《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012
广西建设工程质量安全监督总站
2013年11月表格修编
目 录
木结构子分部工程质量验收记录 ............................................................................................ 1 木结构子分部工程资料检查表 ................................................................................................ 1 方木和原木结构检验批质量验收记录 ..................................................................................... 2 方木和原木结构检验批质量验收记录(旧规范内容) ........................................................... 6 胶合木结构检验批质量验收记录 ........................................................................................... 11 轻型木结构检验批质量验收记录 .......................................................................................... 17 木结构防护检验批质量验收记录 .......................................................................................... 21
木结构子分部工程质量验收记录
GB50206-2012 桂建质0205 工程名称 施工单位 序号 分项工程名称 检验 批数 分部工程名 称 主体结构 层数 施工单位技术部门 负 责 人 施工单位检查 监理(建设)单位 评定 验收意见 1 方木和原木结构 (验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收) 2 胶合木结构 3 轻型木结构 4 木结构的防护 质量控制(按附表1~12项检查) 资料检查安全和功能检(按附表13~15项检查) 共核查 项,符合要求 项, 经返工处理符合要求 项。 共 项,经查符合要求 项, 验(检测)报告检查结论 结 论 经核定符合规范要求 项。 观感质量1.共抽查 项,符合要求 项,不符合要求 项。 验收结论 2.观感质量评价(好、一般、差): 分包单位项目经理: 施工单位 施工单位项目经理: 监理总监理工程师: 年 月 日 (建设)(建设单位项目专业负责人) 年 月 日 单位 年 月 日 注:1.“经核定符合规范要求 项”是指初验未通过的项目,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况;
2.观感质量验收由总监理工程师或建设单位项目专业负责人组织并以其为主,听取参验人员意见后作出评价。如评为“差”时,能修的尽量修,若不能修,只要不影响结构安全和使用功能,可协商接收,并在“监理(建设)单位验收意见”栏中注明。
木结构子分部工程资料检查表
检查内容 GB50206-2012 桂建质0205 附表 序号 份数 监理(建设)单位检查意见 1 设计图纸/变更文件 2 材料进场验收记录 3 木材(含层板胶合木、木基结构板材) 合格证/材质检验记录/含水率检验报告 / / / / / 4 复合结构木构件出厂合格证/检验报告 5 钢连接件合格证/检验报告 6 胶缝完整性试验报告 7 木材物理力学性能检验报告 8 工序交接检验记录 9 隐蔽工程检查验收记录——桂建质(附) 10 施工记录 11 重大质量问题处理方案/验收记录 12 分项工程质量验收记录——桂建质(分项A类) 13 层板接长指接弯曲强度试验报告 14 防护、防虫剂最低载药量/透入度检验报告 15 人造木材有害物质含量检测报告 / / 检查人: 年 月 日 检查意见分两种:合格打“√”,不合格打“×”。 方木和原木结构检验批质量验收记录
子分部工程名称 项目经理 木结构 GB50206-2012 桂建质020501工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 □□□(一)
验收部位 专业工长 施工班组长 质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)检查项目 质量要求 检查方法、数量 单位验收记录 结构形式、实物与施1 结构布置和符合设计文件的规定 工设计图 构件尺寸 对照、丈量 检验批全实物与设数 计文件对符合设计文件的规定,照,检查质2 木材质量 具有产品质量合格证书 量合格证书、标识 在每株(根)试材 每一检验 进场木材作强度见证检验,其强的髓心外批每一树3 的弦向静曲度最低值符合附表1要切取3个种的木材 强度 求 无疵弦向随机抽取3静曲强度株(根) 试件 方木、原木符合本规范表4.2.4要GB50206- 检验批全不得采用普通商品材2012规范4 及板材的目求; 数 测材质等级 的等级标准替代 附录B 原木或方木 ≤25% GB50206-每一检验批2012规范每一树种每 木材平均含板材及规格材 ≤20% 附录C(烘5 水率 受拉构件连电测一规格随机 ≤18% 干法、接板 抽取5根 法) 通风不畅的≤20% 木构件 主 取样方控 法、试样制项 备及拉伸目 试验方法主 应分别符控 合《钢材力项 有产品质量合格证书和学及工艺目 化学成分的合格证书; 性能试验乄钢材的材质标准不低取样规定》 承重钢构于现行国家标准;钢木屋GB2975、每检验批6 件和连接所架下弦所凧圆钢应作抗《金属拉每一钢种随 用钢材质量 拉屈服强度、极限强度、伸试验试机抽取两件 延伸率、冷弯桅验,并满样》足设计文件的规定。具体GB6397、详见注一 《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T228 的有关规定 符合现行国家标准,型7 焊条的质量 号与所用钢材匹配,并有 实物与产品产品质量合格证书 质量合格证检验批全数 有产品质量合格证书,其书对照检查 螺栓、螺帽 8 性能符合现行国家标准 质量 的规定 检查产品质有产品质量合格证书,量合格证书、每检验批每性能符合现行行业标准检测报告。强一规格圆钉9 圆钉质量 规定;设计文件规定钉子 度见证检验随机抽取10的抗弯屈服强度时,作钉方法为钉弯枚 子抗弯强度见证检验 曲试验方法 圆钢拉杆应平直,接头应采用双面绑条焊 螺帽下垫板符合设计文件规定,厚度不小于螺杆直径的30%,方形垫板的 边长不小于螺杆直径的3.5倍,圆形垫板的直径圆钢拉杆的不小于螺杆直径的4倍 量、检查交10 检验批全数 质量 接检验报告 钢木屋架下弦圆钢拉杆、桁架主要受拉腹杆、蹬式节点拉杆及螺栓直径大于20mm时,均采用双螺帽自锁;受拉螺杆伸出螺帽的长度,不小于螺杆直径的80% 按现行行业不得小于设计文件的规标准《建筑钢定,除设计文件另有规定结构焊接技承重钢构件外,焊缝质量不得低于三术规范》检验批全部11 节点焊缝焊 级,-30℃以下工作的受JGJ81的有关受力焊缝 脚高度 拉构件焊缝质量不得低规定检查,并于二级 检查交接检验报告 钉、螺栓连接节点的连12 符合设计文件的规定 接件规格及数量 目测、丈量 端部木材不应有腐朽、开裂和斜纹等缺陷,剪切面不应位于木材髓心侧;螺栓连接的受拉接头,连木桁架支座接区段木材及连接板均13 节点的齿连目测 采用Ia等材,并符合本接质量 规范附录B的有关规定;其他螺栓连接接头也应避开木材腐朽、裂缝、斜纹和松节等缺陷部位 检验批全数 符合设计文件规定;抗抗震构造措震设防烈度8级以上时,14 目测、丈量 检验批全数 施 应符合质量验收规范的要求。具体详见注二 构件截面的方-3mm 高度、宽度 木 宽原构件截板材厚度、钢尺量 -2mm 面尺寸 度 木结原木构件梢径 -5mm 一 构般 1 和长度≤15m ±10mm 项 结构长胶目 合度 长度>15m ±15mm 木结长度≤15m ±10mm 桁架高构度 长度>15m ±15mm 桁 钢尺量桁架全数检查 支座节点中心间距,梁、柱全长 钢尺量脊节点中心与下弦中心距离 架 受压或方木、胶合木L/500 梁压弯构构件 和件纵向原木构件 L/200 柱弯曲 制弦杆节点间距 ±5mm 作允齿连接刻槽深度 ±2mm 许偏长度 -10mm 差 支座节方木、点受剪胶合-3mm 宽度 木 面 原木 -4mm 进孔处 螺栓中出 心间距 孔 处 ±0.2d 拉线钢尺量 钢尺量 钢尺量 垂直±0.5d且不木纹大于4B/100 方向 顺木纹方±1d 向 ±1d — 以两支座节点下弦中心线为准,拉一下水平线,用钢尺量 两跨中下弦中心线与拉 线之间距离 钉进孔处的中心间距 ±20mm 桁架起拱 -10mm 施工单位 检查评定项目专业质量检查员: 年 月 日 结果 监理(建监理工程师: 设)单位 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 验收结论 方木和原木结构检验批质量验收记录(旧规范内容)
GB50206-2012 桂建质020501质量验收规范的规定 检查项目 质量要求 符合设计文件1 方木、原木齿连接 的规定及质量 目测、丈量,验收规范的要检查交接检验求,具体详见注三 数目、排列方式、间距、边距和端距,除应符2 螺栓连接 合设计文件规定外,尚应符合质量验收规范的要求,具体详见注四 一般项目 圆钉的排列位置应符合设计文件的规定 被连接件间的接触面应平整,钉紧后局部缝3 钉连接 隙宽度不应超 目测、丈量 过1mm,钉帽应与被连接件外表面齐平 钉孔周围不应有木材被胀裂等现象 目测、丈量, 木构件受压的规定及质量4 检查交接检验接头的位置 验收规范的要报告 求,具体见注五 结构中心线的±20mm 一 木桁间距 钢尺量 符合设计文件检验批全数 目测、丈量 报告 检查方法、 数量 □□□(二) 监理(建设)录 施工单位检查评定记录 单位验收记 架、梁、 H/200且不大般 垂直度 吊线钢尺量 全数 1 柱安装于15mm 项 检查 允许偏受压或目 差 压弯构 L/300 吊(拉)线钢尺量 件纵向弯曲 支座轴线对支承面中心位移 支座标高 ±5mm 方木截面 原木 梢径 檩条、椽条 屋面木构架2 的安装允许偏差 油毡搭接宽度 挂瓦条间距 -2mm 用水准仪测量 钢尺量 钢尺量,椭圆-5mm 时取大小径的平均值 10mm 钢尺量 间距 -10mm 钢尺量 方木上面直 原木上表面7mm 平直 -10mm 表平4mm 沿坡拉线钢尺量 钢尺量 ±5mm 拉10m线,不足10m拉通线,钢尺量 对照设计文检批数 验全 封山、下边缘 5mm 封檐板平直 屋盖结构支3 撑系统的完整性 表面 8mm 符合设计文件规件、丈量实物,定 检查交接检验报告 项目专业质量检查员: 年 月 日 施工单位检查评定结果 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 附表1:木材静曲强度检验标准
木材种类 强度等级 最低强度(N/mm) 2针叶材 TC11 44 TC13 51 TC15 58 TC17 72 TB11 58 TB13 68 阔叶材 TB15 78 TB17 88 TB20 98 附表2:方木、原木结构构件木材的材质等级 项次 1 2 3 注:
一、 承重钢构件和连接所用钢材应有产品质量合格证书和化学成分的合格证书。进场钢材应见证检验其抗拉屈服强度、极限强度和延伸率,其值应满足设计文件规定的相应等级钢材的材质标准指标,且不应低于现行国家标准《碳素结构钢》GB 700有关Q235及以上等级钢材的规定。-30℃以下使用的钢材不宜低于Q235D或相应屈服强度钢材D等级的冲击韧性规定。钢木屋架下弦所用圆钢,除应作抗拉屈服强度、极限强度和延伸率性能检验外,尚应作冷弯检验,并应满足设计文件规定的圆钢材质标准。
二、抗震设防烈度为8度及以上时,应符合下列要求:
1 屋架支座处应有直径不小于20mm的螺栓锚固在墙或混凝土圈梁上。当支承在木柱上时,柱与屋架之间应有木夹板式的斜撑,斜撑上段应伸至屋架上弦节点处,并应用螺栓连接(图4.2.14)。柱与屋架下弦应有暗榫,并应用U形铁连接。桁架木腹杆与上弦杆连接处的扒钉应改用螺栓压紧承压面,与下弦连接处则应采用双面扒钉。
2 屋面两侧应对称斜向放檩条,檐口瓦应与挂瓦条扎牢。 3 檩条与屋架上弦应用螺栓连接,双脊檩应互相拉结。 4 柱与基础间应有预埋的角钢连接,并应用螺栓固定。
5 木屋盖房屋,节点处檩条应固定在山墙及内横墙的卧梁埋件上,支承长度不应小于120mm,并应有螺栓可靠锚固。
三、齿连接应符合下列要求:
1 除应符合设计文件的规定外,承压面应与压杆的轴线垂直。单齿连接压杆轴线应通过承压面中心;双齿连接,第一齿顶点应位于上、下弦杆上边缘的交点处,第二齿顶点应位于上弦杆轴线与下弦杆上边缘的交点处,第二齿承压面应比第一齿承压面至少深20mm。
2 承压面应平整,局部隙缝不应超过1mm,非承压面应留外口约5mm的楔形缝隙。 3 桁架支座处齿连接的保险螺栓应垂直于上弦杆轴线,木腹杆与上、下弦杆间应有扒钉扣紧。
4 桁架端支座垫木的中心线,方木桁架应通过上、下弦杆净截面中心线的交点;原木桁架则应通过上、下弦杆毛截面中心线的交点。
四、螺拴廷接(含受拉接头)应符合下列要求:
1螺栓孔经不应大于螺栓杆直径1mm, 也不应小于或等于螺栓杆直径.
2螺帽下应设钢垫板, 其规格应符合设计文件的规定外, 厚度不应小于螺杆直径的30%,方形垫板的边长不应小于螺杆直径的3.5倍, 圆形垫板的直径不应小于螺杆直径的4倍, 螺帽拧紧后螺栓外露长度不应小于螺杆直径的80%。螺纹段剩留在木构件内的长度不应大于螺杆直径
受拉或拉弯构件 受弯或压弯构件 受压构件及次要受弯构件(如吊顶小龙骨) 构件名称 Ⅰa Ⅱa Ⅲa 材质等级 的1.0倍。
3连接件与被连接件间的接触面应平整,拧紧螺帽后局部可允许有缝隙,但缝宽不应超过1mm。
五、木构件受压接头的位置:应采用承压面垂直于构件轴线的双盖板连接(平接头),两侧盖板厚度均不应小于对接桐件宽度的50%,高度应与对接构件高度一致。承压面应锯平并彼此顶紧,局部缝隙不应超过1mm. 螺栓直径、排列应符合设计文件的规定。
图4.2.14 屋架与木柱的连接
附录A
A.2 取样及检测方法
A.2.1 试材应在每检验批每一树种木材中随机抽取3株(根)木料,应在每株(根)试材的髓心外切取3个无疵弦向静曲强度试件为一组,试件尺寸和含水率应符合现行国家标准《木材抗弯强度试验方法》GB/T 1936.1的有关规定。
A.2.2 弦向静曲强度试验和强度实测计算方法,应按现行国家标准《木材抗弯强度试验方法》GB/T 1936.1有关规定进行,并应将试验结果换算至木材含水率为12%时的数值。
A.2.3 各组试件静曲强度试验结果的平均值中的最低值不低于本规范表4.2.3的规定值时,应为合格。
表4.2.3 木材静曲强度检验标准
木材种类 强度等级 最低强度(N/mm附录B
B.0.1 方木的材质标准应符合表B.0.1的规定。
表B.0.1 方木材质标准
项次 1 腐朽 在构件任一面任何150mm长度上所有木节尺寸的总和与所在木 节 死节 不允许 面宽的比值 缺 陷 名 称 Ⅰa 不允许 ≤1/3 (连接部位≤1/4) 允许,但不包括腐朽节,直径不应大于20mm,且每延米中不得多于1个 3 4 斜纹 裂缝 斜率 在连接的受剪面上 ≤5% 不允许 ≤8% 不允许 允许,但不包括腐朽节,直径不应大于50mm,且每延米中不得多于2个 ≤12% 不允许 ≤2/5 ≤1/2 木 材 等 级 Ⅱa 不允许 Ⅲa 不允许 2针叶材 TC11 ) 44 TC13 51 TC15 58 TC17 72 TB11 58 TB13 68 阔叶材 TB15 78 TB17 88 TB20 98 2 在连接部位的受剪面附近,其裂缝深度(有对面裂缝时,用两者之和)不得大于材宽的 5 6 髓心 虫眼 不在受剪面上 不允许 不限 允许表层虫眼 不限 允许表层虫眼 ≤1/4 ≤1/3 不限 B.0.2 本节尺寸应按垂直于构件长度方向测量,并应取沿构件长度方向150mm范围内所有木节尺寸的总和(图B.0.2a)。直径小于10mm的木节应不计,所测面上呈条状的木节应不量(图B.0.2b)。
图B.0.2 木节量测法
B.0.3 原木的材质标准应符合表B.0.3的规定。
表B.0.3 原木材质标准
项次 1 缺 陷 名 称 腐朽 在构件任一面任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸的总和,与所测部位原本周的比值 Ⅰa 不允许 木 材 等 级 Ⅱa 不允许 Ⅲa 不允许 ≤1/4 ≤1/3 ≤2/5 2 木节 每个木节的最大尺寸与所测部位原木周长的比值 ≤1/10(普通部位); ≤1/12(连接部位) ≤1/6 ≤1/6 死节 不允许 不允许 允许,但直径不大于原木直径的1/5,每2m长度内不多于1个 ≤15% 不允许 3 扭纹 斜率 在连接部位的受剪面上 ≤8% 不允许 ≤12% 不允许 4 裂缝 在连接部位的受剪面附近,其裂缝深度(有对面裂缝时,两者之和)与原木直径的比值 位置 ≤1/4 ≤1/3 不限 5 6 髓心 虫眼 不在受剪面上 不允许 不限 允许表层虫眼 不限 允许表层虫眼 注:本节尺寸按垂直于构件长度方向测量。直径小于10mm的木节不计。 B.0.4 板材的材质标准应符合表B.0.4的规定。
表B.0.4 板材材质标准
项次 缺 陷 名 称 Ⅰa 木 材 等 级 Ⅱa Ⅲa 1 腐朽 在构件任一面任何150mm长度上所有木节尺寸的总和与所在面宽的比值 不允许 ≤1/4 (连接部位≤1/5) 不允许 不允许 ≤1/3 ≤2/5 2 木节 死节 不允许 3 4 5 斜纹 裂缝 髓心 斜率 连接部位的受剪面及其附近 ≤5% 不允许 不允许 允许,但不包括腐朽节,直径不应大于20mm,且每延米中不得多于1个 ≤8% 不允许 不允许 允许,但不包括腐朽节,直径不应大于50mm,且每延米中不得多于2个 ≤12% 不允许 不允许 胶合木结构检验批质量验收记录 GB50206-2012 桂建质020502工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 质量验收规范的规定 检查项目 质量要求 检查方法、数量 子分部工程名称 项目经理 □□□(一)
木结构 验收部位 专业工长 施工班组长 监理(建设)施工单位检查评定记录 单位验收 记录 胶合木结构的结构形式、结构符合设计文件的规实物与设计文件对1 布置和构定 照、丈量,检验批全数 件截面尺寸 类别、强度等级和组坯方式,符合设计文件的规定,并有产品 结构用层质量合格证书和产品实物与证明文件对2 板胶合木 标识,同时有满足产照,检验批全数 材质 品标准规定的胶缝完整性检验和层板指接强度检验合格证书 在检验荷载作用下 通过试验观察,取实胶缝不开裂,原有漏测挠度的平均值与理主 胶合木受胶胶缝不发展,跨中论计算挠度比较,每一弯构件的控挠度的平均值不大于检验批同一胶合工艺、 3 抗弯性能项理论计算值的1.13同一层板类别、树种组目 检验 倍,最大挠度不大于合、构件截面组坯的同附表1的规定 类型构件随机抽取3根 弧形构件符合设计文件的规的曲率半定,层板厚度不应大 钢尺丈量,检验批全4 径及其偏于R/125(R为曲率半数 差 径) 层板胶合木构件平 检验方法:烘干法、木构件的均含水率不大于15%,电测法,每一检验批每 5 含水率 同一构件各层板间含一规格随机抽取5根 水率差别不大于5% 钢材、焊实物与产品质量合格条、螺栓、 符合质量验收规范证书对照检查,检验批 6 螺帽的质的相关规定 全数 量 连接节点 各连接节点的连接 目测、丈量,检验批7 的连接件件类别、规格、数量全数 材质 符合设计文件的规定;桁架端节点齿连接胶合木端部的受剪面及螺栓连接中的螺栓位置,不与漏胶胶缝重合 胶合木结构检验批质量验收记录
GB50206-2012 桂建质020502
质量验收规范的规定 检查项目 质量要求 木纹平行于构件长 层板胶合1 木构造及外观 度方向 胶缝均匀,厚度为0.1~0.3mm 外观质量符合规范要求 胶合木构件的高度、宽度 构件截面板材厚度、尺寸 宽度 原木构件梢径 长度不大于构件长度 15m 长度大于15m 长度不大于一般项2胶合桁架高度 15m 长度大于15m -3mm 厚薄规(塞尺)、量器、目测,检验 批全数 检查方法、数量 □□□(二)
监理(建设)单位验收记录 施工单位检查评定记录 -2mm -5mm ±10mm 钢尺量桁架支座钢尺量 节点中心间距,梁、±15mm 柱全长 ±10mm ±15mm L/500 拉线钢尺量 L/200 ±5mm ±2mm -10mm -3mm -4mm ±0.2d ±0.5d且不大于4B/100 钢尺量 钢尺量脊节点中心与下弦中心距离 木目 受压或受 方木、胶合构木构件 弯构件纵向件弯曲 原木构件 的弦杆节点间距 制作齿连接刻槽深度 偏长度 支座节点方木、差 宽受剪面 胶合木 度 原木 进孔处 垂 螺栓中心间距 出向 孔处 顺木纹方向 钉进孔处的中心间距 直 钢尺量 木纹方±1d ±1d — 以两支座节点下±20 桁架起拱 -10 齿连接、螺栓连3 接、圆钢拉杆及焊缝质量 符合设计文件的规定; 金属节除设计文件另有规定点构造、外,与其相连的各构件4 用料规格轴线相交于金属节点的及焊缝质合力作用点,与各构件量 结构中5胶木构件的制作偏心线的间±20mm 距 H/200且不大于15mm 吊线钢尺量 过程控吊(拉)制检验批线钢尺全数,分 量 项验收抽取总数10mm 10%复检 钢尺量 钢尺量 相连的连接类型符合设计文件的规定 检验批全数,目测、丈量 符合质量验收规范相关规定的要求 目测、丈量,检查交接检验报告,检 验批全数 弦中心线为准,拉一水平线,用钢尺量 两跨中下弦中心线与拉线之间距离 合垂直度 受压或压弯构件L/300 纵向弯曲 支座轴线对支承面中心位 移 差 支座标高 ±5mm 项目专业质量检查员: 用水准仪 年 月 日 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 附表1: 荷载效应标准组合作用下受弯木构件的挠度限值 项次 1 2 檩条 主梁 构件类别 L≤3.3m L>3.3m L/200 L/250 L/250 挠度限值(m) 注:d为螺栓或钉的直径;L为构件长度;B为板的总厚度;H为桁架或柱的高度 一、层板接长的指接弯曲强度试验方法如下:
1.见证试验:当新的指接生产线试运转或生产线发生显著的变化(包括指形接头更换剖面)时,应进行弯曲强度试验。试件取生产中指接的最大截面。根据所用树种、指接几何尺寸、胶种、防腐剂或阻燃剂处理等不同的情况,分别取至少30个试件。因木材缺陷引起破坏的试验结果应剔除,并补充试件进行试验,以取得至少30个有效试验数据,据此进行统计分析求得指接弯曲强度标准值fmk。
2.常规试验:从一个生产工作班至少取3个试件,尽可能在工作班内按时间和截面尺寸均匀分布。从每一生产批料中至少选一个试件,试件的含水率应与生产的构件一致,并应在试件制成后24h内进行试验。其他要求与见证试验相同。常规试验合格的条件是15个有效指接试件的弯曲强度标准值≥fmk。
二、胶合木构件的外观质量规定:
1.A级—结构构件外露,外观要求很重要而需油漆,构件表面洞孔需用木材修补,木材表面应用砂纸打磨。表面需用砂纸打磨达到粒度为60的要求。下列空隙应用木料修补:(1)直径超过30mm的孔洞;(2)尺寸超过40mm×20mm的长方形孔洞;(3)宽度超过3mm的侧边裂缝长度为40~100mm。(注:填料应为不收缩的材料以符合构件表面加工的要求)
2.B级—结构构件外露,外表要求用机具刨光并加油漆。表面允许有偶尔的漏刨、细小的缺陷和空隙,但不允许有松软节得孔洞。
3.C级—结构构件不外露,构件表面无需加工刨光。构件的允许偏差和层板左右错位限值示于下图及下表:
胶合木构件外观C级的允许偏差和错位(mm)
截面的高度或宽度 截面高度或宽度的允许偏差 ±2 ±3 ±6 错位的最大值 (h或b)<100 100≤(h或b)<300 300≤(h或b) 4 5 6 附表2: 层板材质标准 材质等级 项次 缺陷名称 Ⅰb与Ⅰbt 受拉构件或 拉弯构件 1 腐朽,压损,严重的压应木,大量含树脂的木板,宽面上的漏刨 不允许 Ⅱb 受弯构件或压弯构件 不允许 不允许 Ⅲb 受压构件 木节: 2 突出于板面的木节 在层板较差的宽面任何200mm长度上所有木节尺寸的总和不大于构件面宽的 3 斜纹:斜率不大于(%) 不允许 1/3 不允许 2/5 不允许 1/2 5 不允许 1/4 允许 8 不允许 1/3 允许 15 不允许 不限 允许 裂缝: 含树脂的振裂 4 窄面的裂缝(有对面裂缝时,用两者之和)深度不大于构件面宽的 宽面上的裂缝(含劈裂、振裂)深b/8,长2b,若贯穿板厚而平行于板边长l/2 5 髓心 翘曲、顺弯或扭曲≤4/1000,横弯≤2/1000,树脂条纹宽≤b/12,长≤l/ b,6 干树脂囊宽3mm,长<b,木板侧边漏刨长3mm,刃具撕伤木纹,变色但不变质,偶尔的小虫眼或分散的针孔状虫眼,最后加工能修整的微小损棱。 注:1.木节是指活节、健康节、紧节、松节及节孔;
2.b-木板(或拼合木板)的宽度;l-木板的长度;
不允许 允许 不限 允许 不限 允许 3.Ibt级层板位于梁受拉区外层时在较差的宽面任何200mm长度上所有木节尺寸的总和不大于构件面宽的1/4,在表面加工后距板边13mm的范围内,不允许存在尺寸大于10mm的木节及撕伤木纹;
4.构件截面宽度方向由两块木板拼合时,应按拼合后的宽度定级。
三、每个全截面试件胶缝抗剪试验所求得的抗剪强度和木材破坏百分率应符合下列要求:
1.每条胶缝的抗剪强度平均值不小于6.0N/mm,对于针叶材和杨木当木材破坏达到100%时,其抗剪强度达到4.0N/mm也被认可。
2.与全截面试件平均抗剪强度相应的最小木材破坏百分率及与某些抗剪强度相应的木材破坏百分率列于下表:
与抗剪强度相应的最小木材破坏百分率 2
2
抗剪强度fv(N/mm) 最小木材破坏百分率(%) 2平均值 6 90 8 70 ≥11 45 4~6 100 个别数值 6 75 ≥10 20 1. 注:中间值可用插入法求得
2. 四、指接范围内的木材缺陷和加工缺陷按下列规定检查:
3. 1.不允许存在裂缝、涡纹及树脂条纹;
4. 2.木节距指端的净距不小于木节直径的3倍;
5. 3.Ⅰc和Ⅰct级木板不允许有缺指或坏指,Ⅱc和Ⅲc级木板的缺指或坏指的宽度不超过允许木节尺寸的1/3;
6. 4.在指长范围内及离指根75mm的距离内,允许存在钝棱或边缘缺损,但不超过两个角,且任一角的钝棱面积不大于木板正常截面面积的1%。
轻型木结构检验批质量验收记录
GB50206-2012 桂建质020503工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 子分部工程名称 木结构 项目经理 □□□
验收部位 专业工长 施工班组长 质量要求 质量验收规范的规定 检查项目 监理(建设)施工单位检查评定记录 单位验收记检查方法、数量 录 轻型木结构的承重墙 实物与设计文(包括剪力墙)、柱、楼 符合设计文件1 件对照,检验批 盖、屋盖布置、抗倾覆措的规定 全数 施及屋盖抗掀起措施等 有产品质量合 实物与证书对2 进场规格材要求 格证书和产品标 照,检验批全数 识 每批次进场目测分等规格材由有资质的专业分等人员做目测等 目测、丈量检 进场规格材的抗弯强度级见证检验或做3 查,检验批中随 及等级 抗弯强度见证检机取样 验;每批次进场机械分等规格材作抗弯强度见证检验 规格材的树种、材质等实物与设计文件 符合设计文件4 级和规格,以及覆面板的对,检查交接报 的规定 种类和规格 告,全数检查 烘干法、电测法检验,每一检验主5 规格材的平均含水率 不大于20% 批每一树种每一 控规格等级规格材项随机抽取5根 目 按现行国家标有产品质量合格准《木结构覆板证书和产品标用胶合板》识,用作楼面板、GB/T22349的有屋面板的木基结关规定进行试构板材有该批次验,检查产品质干、湿态集中荷量合格证书,该载、均布荷载及批次木基结构板冲击荷载检验的干、湿态集中力、6 木基结构板材 报告,其力学性 均布荷载及冲击能要符合要求。荷载下的检验合进场木基结构板格证书。检查静材作静曲强度和曲强度和弹性模静曲弹性模量见量检验报告;每证检验,所测得一检验批每一树的平均值不低于种每一规格等级产品说明书的规随机抽取3张板定 材 有产品质量合 通过试验观察,格证书,并有符取实测挠度的平 进场结构复合木材和工7 合设计文件规定均值与理论计算 字形木搁栅 的平弯或侧立抗挠度比较,检查弯性能检验报产品质量合格证 告。进场工字形书、结构复合木木搁栅和结构复材材料强度和弹合木材受弯构性模量检验报告件,作荷载效应及构件性能检验标准组合作用下报告;每一检验的结构性能检批每一规格随机验,在检验荷载抽取3根 作用下,构件不发生开裂等损伤现象,最大挠度不大于附表1的规定,跨中挠度的平均值不应大于理论计算值的1.13倍 由专业加工厂 实物与产品质加工制作,并有量合格证书对照8 齿板桁架 产品质量合格证检查;检验批全书 数 实物与产品质量合格证书对照 钢材、焊条、螺栓和圆符合规范相关9 检查,检查检测 钉 规定的要求 报告;检验批全数 具有产品质量 实物与产品质合格证书和材质量合格证书对照10 金属连接件的质量 合格保证;镀锌 检查;检验批全防锈层厚度不小数 于275g/㎡ 金属连接件的规格、钉连接的 目测、丈量,检11 金属连接件及钉连接 用钉规格与数 验批全数 量,符合设计文件的规定 当采用构造设计时,各类构件 目测、丈量;检12 钉连接的质量 间的钉连接不低验批全数 于规范的要求 符合设计文件的规定且不低于现行国家标准 对照实物目测检1 承重墙的构造要求 《木结构设计规查;检验批全数 范》GB50005有关构造的规定。 符合设计文件的规定,且不低于现行国家标准 目测、丈量;检验一 2 楼盖构造要求 《木结构设计规批全数 般 范》GB50005有项 关构造的规定 目 符合规范的相 目测、量器测量;3 齿板桁架进场验收 关规定 检验批全数的20% 符合设计文件的规定,且不低于现行国家标准 钢尺或卡尺量、目4 屋盖各构件的安装质量 《木结构设计规测;检验批全数 范》GB50005有关构造的规定 截面宽度/高度 水平度 垂直度 ±6mm ±1/200mm ±3mm 钢板尺量 水平尺量 直角尺和钢板尺量 钢尺量 钢尺量 检 验 批 全 数 楼 盖 间距 ±6mm 主 梁 拼合梁的钉间距 +30mm 楼拼合梁的各构件盖的截面高度 主梁支承长度 、柱截面尺寸 子及拼合柱的钉间距 连柱 接子 柱子长度 件 垂直度 连接件的间距 5 ±3mm -6mm ±3mm +30mm ±3mm ±1/200mm ±6mm 钢尺量 钢尺量 钢尺量 钢尺量 钢尺量 钢尺量 钢尺量 同一排列连接件±6mm 钢尺量 之间的错位 连 构件上安装连接连接件尺寸±卡尺量 接 件开槽尺寸 3mm 件 端距/边距 ±6mm 钢尺量 连接钢板的构件±6mm 开槽尺寸 搁栅间距 ±40mm 卡尺量 钢尺量 水平尺量 水平尺量 钢尺量 钢尺量 钢尺量 卡尺量 钢尺量 直角尺和钢尺量 钢尺量 楼 楼盖整体水平度 ±1/250mm 、 屋 楼盖局部水平度 ±1/150mm 盖 搁栅截面高度 ±3mm 楼 ︵ 搁栅支承长度 屋 ︶ 规定的钉间距 盖 楼 施 、 顶头嵌入楼、屋面工 屋 板表面的 最大深盖 度 楼桁架间距 屋盖桁架垂直度 齿板齿板安装位置 连-6mm +30mm +3mm ±40mm ±1/200mm ±6mm 接弦杆、腹杆、支撑 19mm 桁架 桁架高度 13mm 墙骨间距 墙体垂直度 墙 墙体水平度 骨 柱 墙体角度偏差 墙骨长度 钢尺量 钢尺量 钢尺量 直角尺和钢尺量 水平尺量 直角尺和钢尺量 钢尺量 钢尺量 水平尺量 ±40mm ±1/200mm ±1/150mm ±1/270mm ±3mm 墙 单根墙骨柱的出平±3mm 体 面偏差 施 顶顶梁板、底梁板的+1/150mm 梁平直度 工 板、顶梁板作为弦杆传底梁递荷载时的搭接长±12mm 板 度 规定的钉间距 +30mm 钢尺量 钢尺量 卡尺量 墙 钉头嵌入墙面板表+3mm 面 面最大深度 板 木框架上墙面板之+3mm 间的最大缝隙 卡尺量 6 轻型木结构的保温措施和符合设计文件的对照设计文件检查; 隔气层的设置 规定 检验批全数 项目专业质量检查员: 施工单位检查评定结果 监理工程师: 年 月 日 (建设单位项目专业技术负责人)
监理年 月 日 (建设)单位验收结论 附表1: 荷载效应标准组合作用下受弯木构件的挠度限值 项次 1 2 檩条 主梁 构件类别 L≤3.3m L>3.3m L/200 L/250 L/250 挠度限值(m) 木结构防护检验批质量验收记录
工程名称 施工单位 项目经理 施工执行标准名称及编号 分包项目经理 子分部工程名称 分包单位 GB50206-2012 桂建质020504
□□□
验收部位 木结构 施工班组长 专业工长 检查方法、 数量 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 质量验收规范的规定 检查项目 质量要求 符合设计文件表明的木构件30454 76F6 盶31070 795E 神33665 8381 莁N22587 583B 堻35366 8A26 訦39023 986F 顯 主 控 项 目 (包括胶合木构件等)使用环境 实物对照、防腐、防虫及证书的证明文件;经化学药剂防检查检验报1 告;检验批防火和阻燃腐处理后的每批次木构件(包括全数 剂 成品防腐木材),有符合规范规定的药物有效性成分的载药量和透入度检验合格报告 现行国家标准《木结构试验方法标准》GB/T50239; 经化学药剂防腐处理后进场的每检验批随 木材透入度2 每批次木构件应进行透入度见机抽取5根 见证检验 ~10根构件,证检验,透入度符合规范的规定 均匀地钻取20个(油性药剂)或48个(水性药剂)芯样 符合设计文件的规定及规范要 对照实物、3 的防腐构造逐项检查; 求 检验批全数 措施 34111 853F 蔿(22502 57E6 埦 28838 70A6 炦34473 86A9 蚩 卡尺测量、检查合格证木构件的防 防火阻燃处理由专业工厂完书;每检验4 批随机抽取火阻燃处理 成,所用阻燃药剂应具有有效性20处测量涂检验报告和合格证书,阻燃剂应层厚度 采用加压浸渍法施工;经浸渍阻燃处理的木构件,有符合设计文件规定的药物吸收干量的检验 木结构构件木结构所用类别和耐火等级,且有质量合格 报告;采用喷涂法施工的防火涂层厚度均匀,见证检验的平均厚度不小于该药物说明书的规定值 防火石膏板5 的包覆材料要求 卡尺测量、包覆材料的防火性能有合格证检查产品合书,厚度符合设计文件的规定 格证书;检验批全数 烟道、烟囱应用不燃材料制作且密封,砖砌烟囱壁厚不小于240mm,并有砂浆抹面,金属烟 炊事、采暖囱应外包厚度不小于70mm的6 等所用的烟矿棉保护层和耐火极限不低于道、烟囱 1.00h的防火板,其外边缘距本构件的距离不小于120mm,并有良好通风;烟囱出屋面处的空隙用不燃材料封堵 对照实物;检验批全数 实物与设计文件对7 保温、隔热、符合设计文件的规定,且防火照、检查产吸声材料 性能不低于难燃性B1级 品合格证书;检验批全数 符合下列要求:敷设在墙体对照实物、 或楼盖中的电源线用穿金属管8 电源线敷设 线或检验合格的阻燃型塑料管查验交接检电源线明敷时,可用金属线槽验报告;检或穿金属管线矿物绝缘电缆验批全数 可采用支架或沿墙明敷 符合下列要求: 对照实物,3715管道外壁温度达到120℃及以查验交接检2 管道敷设 91上时包覆材料及胶粘剂采用检验报告;检20 验合格的不燃材料;管道外验批全数 鄠 34196 8594 薔19992 4E18 丘23118 5A4E 婎35897 8C39 谹 9 外露钢构件壁温度在120℃以下时,包覆材料采用检验合格的难燃性不低于B1的材料 实物与设及未作镀锌按设计文件规定采取防锈蚀措计文件对10 处理的金属施 照, 检验批连接件 全数 1 木结构的防有损伤或因局部加工而造成防护层 护层破损时,应进行修补 634642 8752 蝒23033 59F9 姹`:34920 8868 2 符合规范规定,见附表1 表^ 紧固件贯入构件深度 一 根据设计文件木结构外墙般 3 防护构造措施 符合设计文件的规定 与实物对照检 项 查,检查交接报楼盖、楼梯、顶棚及墙体内最目 告;检验批全数 小边长超过25mm的空腔,其贯通的竖向高度超过3m,水平长度超过20m时,均应设置防火隔断;天花板、屋顶空间,以及未防火隔断的占用的阁楼空间所形成的隐蔽4 设置及材料空间面积超过300㎡,或边长超要求 过20m时,均应设置防火隔断,并分隔成隐蔽空间;防火隔断采用下列材料:厚度不小于40mm的规格材;厚度不小于20mm且由钉交错钉合的双层木板;厚度 不小于12mm的石膏板、结构胶合板或定向木片板;厚度不小于0.4mm的薄钢板;厚度不小于6mm的钢筋混凝土板 项目专业质量检查员: 年 月 日 施工单位 检查评定结果 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 附表1: 石膏板紧固件贯入木构件的深度(mm) D37683 9333 錳墙体 wj29200 7210 爐L24735 609F 悟38045 949D 钝 钉 木螺钉 耐火极限 0.75h 1.00h 20 20 顶棚 钉 木螺钉 30 30 20 20 45 45 S,30093 758D 疍29115 71BB 熻39916 9BEC 鯬1.50h 39469 9A2D 騭20 60 60 35451 8A7B 詻6 20 注:1.检验批的划分:按材料、木产品和构、配件的物理力学性能质量控制和结构构件制作安装质量控制分别划分。
2.木结构防护工程应按表3.0.4规定的不同使用环境验收木材防腐施工质量:
表3.0.4 木结构的使用环境 使用分类 C1 使用条件 户内,且不接触土壤 应 用 环 境 在室内干燥环境中使用,能避免气候和水分的影响 常用构件 木梁、木柱等 37599 92DF 鋟38214 9546 镆O26605 67ED 柭/U25266 62B2 抲38576 96B0 隰 木梁、木柱等 木梁等 木柱等 C2 户内,且不接触土壤 在室内环境中使用,有时受潮湿和水分的影响,但能避免气候的影响 C3 C4A 户外,但不接触土壤 户外,且接触土壤或浸在淡水中 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,包括淋湿,但不长期浸泡在水中 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,且与地面接触或长期浸泡在淡水中