好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

见证取样方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程

见证取样及送检计划

项目部 二0二0年五月

目 录

一、编制依据 二、工程概况

三、见证取样和送检材料项目的确定 四、见证取样、送检方法、数量及要求 五、检测单位

六、混凝土试块、砂浆试块送检计划

- 2 -

建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一,见证取样和送检是材料质量控制的主要手段。为此针对本工程基础、主体施工等阶段所用到的材料编制本见证取样和送检计划,内容分工程概况、编制依据、见证取样和送检材料项目的确定、见证取样和送检的方法数量和要求、送检单位、混凝土和砂浆试块送检计划六个部分。

一、编制依据

1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、建设工程相关法律、法规。

2、相关技术标准、施工和试验规范、规程、方法。 3、建设工程承包合同文件。

4、经批准的设计文件、施工组织设计。 5、检测见证取样送检人员实用手册。

二、工程概况

工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 工程地址 项目组成 建筑规模 主要功能 序号 1 2 3 4 主要建设内容为运检维修用房A区主楼、B区辅楼、C区附楼及地下室工程 总建筑面积24997.74 ㎡ 电力运维检修用房 项目 A区主楼 B区辅楼 C区附楼 地下室 层数 14 3 4 1 高度(m) 65.8 14.5 22.5 6.2 面积(m2) 约11000 约2440 约4865 6692.29 - 3 -

结构型式 混凝土框剪结构 基础型式 筏板基础 建筑类型 民用建筑 场地类别 Ⅱ类 抗震设防烈度 7 度 钢筋 HPB300 级钢筋、HRB400 级钢筋、HRB400E 级钢筋 E43 系列(用于 HPB300 钢筋) E55 系列(用于 HRB400 钢筋、HRB400E 级钢筋) C15 C35P6(B、C区),C40P6(A区) C35(B、C区),C35P6(B、C区室外),C40(A区) C35P6(B、C区外墙),C35(B、C区人防临空墙),C40(A区剪力墙),C40P6(A区外墙) 墙柱 C50、C45、C40、C35、C30(具体详见图纸) C40、C35、C30(具体详见图纸) 钢材及 焊条 焊条 基础垫层 地下室底板,承台 地下室顶板 地下室墙 混凝土强度等级 地上部分 梁板 次要构件(构造柱、 圈梁、过梁) C25 后浇带 主要构件尺寸(地下) 梁 板 筏板C40P6(B、C区),C45P6(A区);外墙C40P6(B、C区外墙),C45P6(A区外墙);顶板C40(B、C区),C405P6(B、C区室外),C45(A区) 450*1400,450*900,400*900,350*800mm 300,250,180,130,120,110,100mm 700*700mm,900*700mm,1000*900mm,700*1200mm,550*700mm,600*1200mm,800*700mm,1150*700mm,800*80mm0,500*500mm,600*600mm,700*500mm 详见图纸 柱 剪力墙

三、见证取样和送检材料项目的确定

- 4 -

1、钢筋原材; 2、钢筋连接; 3、水泥; 4、墙体用砌块; 5、混凝土试件; 6、砌筑砂浆试件; 7、建筑节能工程用保温相关材料; 8、防水材料; 9、建筑外窗、幕墙; 10、低压配电系统选择的电缆、电线等;11、石材;12、风管、风机盘管机组、绝热材料;13、沙子;14、石子;15、回填土;16、幕墙工程;17、基坑支护相关检验。

四、见证取样和送检的方法、数量和要求

1、钢材:每批进场钢筋根据厂别、炉罐号、规格、交货状态的不同分别取样(注:每60t

为一验收批,不足60t也按一批计),按实验室要求每组原材料试验一组取7根,经监理见证封存后送实验室检测。试验时需对钢筋尺寸、规格、钢种级别进行核对,并检查外观。钢材的各项力学性能和重量偏差严格按照《GB/T701-2008》、《GB1499.1-2017》、《GB1499.1-2018》、《GB50204-2015》执行标准实行,经试验后合格出具试验报告,后报监理核查,钢材才可以用于工程中,对第一次试验不合格的,必须在同一批钢材中加倍取样试验。对复试中不合格品必须立即作退场处理。

2、钢筋连接

钢筋电渣压力焊、电弧焊、闪光对焊:同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以300个为一验收批进行检验和验收,不足300个也为一验收批。每一验收批次取3个试件作单向拉伸试验。当三个试件抗拉强度均不小于该级别钢筋抗拉强度的标准值时,该验收批定为合格。如有一个试件的抗拉强度不符合要求,应取六个试件进行复检。复检中仍有一个试件不符合要求,则该验收批判定为不合格。

钢筋机械连接的检验:同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一验收批进行检验和验收,不足500个也为一验收批。每一验收批次取3个试件作单向拉伸试验。当三个试件抗拉强度均不小于该级别钢筋抗拉强度的标准值时,该验收批定为合格。如有一个试件的抗拉强度不符合要求,应取六个试件进行复检。复检中仍有一个试件不符合要求,则该验收批判定为不合格。

3、水泥试验:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不得超过200t(散装水泥不超过500t)。随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经搅拌均匀后,从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。

4、蒸压灰砂砖进场时对材料的尺寸、外观进行检查,厂家在材料进场时同时附带合格证

- 5 -

见证取样方案

工程见证取样及送检计划
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2f74m89e6l48fsc2a7r62i4cx3q5al00q7o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享