用比原来混凝土强度等级高一级的细石混凝土挤打填补,仔细振捣密实,初凝后用塑料布包裹并洒水养护,待达到设计强度后,将多余部分剔除,再用高一级水泥砂浆压平、抹光,然后用塑料布覆盖,初凝后洒水养护。

③.针对10.97M楼板,采用整体带线剔凿3cm,用钢丝刷或加压水冲洗混凝土表面,刷素水泥浆一道,再用比原来混凝土强度等级高一级的细石混凝土浇筑,用平板振动器仔细振捣密实,带线抹光,然后用塑料布覆盖,初凝后洒水养护。 4.预防措施

为防止今后出现类似情况,我项目召集混凝土工、木工班组长、质检员、项目部主要管理人员召开紧急专题会议,为杜绝以后混凝土施工再次出现类似的质量问题,采取以下防治措施,请贵部监督:

①.加强对作业队伍的管理,将各种技术交底与措施落实到班组,提高作业人员的质量意识与责任心。

②.浇筑混凝土时,有专人看钢筋和模板,水电专业配合,加大管理力度,严格要求,协同配合。

③.实行严格的奖惩制度,做到奖罚分明,责任到人 ④.针对上述事件我单位以对相关班组进行了2000元罚款。

⑤.为了杜绝此类事件的再次发生,项目部决定各道工序施工,操作人员实行挂牌制,以增强员工对过程控制及工作质量自律性和责任感。

混凝土麻面蜂窝烂根处理办法

混凝土麻面蜂窝烂根处理办法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-脱硫综合楼工程柱、板局部混凝土质量问题处理方案大唐脱硫虎山项目脱硫综合
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2fbia8xsah0weks4q8jb3z01x0bw3600n7e
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享