保温材料的送检要求
建筑节能材料客户送检指南 一、原材料送检
1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
1.膨胀聚苯板(EPS)
①执行标准:JG149-2003;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块;
④检测容:导热系数、表观密度、抗拉强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
2.抹面胶浆
①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg;
④检测容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板);
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
2.胶粘剂
①执行标准:JG149-2003;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg;
④检测容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
3.耐碱玻纤网格布
①执行标准:JG149-2003;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块;
④检测容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
4.锚固件
①执行标准:JG149-2003附录F;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只;
④检测容:锚栓抗拉承载力标准值;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
.... .
. . . .
2)胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
1.胶粉聚苯颗粒保温浆料 ①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:胶粉料8.0kg、聚苯颗粒1.0kg;
④检测容:湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
2.抗裂砂浆
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg;
④检测容:常温常态和浸水拉伸粘接强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
3. 界面砂浆
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg;
④检测容:原强度和浸水压剪粘接强度;
④检测容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
5.锚固件
①执行标准:JG149-2003附录F、JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不
.... .
. . . .
少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg;
④检测容:拉伸粘接强度、原强度和浸水压剪粘接强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
7.面砖勾缝料
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg; ④检测容:拉伸粘接强度;
①执行标准:JG158-2004、 QB/T3897-1999;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2m2;
④检测容:丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
10.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) ①执行标准:GB/T 10801.2-2002;
②检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测容:导热系数、压缩强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
11.中空微珠外墙保温材料
①执行标准:GB/T 20473-2006;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:10kg;
④检测容:堆积密度、干表观密度、导热系数、抗压强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
3)保温浆料同条件养护试块
.... .
. . . .
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。每个检验批抽样制作同条件养护试块不少于3组。
③取样规格数量:300×300×30mm,三块;100×100×100mm,五块 ④检测容:干表观密度、导热系数、抗压强度;
⑤检测时间:抽样制作28d时送检(同条件养护)。
二、现场拉拔试验
1) 锚栓锚固力现场拉拔试验 ①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。 ③检查数量:1组为3个样。
④检测容:锚栓锚固承载标准值;
⑤检测时间:后置锚固件施工完毕且保温层养护达到龄期后。
2) 保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验 ①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。 ③检查数量:1组为3个样。 ④检测容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。
3) 外墙砖现场拉拔试验
①执行标准:JGJ110-2008;
②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组; ③检查数量:一组不少于3个样。 ④检测容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。
4) 窗户现场气密性检测
①执行标准:GB/T7108-2008、GB 50411-2007、JG/T211-2007;
②验收批次:每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。 ③检查数量:3樘 ④检测容:气密性;
⑤检测时间:外窗安装完毕后。
5) 围护结构的外墙节能构造钻芯法检测保温层厚度 ①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯 ③检查数量:直径70mm的芯样,3个;
.... .
. . . .
④检测容:保温层厚度、保温系统的构造;
⑤检测时间:钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
外墙保温
外墙保温系统中使用的保温材料和粘贴材料复验送检
外墙保温系统中的保温材料、粘结材料,对其性能进行复验抽查,复验应为见证取样送检。 1、保温材料的导热系数和密度、垂直方向的抗拉强度、压缩强度和燃烧性能。 2、粘结材料和抹面材料的拉伸粘结强度,抹面材料的压折比。 3、玻纤网的耐碱拉伸断裂强力、断裂强力保留率。 4、后热镀锌电焊网的镀锌层质量和焊点抗拉力。 5、面砖粘结剂的拉伸粘结强度、压折比。 6、勾缝料的收缩值和吸水量。
标准检验的方法:抽样送检,检查复验报告。检查的数量标准:一个厂家的一种产品,当单位建筑面积在2万平方以下时各抽查不低于4次,当单位工程建筑面积在2万平方以上时各抽查不少于7次。
外保温工程质量验收一般规定
一、外墙外保温工程应按现行国家标准gb50411规定要求进行施工质量验收。
二、外墙外保温工程应在基层墙体验收合格后施工作业,还应进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行外保温工程质量验收。
三、对下列部位或容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图像记录:附着的基层墙体及表面处理,墙体热桥部位处理,锚固件,饰面砖粘结,保温板粘贴,增强网铺设。 四、检验批的划分规定:
1、相同材料、工艺和施工的墙面,每600到1200平方面积划分为一个检验批,不足600平方也可为一个检验批。
2、检验批的划分也可根据方便施工和验收的原则,由施工单位和监理单位共同协商。
五、外保温墙体应进行现场实体检验,容为:验证保温材料的种类、保温层厚度、检查保温层构造是否符合设计要求。
六、条件具备时,可直接检测围护结构的传热系数,也可用红外热像仪检测围护结构的热工缺陷。
外保温材料饰面层的施工 一、涂料饰面
1、在抹面胶浆层表干后即可进行柔性腻子的施工,用曼刀或刮板批刮,待第一遍柔性腻子表干后,然后刮第二遍腻子,压实磨光成活。批刮要求不漏底、漏刮、留接缝等,完全覆盖表面。等完全干固后,即可进行面层涂料的施工。 2、施工应从外饰面面层顶端开始,从上向下。 二、面砖饰面
1、面砖施工前应做样板件,经现场拉拔试验,所检指标合格后方可进行施工。 2、在粘贴前对面砖进行好坏筛选,清洗干净背面脱模剂,待表面晾干后方可施工。 3、粘贴面砖前抹面胶浆基层墙体应干燥无杂物 4、应采用专用合格的面砖粘贴砂浆
5、粘贴面砖宜采用双涂法施工,粘贴的灰浆中间略高,四边略低,粘贴时要轻轻揉压,压出灰浆,最后用铁铲剔除灰浆,粘贴灰浆厚度宜控制在4毫米。
6、勾缝施工应在面砖检查合格后进行。面砖勾缝应在面砖粘结浆固化3d后进行,气温低等环境影响时可适当延长。
.... .
保温节能材料送检规定